|
2消防专篇
(一)设计依据
《民用建筑设计防火规范》GB50016-2006,
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版),
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97,
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
(二)工程概况
1. 本工程位于北京市*区*中路北侧现有居住区内的空地上。
2. 本工程为一单体高层综合楼,规划用地面积3600平方,总建筑面积约2.2万平方,其中地下约为0.3万平方,建筑高度75m。
3. 本综合楼由地下二层设备机房及库房,地下一层超市,地上一至二层商场,三至四层办公室及五层至二十三层住宅等四部分组成。
(三)消防灭火水源及消防用水量
1. 消防设防标准
1)本工程为高层综合建筑,按一类建筑进行消火栓系统设计,火灾持续时间为3h;自动喷水灭火系统,以商场和停车库为设防标准,按中危险级II级进行设计,火灾持续时间为1h。
2)消防用水量标准及一次灭火用水量如下:
室外消火栓用水量40L/s,火灾延时3h,一次灭火用水量432m3,由消防水池供
自动喷水灭火系统30L/s,火灾延时1h,一次灭火用水量108m3,由消防水池供
室外消火栓系统30L/s,火灾延时3h,一次灭火用水量324m3,由城市管网供水
一次灭火合计用水量864m3
2. 消防灭火水源:
1)室外消防用水由城市自来水直接供水。本工程从本小区北侧位于本建筑北侧在**中路上的城市给水管道分别接入两根DN150引入管,至建筑红线后经过水表井后,与小区内室外给水环管相接,形成双向供水。
2)室内消防水源为本建筑内地下二层的消防贮水池,地下二层设有效容积为V=540m3消防贮水池一座,共分两格,每格有效容积V=270m3,完全满足室内一次灭火用水量540m3的要求,贮水池为钢筋混凝土水池。
(四)消防灭火系统
1. 室外消防灭火系统
1)室外采用低压制消防灭火给水系统,火灾时,由城市消防车至现场由室外消火栓取水并加压进行灭火,或通过消防水泵接合器向室内消火栓灭火系统补充给水。
2)室外采用生活用水与消防用水合用管道系统,管网上共设有四组地上式消火栓,可对本建筑由消防车进行全方位的保护。
2. 室内消火栓灭火系统
1)室内采用临时高压制消火栓灭火给水系统,火灾时由设在地下二层消防泵房内的消火栓加压给水泵从消防水池吸水加压供水,共设两台消火栓给水加压泵,一用一备,互为备用。
2)为保证最低层消火栓处的静水压不大于1.0MPa,消火栓给水管道系统在竖向采用减压阀进行分区。地下二层至地上八层为低区,地上九层至地上二十三层为高区。
3)本建筑物内各层均设消火栓进行保护,消火栓的布置保证同一防火分区任何一处均有两股充实水柱同时到达,灭火水枪的充实水柱不小于10m。
4)每个消火栓箱内均配置DN65消火栓一个,DN65、L25m麻质衬胶水带一条,DN65*19mm直流水枪一支,启动消防水泵按钮和指示灯各一只。地下层、商场层和办公层的消火栓内还应配置自救消防卷盘一套。
5)消火栓栓口压力超过0.50MPa的地下二层至地上二层和地上九层至地上十七层的消火栓采用减压稳压消火栓。
6)消火栓给水系统设有三套消防水泵接合器,位置在建筑之外的北侧,详见室外给排水总平面图。
7)在本建筑物顶层设有高位消防水箱,有效容积18m3,材质为镀锌钢板,安装高度满足最高处最不利点消火栓处的静水压7m水柱的要求。
8)系统控制
(1)消火栓给水加压泵由设在各个消火栓箱内的消防泵启泵按钮和消防控制中心直接开启消防给水加压泵,消火栓水泵开启后,其水泵运转信号反馈至消防控制中心和消火栓处,该消火栓和该层或防火分区内的消火栓的指示灯亮。
