发表于 2025-6-24 14:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下建筑】【多层综合楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文
3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。
image.png
注:1 成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定;
        2 火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓设计流量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定;
        3 国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外消火栓设计流量,按三级耐火等级民用建筑物消火栓设计流量确定;
        4 当单座建筑的总建筑面积大于500000m2时,建筑物室外消火栓设计流量应按本表规定的最大值增加一倍。

3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定。
image.png
image.png
注:1 丁、戊类高层厂房(仓库)室内消火栓的设计流量可按本表减少10L/s,同时使用消防水枪数量可按本表减少2支;
          2 消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管,其消火栓设计流量可不计入室内消防给水设计流量;
          3 当一座多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值

3.5.3 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种及以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s

3.5.4 宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消火栓设计流量,当为多层建筑时,应按本规范表3.5.2中的宿舍、公寓确定,当为高层建筑时,应按本规范表3.5.2中的公共建筑确定。

3.6.2 不同场所消火栓系统和固定冷却水系统的火灾延续时间不应小于表3.6.2的规定。
image.png
 楼主| 发表于 2025-6-24 14:15:44 | 显示全部楼层
《水消规》GB50974-2014-表3.5.2未明确的建筑类型,室内消火栓用水量如何取值?

【32江苏】2023-10 《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(暖通、给排水)》内容
消火栓Q2  某公司内部的训练馆,设有篮球架、羽毛球等体育布置,无观众席,体积大于1万立方,是否设置室内消火栓?参照何标准进行设计?
A: 建议参考《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第8.2.1条,下列建筑或场所应设置室内消火栓系统的 第5款:建筑高度大于15m 或体积大于10000m 的办公建筑、 教学建筑和其他单、多层民用建筑。该建筑应设置室内消火栓系统,室内消火栓设计流量取15L/s。


【51四川】2025-08《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2025年版)》内容
10.2.4  建筑物的室内消火栓系统的设计流量按《消水规》表3.5.2取值,并满足以下要求:
  1  独立建造的下列建筑,室内消火栓设计流量取值方法为:老年人照料设施参照病房楼取值;托儿所、幼儿园参照教学楼取值;餐厅、食堂等餐饮建筑参照商店取值;汽车4S店的展示销售区按商店、办公分别计算取大值,维修保养车间按修车库取值;售楼部按商店取值;其他表中未提及的建筑应按其实际用途和功能、火灾危险性、可燃物类型等参照表中的类似建筑取值。
  2  多层综合楼的室内消火栓系统设计流量应取全部建筑体积和总高度,分别按不同功能查表,选取最大值作为室内消火栓设计流量。
  3  设有厨房、餐厅、图书阅览、报告厅、小卖部等配套用房的单多层建筑,可按照主体建筑的功能计算室内消火栓设计流量。
  4  住宅建筑与其他使用功能的建筑(符合《防火通规》第4.3.2条第4款规定的商业设施除外)合建时,住宅部分和非住宅部分的室内消防设施可按各自的建筑高度、建筑面积、体积分别计算确定,其中,高位消防水箱容积分别按住宅部分与非住宅部分规定的较大值确定。

10.2.5《消水规》表3.3.2和表3.5.2中的“地下建筑”主要指修建在地表下供人们进行生活或其他活动的房屋或场所,是广场、绿地、道路、铁路、停车场、公园等用地下方相对独立的地下建筑。建筑物附设的地下室不属于地下建筑,按本《要点》第10.2.2条执行。独立建造的地下车库按《车库消规》执行

10.2.6《消水规》表3.3.2和表3.5.2中的“人防工程”主要指独立建设的人防工程,地下车库兼做战时人防工程的,消防设计流量按《车库消规》取值。


【65新疆】2025-06  《新疆建设工程消防设计、审查、验收常见问题技术解析(2024年)》(消防协会)【内容
问题34:  汽车4S店按照什么建筑考虑?内有办公、展厅、修理车间等,车间按照丙类?室内消火栓水量如何选取?
答:汽车4S店整体按照公共建筑设计。大开间车辆销售区按展厅设计;车辆维修区和车辆停放区按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014中有关汽车库、修车库的消防用水量计算,取其大值。

问题35:  多种功能组合的单、多层建筑消火栓设计流量如何确定?
答:(1)不同使用功能的场所,其防火分区完全独立,室内消火栓设计流量可分别按不同类别的高度、体积和座位数对照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.5.2选取,取最大值作为室内消火栓设计流量。
(2)不同使用功能的场所,未独立设置防火分区,对照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.5.2中的不同功能按建筑总高度、总体积和总座位数分别计算,且选取最大值作为室内消火栓设计流量。
(3)室外消防用水量应按建筑的总体积确定。

