甲、乙类厂房或仓库可否通过设置自动灭火系统来增加防火分区面积?


《消防设施通用规范》GB55036-2022
4.0.2 自动喷水灭火系统的选型应符合下列规定:
    1 设置早期抑制快速响应喷头的仓库及类似场所、环境温度高于或等于4℃且低于或等于70℃的场所,应采用湿式系统。
    2 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。
    3 替代干式系统的场所,或系统处于准工作状态时严禁误喷或严禁管道充水的场所,应采用预作用系统。
    4 具有下列情况之一的场所或部位应采用雨淋系统
        1)火灾蔓延速度快、闭式喷头的开启不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位
        2)室内净空高度超过闭式系统应用高度,且必须迅速扑救初期火灾的场所或部位;
        3)严重危险级Ⅱ级场所。

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)
3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算
    仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍

8.3.7(原强) 下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:
    1 火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100m²且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;
    2 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;
    3 建筑面积大于60m²或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;
    4 日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;...

《建筑防火设计常见问题释疑》(倪照鹏2022年1月第1版)
问题2-32  国家标准允许在厂房或仓库中设置自动灭火系统的防火分区,其最大允许建筑面积可以按照标准规定增加1.0倍。这一规定是否适用于甲、乙类火灾危险性的防火分区?
答:自动灭火系统具有及时控制和扑灭建筑内初起火灾的作用,设计合理、运行维护良好的自动灭火设施能通过有效灭火或控火而较大程度地提高建筑的消防安全性能。因此,建筑内设置自动灭火系统的防火分区,其最大允许建筑面积可以增加1.0倍,包括甲、乙类的生产和仓储场所。但是对于具有爆炸危险性的甲、乙类火灾危险性的防火分区,大多数表现为先爆炸后燃烧,火势发展蔓延迅速,除部分场所可以采用雨淋灭火系统(自动喷水灭火系统的一种类型)、泡沫-雨淋灭火系统、气体灭火系统等进行全覆盖或全淹没灭火保护外,大部分常规灭火设施难以有效发挥灭火、控火作用。因此,国家相关标准对大多数甲、乙类生产和仓储场所并未明确要求设置自动灭火系统,即使甲、乙类火灾危险性的防火分区设置了自动灭火系统,由于其发生燃烧和爆炸所表现的特性,防火分区的建筑面积也不应扩大

《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)》山东省住建厅2023年7月
22 当甲、乙类厂房(仓库)内设置自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积是否可以根据《建规》第 3 3.3.3  条的规定增加1.0 倍
解答:甲、乙类厂房(仓库)的防火分区,火灾时一般表现为先爆炸后燃烧,火势发展蔓延迅速,常规灭火设施难以有效发挥灭火、控火作用。规范对大多数甲、乙类生产和仓储场所并未明确要求设置自动灭火系统,设计不应为了增加防火分区面积而要求增设自动灭火系统
    部分特殊甲、乙类厂房(仓库)项目的防火分区,例如符合《建规》第 8.3.7 条要求应设置自动灭火系统的场所,设置自动灭火系统时防火分区的最大允许建筑面积可以按规范规定增加 1.0倍