一、设计依据

《集中生活热水水质安全技术规范》CECS510-2018【条文
《生活热水水质标准》CJ/T521- 2018【条文


二、部分计算
医院住院部小时耗热量计算(24h):【内容
医院住院部小时耗热量计算(定时制):【内容

旅馆宾馆小时耗热量计算:【内容

公共浴室器具小时耗热量:【内容
厨房器具小时耗热量计算:【内容



三、热门专题

热源】【保温】【消毒】 【热水机组&锅炉

空气源】【防烫】【冷热水平衡

幼儿园

试压

四、其他
单位转换:1kJ/h=0.28W,1W=0.86千卡/h;  1千卡=4.18kJ , 1kJ=0.24千卡
-------------办公楼小时耗热量计算:0.030kw×人数          [注5]
   餐饮小时耗热量计算:0.067kw×人数          [注6]


[注5]:依据《水规》GB50015-2003,qr=8L,  tl=5℃,提供60℃,Kh取1.4,套全日制计算
  [注6]:Kh依据《节能专篇-2007》取3.33,定额取160L/
 楼主| 发表于 2008-5-22 16:56:08 | 显示全部楼层
伸缩节的设置
1.塑料热水管直线段长度大于表6.10.1-4,铜管、不锈钢管与衬塑钢管的直线管段长度大于20m时,应设不锈钢波纹管、多球橡胶软管等伸缩器解决管道伸缩量。[注1]


热水供回水管保温层厚度
1.热水供、回水管、热媒水管用水的保温材料为岩棉、超细玻璃棉、硬聚氨酯、橡塑泡棉等材料,其保温层厚度可参照下值[注2]
DN15、20:20mm   DN25~50:30mm   DN65~100:40mm   大于DN100:50mm

设备保温
水加热器、热水分集器、开水器等设备采用岩棉制品、硬聚氨酯发泡塑料等保温时,保温层厚度可为35mm

管道支架
详见《全国民用建筑工程设计技术措施-2003》38~39页


[注1]全国民用建筑工程设计技术措施-2003 :149页
[注2]全国民用建筑工程设计技术措施-2003 :154页
发表于 2008-7-7 14:37:52 | 显示全部楼层
旅馆等最大小时耗热量是否偏大,现行给排水节能专篇(2007)可看作是对水规的修正补充,以旅馆为例其热水小时变化系数已修正为3.33~2.90,请大家探讨!
 楼主| 发表于 2008-10-24 20:11:40 | 显示全部楼层
单位转换:1kJ/h=0.28W,1W=0.86千卡/h;  1千卡=4.18kJ , 1kJ=0.24千卡
发表于 2009-5-4 21:31:21 | 显示全部楼层
旅馆等最大小时耗热量是偏大,《给排水节能专篇(2007)》对《水规》作修正!
发表于 2018-8-10 11:04:57 | 显示全部楼层
燃气容积式热水器最大99 kw是因为国家规定100KW及以上的燃气容积式热水器属于特殊设备,
需要经过国家安检,而工程中使用的话需要跑很多手续,为了避免就会出现最大时99KW的燃气容积式热水器。