问题36:  根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.5.2,建筑体积大于2.5万m³的多层商店、图书馆、档案馆等建筑,室内消火栓设计流量为40L/s。而建筑高度小于50m的一、二类高层公共建筑室内消火栓设计流量分别为30L/s、20L/s,出现了同类型的高层建筑室内消火栓设计流量小于多层建筑的情况。该种情况如何处理?是否按照表3.5.2执行?
答:建筑高度小于50m的高层商业楼、图书馆、档案馆等建筑,室内、外消火栓系统设计流量均按照40L/s取值。

问题37: 游乐馆、老年人照料设施、幼儿园、非住宿的培训中心、餐饮、网吧、洗浴中心等未列入的建筑室内消火栓用水量应参考《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.5.2条中哪一类建筑取值?
答:(1)游乐馆等建筑面积小、体积大的单体建筑,消防给水设计流量参照车站类、展览类、航站楼等建筑类别,按建筑体积的参数,同时兼顾游玩人数,参考电影院、体育馆等人数所对应的设计参数,取大值。
(2)老年人照料设施按照病房楼的设计流量取值。
(3)幼儿园按照病房楼的设计流量取值。
(4)非住宿的培训中心按照办公楼、教学楼类建筑的设计流量取值。
(5)餐饮、网吧、洗浴中心等按照商业类建筑的设计流量取值。
(6)售楼部是兼具展示和销售功能的商业建筑,按照商业类建筑的设计流量取值。

问题38:既有建筑改造中,当利用城市商业用房改造为“民宿”时,按哪一类建筑进行消防设计?
答:当利用城市公共建筑改造为“民宿”时,实际为特色旅馆,不属于《住房城乡建设部公安部国家旅游局关于印发〈农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)>的通知》(建村〔2017〕50号)范围,应按旅馆建筑进行消防设计。

问题39: 单、多层的食堂、餐厅的室内消火栓系统设计流量如何取值?
答:学校、机关、企事业单位所属的单、多层非经营性食堂、餐厅等饮食建筑,其室内消火栓设计流量可按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.5.2中“办公楼、教学楼、公寓、宿舍等其他建筑”确定;其他经营性单、多层餐饮建筑应按照表3.5.2中“商店建筑”取值。

问题40:全民健身中心和学校篮球馆、活动场馆等单、多层公共建筑的室内消火栓设计流量如何确定?
答:全民健身中心和学校篮球馆、活动场馆等单、多层公共建筑的室内消火栓设计流量应按照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.5.2中“体育馆建筑”确定。

问题41:请问如下建筑单体的室内消火栓系统如何设计?
(1)底层每个商业分隔建筑面积不超300m²,二至六层为住宅,高度为22m。
(2)底层个别商业分隔建筑面积超300m²,二至六层为住宅,高度为22m。
答:(1)该项目为住宅建筑。建筑高度的具体计算方法见《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)的附录A,由于其建筑高度大于21m,根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.7条,应设室内消火栓。
(2)可拆分为住宅及非住宅两部分计算室内消防水量并取大值。由于其建筑高度大于21m,根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.7条,住宅应设室内消火栓。底层商业应根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.7条确定是否需要设置室内消火栓。

问题42:假设有一栋高度22m的住宅楼,一层是层高5m的商场,面积1200m²,即体积V=6000m³;二层以上是住宅,住宅部分总高度17m。单独按首层商业计,体积大于5000m³,需设室内消火栓,用水量为15L/s;单独计算住宅部分高度,高度小于21m,可不设室内消火栓。是否该栋建筑仅首层商业设室内消火栓即可?
答:本项目属于商业与住宅合建建筑,可拆分为住宅及非住宅两部分计算室内消防用水量并取大值。非住宅(商业)部分的室内消火栓用水量为15L/s。住宅部分由于其建筑高度大于21m(5m+17m),根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022中的8.1.7-3,应设室内消火栓,室内消火栓用水量为5L/s。

问题43:底部为商业,上部为住宅的高层建筑,其室内、外消防用水量如何确定?
答:(1)如果底部商业定性为商业服务网点,整体可按高层住宅进行设计。
(2)如果底部商业超过商业服务网点范畴,应按商业建筑和高层住宅分别计算室内消火栓用水量,取其大值。
(3)室外消火栓用水量可根据建筑的总体积按照高层商业建筑进行设计。
(4)若此时的室内、外消火栓系统火灾延续时间不同,应按照二者之间的较大值取值。