找回密码
 注册
查看: 187|回复: 0

[经验总结] 市政直抽,倒流防止器设置位置

[复制链接]
发表于 2026-7-28 17:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒流防止器

《消防设施通用规范》GB55036-2022条文
3.0.11(强)消防水泵应符合下列规定:...
    4 消防水泵应采取自灌式吸水。从市政给水管网直接吸水的消防水泵,在其出水管上应设置有空气隔断的倒流防止器
【条文说明】...

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文
5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:...
    2(原强) 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器
【条文说明】本条第 1 款和第 2 款为强制性条文,必须严格执行。...    消防水泵从市政管网直接吸水时为防止消防给水系统的水因背压高而倒灌,系统应设置倒流防止器。倒流防止器因构造原因致使水流紊乱,如果安装在水泵吸水管上,其紊乱的水流进入水泵后会增加水泵的气蚀以及局部真空度,对水泵的寿命和性能有极大的影响,为此本规范规定倒流防止器应安装在水泵出水管上。
《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014实施指南》,387页,12.4《消水规》与其他标准“强条”的碰撞《消水规》与其他标准“强条”冲突,主要是表现在与《建水规范》的碰撞,如水箱进水管口标高和倒流防止器的设置位置等,本文不重复赘述,详见本书相关章节及后记一“对《消水规》的思考”。倒流防止器的设置位置,《建水规范》在第3.2.5条规定倒流防止器设置在水泵的吸水管上,正好和《消水规》第5.1.12条的规定相反。《消水规》的规定是“强条”,《建水规范》的规定也是“强条”,这就是典型的“强条”与“强条”打架,违反了任意一条都不好交代。我们的意见是倒流防止器用于防回流污染,从防回流污染角度应按《建水规范》规定为好

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021条文
3.2.9(强)  生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器:...
  2  从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上;...
  5  从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水的消防水泵出水管上

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019条文
3.3.7(原强)从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在用水管道的下列部位设置倒流防止器:...
    2 从城镇生活给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上

3.3.12 在给水管道防回流设施的同一设置点处,不应重复设置防回流设施

《地铁设计防火标准》GB51298-2018条文
7.5.1 当市政给水管网能满足消防用水量要求,但供水压力不能满足设计消防供水压力要求时,应设置消防水泵。消防水泵宜从市政给水管网取水加压,并应在消防进水管的起端设置倒流防止器或其他能防止倒流污染的装置。










您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2026-8-31 11:43 , Processed in 0.036487 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表