浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 6933|回复: 1

[经验总结] 空气源热泵热水系统

[复制链接]
发表于 2014-12-27 16:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计依据
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版) 【空气源热泵
《民用建筑绿色设计标准》DB33/1092-2013【条文】【2016报批

《民用建筑可再生能源应用核算标准》DB33/1105【条文


《太阳能与空气源热泵热水系统应用技术规程》DB33/1034-2016【条文

《宁波市空气源热泵与太阳能热水系统应用技术细则》2019甬DX-07

《热泵热水系统选用与安装》SS127【内容


二、热点问题
【辅助热源】【储水箱容积】
空气源热泵性价比比较

三、厂家样本
AO史密斯直热式空气能热泵【开式水箱】【承压式
发表于 2015-12-3 11:17:25 | 显示全部楼层
依据GB50015-2003(09版)计算空气源热泵
1. 工程概况:宾馆床位数100床,员工用水不计,最高日用水定额120~160L(取150L,60℃计),24h供热,

2. 空气源热泵设计小时供热量Qg
(1)条件:安全系统k1=1.05~1.10(取值1.10),热泵每天工作时间T1=12~24h(取值12h)
(2)Qg=1.10*100*150*4.187*(60-5)*1.0/12=3.2*10^5 kJ/h=88.7 kW

3. 设计小时耗热量Qh
(1)条件:Kh为3.33~2.60(取值3.33)
(2)Qh=3.33*100*150*4.187*(60-5)*1.0/24=4.8*10^5 kJ/h=134.2 kW
(3)最大时用水量3.33*100*150/24 =2082 L=2.1 m3

4. 储热水箱(罐)总容积Vr
(1)条件:安全系统k2=1.10~1.20(取值1.15),卧式贮热水罐有效容积系统η=0.80~0.85(取值0.80),设计小时耗热量持续时间2~4h(取3h)
(2)Vr=1.15*(4.8-3.2)*10^5 *3/[0.8(60-5)*4.187*1.0]=2996 L=3.0 m3
(3)最高日用水量:100*150=15000 L=15 m3

5. 热泵每天工作时间T1,不同取值时的差异
T1=12h,Qg=88.7  kW,Vr=3.0 m3
T1=18h,Qg=59.1  kW,Vr=5.1 m3
T1=24h,Qg=44.3  kW,Vr=6.0 m3
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-5-24 08:43 , Processed in 0.060407 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表