浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 7610|回复: 2

[经验总结] 虹吸雨水系统

[复制链接]
发表于 2014-12-21 21:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计依据
《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2015【条文
《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014  【压力流】【条文
图集 《雨水斗选用及安装》S302

《建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规程》CECS282:2010

《虹吸雨水斗》 CJ/T 245-2007
《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006 条文

内部说明】【消能井
 楼主| 发表于 2016-1-30 10:28:22 | 显示全部楼层
1.  立管流量CJJ142-2014,6.2.8 立管管径应经计算确定,可小于上游悬吊管管径。立管设计流速不宜小于2.2m/s,且不宜大于10m/s。
DN100-2.2~10m/s, Q=19~85L/s, (台州城区254~1136 m2)
DN150-2.2~10m/s, Q=38~160L/s,(台州城区508~2140 m2)

2. 屋面设计重现期
(1)GB50015-2003(09版),表4.9.5,一般屋面2~5a,重要公建屋面≧10a
(2) CJJ142-2014,3.1.2条,50年设计重现期降雨时屋面积水不得超过允许的负荷水深。(强条)

3.  查09S302-3页,查南京慧通的虹吸雨水斗参数
TY56,最大流量10L/s,斗前水深40mm
TY90,最大流量32L/s,斗前水深65mm
TY110,最大流量49L/s,斗前水深98mm
TY125,最大流量63L/s,斗前水深100mm


4. 最大汇水面积
诸暨为例(重现期10a):
TY56-10L/s,最大汇水面积150  m2
TY90-32L/s,最大汇水面积450  m2
TY110-49L/s,最大汇水面积720  m2
TY125-63L/s,最大汇水面积920  m2

宁波为例(重现期10a):
TY56-10L/s,,最大汇水面积200  m2
TY90-32L/s,宁波为例,重现期10a,最大汇水面积650  m2
TY110-49L/s,宁波为例,重现期10a,最大汇水面积980  m2
TY125-63L/s,宁波为例,重现期10a,最大汇水面积1200  m2
 楼主| 发表于 2016-1-30 11:12:30 | 显示全部楼层
吉博力虹吸雨水天沟最小尺寸:600mm宽400mm深

造价约  25~30一平方


台州-台州城区: 10a&5min- 2.6923 mm/min= 0.07478 L/s· 100m2
DN100- Q=19~85L/s,  (台州城区254~1136 m2
DN150- Q=38~160L/s,(台州城区508~2140 m2
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-5-25 07:08 , Processed in 0.156097 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表