浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 93|回复: 0

[经验总结] 防火分隔水幕可否作为疏散通道?

[复制链接]
发表于 2026-2-9 14:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)条文第5章 民用建筑
5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:
    1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;
    2 建筑面积大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;
    3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。
【条文说明】本条规定了建筑内的防火分区利用相邻防火分区进行疏散时的基本要求。
    (1) 建筑内划分防火分区后,提高了建筑的防火性能。当其中一个防火分区发生火灾时,不致快速蔓延至更大的区域,使得非着火的防火分区在某种程度上能起到临时安全区的作用。因此,当人员需要通过相邻防火分区疏散时,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。...

《建规GB50016-2014(2018版)实施指南》,345页
疑点6.5.3-2:防火卷帘与防火分隔水幕有什么区别?
释义:防火分隔水幕是具有一定厚度和喷水强度、起阻火隔烟作用的水幕,由开式洒水 喷头、雨淋报警阀组、供水管网与水源、电源等组成。防火卷帘是由不燃性帘片(板)、导 轨、电机等执行机构构成,可以循环启闭或折叠并起阻火隔烟作用的帘式装置。前者依靠一 定厚度的水幕进行阻隔,但人员可以穿行;后者是固定的帘板物理阻隔,人员不能穿行。


《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙建质安发(2025〕145号内容
4.1.7  除下列部位外,当人员需要通过相邻防火分区疏散时,相邻两个防火分区之间应采用防火墙(甲级防火门)分隔,开口部位不应采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代
  1  相邻两个防火分区之间的中庭四周的防火卷帘;
  2  汽车库行车道上设置的防火卷帘。
〔说明〕调整表述,并整合《指南(2020版)》第4.1.8条车道处设置卷帘的要求。



《青岛市建筑工程施工图设计审查技术问答清单(2024年版)》
第6条明确规定:
“6)人员不应通过防火分隔水幕进行疏散;”