一、设计依据:
1. 国家相关规范

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400【条文
《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142【条文
《建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件》CJT245-2021【条文】

2. 国家相关图集
《雨水综合利用》SS705【内容
《雨水斗选用及安装》S302【内容
《雨水口》S518 【内容
《埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(混凝土模块砌体)》09SMS202-1
《埋地矩形雨水管道及其附属构筑物(砖、石砌体)》10SMS202-2
《平篦雨水口》2001浙S10

3. 暴雨强度查询
《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S,附录E-1“我国部分城镇降雨强度”
《全国暴雨强度公式汇总2020-05》【链接

《暴雨强度计算标准》DB33/T1191-2020,附录A【内容
《浙江省各城市暴雨强度公式表》建设发〔2008〕89号【内容
《硬聚氯乙烯雨落水管安装图》浙S7【内容

《宁波各地暴雨强度》 甬建发[2015]216号【内容
《金华暴雨强度公式2018》【内容
《永康市暴雨强度公式》永建综[2016]130号【内容
《海宁市暴雨强度公式》海建城〔2017〕251号【内容

扬建城(2012)25号文【内容】
《武汉市暴雨强度公式及设计暴雨雨型》DB4201/T 641-2020【内容】
《内蒙古自治区海绵城市建设技术导则2021-06》附录A 【内容

《(福建省)暴雨强度计算标准》DBJ T13-52-2021

4. 浙江各地关于阳台排水的规定
杭州市关于阳台排水的规定 杭建设发〔2011〕161号【内容】
宁波市关于住宅阳台污水排放 甬建会纪[2014]22号【内容】
绍兴市关于住宅阳台污水排放  绍市建管[2011]62号【内容】
嘉兴市关于阳台排水的规定 嘉建委[2010]308号文件【内容】
湖州市关于阳台排水的规定 湖建发[2014]54号【内容】
金华地区关于阳台废水的规定 金市建综[2014]36号【内容】
关于房屋建筑室内外污废水排放管理的若干规定(含阳台废水)【内容】

二、热点问题
有组织】【虹吸】【管材】【溢流】【线性沟

三、产品标准
《建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件》CJ/T245-2021,自 2022年3 月1日起实施

浙江省各城市暴雨强度公式表(建设发〔2008〕89号).doc

422.5 KB, 下载次数: 1149

 楼主| 发表于 2007-8-3 00:43:01 | 显示全部楼层

雨水系统图的差异

杭州,100平方,
5年重现期-雨水流量4.21L/s ;50年重现期-雨水流量6.58L/s;
6.58/4.21=1.56 倍,采用管道系统作为溢流时,雨水立管根数为1.56倍

GB50015-4.9.16/4.9.22:
钢管:DN100+87型雨水斗=9.4L/s, DN150+87型雨水斗=26.0 L/s
塑料管:De110+87型雨水斗=12.0L/s, De160+87型雨水斗=26.0 L/s


《水规》重力流屋面:埋地管可按满流设计,管内流速不宜小于0.75m/s
屋面雨水排水管的转向处宜做顺水连接
一个侧入式雨水斗允许屋面最大汇水面积宜小于200平方
塑料管:
de75*2.3=5.71L/s        DN75雨水斗=6.0L/s(87型)      
诸暨为例,重现期5a,汇水面积为98平方
de110*3.2=15.98L/s    DN100雨水斗=12.0L/s(87型)   
诸暨为例,重现期5a,汇水面积为205平方; 诸暨为例,重现期50a,汇水面积为130平方

衬塑镀锌钢管:
d108*4=11.77L/s            DN100雨水斗=12.0L/s(87型)      拿诸暨为例,重现期5a,汇水面积为200平方   
d133*4=21.34L/s            DN150雨水斗=26.0L/s(87型)      拿诸暨为例,重现期5a,汇水面积为365平方
d159*4.5=34.69L/s         DN150雨水斗=26.0L/s(87型)      拿诸暨为例,重现期5a,汇水面积为440平方

