找回密码
 注册
查看: 1040|回复: 1

[经验总结] 设计图审处罚案例

[复制链接]
发表于 2025-8-12 19:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号
《安全生产法》

【A杭州】《杭州市建设工程消防设计审查验收技术服务机构信用管理办法》杭建消发〔2025〕229 号【内容
【A杭州】《杭州建设市场主体信用记录记分标准(2019版)》【内容

《中华人民共和国安全生产法》(2021-0610修)【链接
《中华人民共和国突发事件应对法》主席令二十五号(2024-0628修)【链接
《中华人民共和国消防救援衔条例》主席令十四号(2018-1026)【链接
《建设工程安全生产管理条例》

《火灾事故调查规定》公安部令第108号【内容
《消防行政处罚裁量权基准》消防〔2025〕39号【内容
《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》建质规〔2024〕5 号【链接
《重大火灾隐患判定规则》GB35181-2025【条文



2010年8月28日沈阳万达商业广场内容
    最终造成12人死亡及23人受伤,该售楼处两处楼梯均未设封闭楼梯间,未设自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,玻璃幕墙与二层楼板、隔墙处的缝隙未用防火材料封堵。
    沈阳某建筑设计咨询有限公司法定代表人康某在明知本单位及其本人不具备专业幕墙设计资质的情况下,仍积极实施设计,违反相关规定又没有履行竣工验收义务,被判处有期徒刑3年,并处罚金人民币3万元
   沈阳某建筑设计咨询有限公司设计师富某的设计行为虽不是导致火灾发生的直接原因,但却是致使该种损害发生不可缺少的因素,故应在其责任范围内承担相应的刑事责任,被判处有期徒刑2年,并处罚金人民币2万元

发表于 2026-7-27 19:26:26 | 显示全部楼层
2021年11月23日金华经开区湖畔里项目链接
    整片屋面塌了,6人死亡,6人受伤,直接经济损失1097万。金华市华科建设工程施工图审查中心,湖畔里项目的结构专业审查人,以重大责任事故罪,判处有期徒刑两年,缓刑两年六个月。   

2014年8月2日 昆山中荣金属制品有限公司特别重大铝粉尘爆炸事故内容】【链接】【链接】【链接】
    事故发生后30日报告期,共有97人死亡、163人受伤(事故报告期后,经全力抢救医治无效陆续死亡49人(最终累计死亡 146 人),尚有95名伤员在医院治疗,病情基本稳定),直接经济损失3.51亿元
  厂房 2004 年建设报审时,昆山市公安消防大队原建审参谋王剑(4 号厂房消防设计审核、验收经办人,核心消防审查责任人),涉嫌玩忽职守罪、受贿罪二审:改判有期徒刑 4 年(生效判决)
这就是全国消防培训经常引用的典型案例:十几年前消防审核把关错误,多年后发生特大事故,终身追责获刑






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2026-8-31 11:58 , Processed in 0.046194 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表