《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.3.3(原强) 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;...
【条文说明】...根据我国当前的条件,条文规定了应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统的建筑或场所,规定中有的明确了具体的设置部位,有的是规定了建筑。对于按建筑规定的,要求该建筑内凡具有可燃物且适用设置自动喷水灭火系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统。...
《建筑防火设计常见问题释疑》(2022-01倪照鹏)
问题6 -11 当国家标准要求建筑内的自动扶梯底部应设置自动灭火系统时,该自动扶梯的底部具体指什么?
答:国家标准要求建筑内的自动扶梯底部应设置自动灭火系统,是考虑到自动扶梯在运行过程中存在因机械故障或其他人为因素导致自动扶梯内部起火的危险性,为减小因不易及时发现和扑救此类火灾所产生的后果而采取的防火保护措施。因此,要求自动扶梯设置自动灭火系统的部位应为自动扶梯内部的传动机构下部,包括建筑内每层每段的自动扶梯,而不是自动扶梯盖板的下部。
现代新型自动扶梯的结构越来越紧凑,材料的防火性能也有所提高,电梯的机械性能和整体的安全性也越来越高,加之国家立法禁止在公共场所吸烟,自动扶梯本身引发的火灾已经非常少见了。因此,对于新型自动扶梯可以不在其内部设置自动喷水灭火系统保护。
《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答2024-02》建标函〔2024]123号【内容】
2.4.18 自动扶梯仅在最底层设置自动喷水灭火系统,还是每层均需设置?
答复:仅在自动扶梯的底部(有地面处)设置自动喷水灭火系统。
《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南》豫建设计[2023]278号
2.2.10 一类、二类高层民用建筑的自动扶梯底部是否需要设置自动喷水灭火系统?
答: 在最底层自动扶梯的底部设置自动喷水灭火系统。其他楼层扶梯底部可以不设置自动喷水灭火系统
该条文自动扶梯底部是指自动扶梯开始起步所在层、并有地面楼板 (且能入内)的自动扶梯底部。
《云南省建设工程消防技术导则(试行)2021-1201》
4.3.4 设置自动喷水灭火系统的建筑,当建筑内设置有自动扶梯时,应在自动扶梯最下层底部设置自动喷水灭火系统。
《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南》黔建消通〔2022〕35 号
2.1.7 设置有自动喷水灭火系统的建筑,喷头设置要求可参照以下规定:
1 水泵房、水箱间、热水机房、水处理机房、报警阀间可不设置喷头,但 空调机房、新风机房、排烟机房、排风机房、机械加压送风机房、排烟风机与 排风风机的合用机房应设置喷头;
2 建筑高度大于 100m 住宅的敞开式阳台、敞开式外廊可不设置喷头;
3 当自动扶梯区域需设自动喷水灭火系统时,可仅在自动扶梯最底部设置喷头;
4 公共建筑中,内天井处的外走道、中庭环廊、商店建筑开敞式外走道应 设置喷头,其余外走道可不设置;
5 与游泳池、溜冰场无明显物理分隔的池(场)边区域,可不设置喷头。
《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)》豫建设计2022-214号
2.10 一类、二类高层民用建筑的自动扶梯底部是否需要设置自动喷水灭火系统?
答:在最底层自动扶梯的底部设置自动喷水灭火系统。其他楼层扶梯底部为扶梯时,可以不设置自动喷水灭火系统。该条文自动扶梯底部是指自动扶梯开始起步所在层、并有地面楼板(且能入内)的自动扶梯底部。
《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》石住建办2021-46号文件
7.3.18 《建规》第 8.3.3 条第 2 款自动扶梯底部应设置自动喷水灭火系统,需要每层扶梯底部都设置吗?
处理意见:不需要,仅在最底层的自动扶梯下部设置即可。
武汉《执行工程建设标准及强制性条文等疑难问题解答》〔2021]1234号
1.15 疑难点:按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)8.3.3条规定,自动扶梯底部是指一层底部还是所有底部不明确? 解答:需设置自动喷水灭火系统的场所内,所有扶梯底部均需设置自动喷水灭火系统以保护扶梯本身。扶梯底部喷淋管道就近接自相邻区域喷淋系统供水管道,中庭区域跨多个楼层的多层扶梯,每层扶梯底部喷淋可就近接自本层相邻区域喷淋系统供水管道,中庭区域可不设置独立的水流指示器和信号阀。
《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要》赣建设协[2020]15号
17. 自动扶梯服务的建筑室内其它部位设有自动喷水灭火系统时,自动扶梯的首层底部应设置自动喷水灭火系统,其它楼层宜设置自动喷水灭火系统,且:
(1)有防火卷帘分隔的自动扶梯独立区域,不单独设置湿式报警阀、水信号阀、水流指示器、末端试水装置或末端试水阀:
(2)各层自动扶梯均从当层往下引喷淋支管.
(3)设自动扶梯处的最低楼层顶部应设自动啧水灭火系统。
《建筑给水排水设计统一技术措施2021》 ,101页
9.2.8 二类高层公共建筑内可不设置自动喷水的部位:
1 设备机房、卫生间;
2 公共居住建筑(宿舍、公寓)的居住空间;
3 除底层以外的自动扶梯底部;
4 符合本措施第9.2.7条各款情况的部位。
《民用建筑水灭火系统技术规程》DGJ08-94-2007(上海)
7.2.1 自动扶梯底部、交错式布置的自动扶梯底部、设置自动扶梯上海地标处的最高楼层顶部应设置喷淋。
【条文说明】最低层自动扶梯底部属于商城内人流导入的要道,通常会做为小型商铺出租,需要设置喷淋保护。
水消防分会简报2006总第5期上,
时任全国水消防分会秘书长黄晓家总工和北京市消防局白洁工程师撰文: 仅在最低处自动扶梯的下部设置喷头即可。
主要论点是:自动扶梯的传送带表面是阻燃橡胶,其它的均为金属机械部件,其本身起火的可能性很低,目前也没有这方面的案例。而且万一起火,自动扶梯周围的防火卷帘自动落下,把自动扶梯与其它区域隔离。再者在每层的这个部位设置喷头也很不方便,因此建议不每层设置喷头。但是,在最低一层自动扶梯的下部空间,商家往往会存放许多可燃物,起火的可能性较大,因此,应设置喷头。
《电梯 自动扶梯 自动人行道》13J404
|