暴雨强度来源:设计软件自带,2000浙S7


雨水斗的连接方式
是否连接空调排水
立管管径
雨水管的出处:小方井、雨水沟或。。。
 楼主| 发表于 2007-8-3 00:46:55 | 显示全部楼层
阳台雨水间接排水的方式
1.直接排至绿化或散水,
2.设地漏或小方井接再接到雨水检查井中,
3.接水封井
4.排至地下室集水井
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:54:12 | 显示全部楼层

杭州裙房屋面计算

面积2600平方,
计算结果:(1)暴雨强度 q= 473.83 升/秒·公顷; (2)雨水流量 Q= 110.88 升/秒  即,399.15 立方米/小时;

塑料管:de110*3.2=15.98L/s    DN100雨水斗=12.0L/s(87型)
或衬塑镀锌钢管:d108*4=11.77L/s            DN100雨水斗=12.0L/s(87型)

雨水立管根数:10根,每根的汇水面积260平方
发表于 2014-8-19 17:00:10 | 显示全部楼层
《全国民用建筑工程设计技术措施 规划.建筑.景观》09JSCS-J :7.3.1  屋面排水可分为有组织排水和无组织排水。一般宜采用有组织排水。三层及三层以下,或檐高不大于10m的中、小型建筑物的屋面以及干热、少雨地区的屋面可采用无组织批排水。无组织排水的挑檐尺寸不宜小于600mm。其散水宽度宜宽出挑檐300mm左右,并不宜作暗散水。
发表于 2015-1-16 09:26:11 | 显示全部楼层
雨水管坡度
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版)
4.8.25 各种雨水管道的最小管径和横管的最小设计坡度宜按表4.9.25确定。
重力流排水悬吊管--最小管径DN100--铸铁管、钢管横管最小设计坡度0.01,塑料管横管最小设计坡度0.005
满管压力流悬吊管--最小管径DN50  --铸铁管、钢管横管最小设计坡度0.00,塑料管横管最小设计坡度0.000


《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》09JSCS-S
5.1.1-1 屋面雨水系统按设计流态划分
1) 半有压屋面雨水排水系统。主要采用65型、87(79)型系列雨水斗,管网设计流态是无压流和有压流之间的过渡流态。以下简称为87斗雨水系统。
2)压力流屋面雨水排水系统,有时称为虹吸式雨水系统,采用虹吸式雨水斗。管网设计流态是有压流。以下简称为虹吸式雨水系统。
3)重力流屋面雨水排水系统。采用重力流雨水斗,管网设计流态是无压流态,以下简称重力流斗雨水系统。
5.3.6-2 87斗系统的悬吊管及其它横管的坡度可按0.005敷设,但不应小于此坡度;虹吸式系统大部分排水时间的流量小于设计流量,是在非满流状态下运行,悬吊管宜设0.003的排空坡度;
5.3.8-2 87斗雨水系统和虹吸式雨水系统的横干管内属非重力流态,因此在地面冒水会引起危害的建筑时,室内埋地横管上不得设置检查井。
发表于 2015-6-4 19:45:58 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-3 11:04:52 | 显示全部楼层
嘉兴海盐县:50a &5min 暴雨强度4.6765 mm/min= 779.4L/(s·ha)  
89 m2雨水排水量为779.4*89*0.9/10000=6.24 L/s
CJJ/T29-2010,4.6.6条 ,未设通气管  dn75-1.7 L/s,不少于4根
发表于 2019-4-14 09:15:47 | 显示全部楼层
GB50015-2003(09版)-4.9.9
一般建筑的重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于10年重现期的雨水量。

重要公共建筑、高层建筑的屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于其50年重现期的雨水量。
发表于 2019-9-28 22:31:30 | 显示全部楼层
杭州,100平方,
5年重现期-雨水流量4.21L/s ;50年重现期-雨水流量6.58L/s;
6.58/4.21=1.56 倍,采用管道系统作为溢流时,雨水立管根数为1.56倍

GB50015-4.9.16/4.9.22:钢管:DN100+87型雨水斗=9.4L/s, DN150+87型雨水斗=26.0 L/s
塑料管:De110+87型雨水斗=12.0L/s, De160+87型雨水斗=26.0 L/s