(2)消火栓给水加压泵在泵房内和消防控制中心均设手动开启和停泵的控制装置。
(3)消火栓给水加压水泵的备用泵应在工作泵发生故障时自动投入工作,而且两台消火栓给水加压泵能自动切换交替运行工作。
9)管材
(1)室内消火栓给水管采用热镀锌焊接钢管或内壁喷塑焊接钢管,丝扣及沟槽式卡箍连接,管道和管道接口的耐压不小于1.6MPa。
(2)屋顶水箱间及地下二层的消火栓给水管和消防水箱采用电伴热泡沫橡塑管壳及泡沫橡塑板进行保温,保温厚度50mm。
3. 自动喷水灭火系统
1)保护范围
(1)除住宅、泵房和电气用房不设喷洒头外,其余部分均设喷洒头保护。
(2)高层综合楼内采用湿式自动喷水灭火系统、汽车停车库采用预作用式自动喷水灭火系统。
2)设计参数
(1)商场和汽车库按中危险级II级设计,办公楼层按中危险I级设计。
(2)喷水强度:本工程自动喷水灭火系统中危险II级喷水强度为8L/min·m2,作用面积为160m2,持续喷水时间为1h,喷洒头工作压力为0.1MPa。
(3)系统设计用水量为28L/s,设计取30L/s。
3)系统设计
(1)本工程自动喷水灭火系统在竖向不分区。
(2)本工程在高层综合楼地面层(±0.000m)管道井内设一组湿式报警阀,担负的喷洒头数不超过800个(不含吊顶内的喷洒头)。最不利喷洒头末端设末端试水装置。
(3)本工程在汽车库值班室设预作用报警阀一组,供汽车库用,担负的喷头数不超过800个,最不利喷洒头末端设末端试水装置。
(4)喷洒头:喷头公称动作温度取68℃,RTI≤50(m·s)0.5(快速响应型),办公区采用隐蔽型喷头ZSTD-15,其余有吊顶处采用下垂型标准喷头ZSTX-15,向下安装,其余无吊顶处采用直立型标准喷头ZSTZ-15,向上安装。
(5)自动喷水灭火系统每个防火分区或每层均设信号阀和水流指示器。
(6)自动喷水灭火系统共设两台自喷加压泵,其贮水池与消火栓灭火系统合建,位于地下二层水泵房内,两台水泵为一用一备,互为备用。
(7)自动喷水灭火系统共设2套地上式自喷水泵结合器,供消防车从室外消火栓取水向室内自动喷水灭火系统补水。
(8)自动喷水灭火系统平时由屋顶消防水箱设专用水管接至报警阀前供水管,保护系统压力。发生火灾时由地下二层自动喷水灭火系统给水加压泵从贮水池取水加压供水。
(9)汽车库预作用自动喷水灭火系统按系统充水时间2min即转变成湿式系统设计。
(10)为了保护系统安全可靠,每个报警阀组的最不利点喷头处设末端试水装置,其他防火分区和各楼层的最不利喷头处,均设DN25试水阀。
4)系统控制
(1)湿式控制
a. 火灾发生后喷头玻璃球爆碎,向外喷水,水流指示器动作,向消防控制中心报警,显示火灾发生位置并发出声光等信号。
b. 系统压力下降,报警阀组的压力开关动作,并自动开启自动喷水灭火给水加压泵,同时向消防控制中心报警,并敲响水利警铃向人们报警,给水加压泵运行状况在消防控制中心有信号显示。
(2)预作用系统(用于停车库)
a. 火灾发生区或楼层的温感探测器动作,向控制箱输入信号,控制箱向消防控制中心发出报警信号,同时打开预作用报警阀处的电磁阀,开启自动喷水灭火系统给水加压泵和管网系统末端快速放气阀前的电动阀门,并迅速排出管网内空气,保证系统快速充水进行灭火。
b. 水泵房和消防控制中心还设有手动开启和关闭自动喷水灭火系统给水加压泵的装置。
c. 无火灾发生时,管网内充有0.05MPa的压缩空气。预作用报警阀配套一台小型空气压缩机和自动控制装置。如管网气体压力小于0.03MPa时,则预作用报警阀的低气压检测开关向消防控制中心发出故障报警,提示管理人员对系统进行维修检测。
(3)自动喷水灭火系统给水加压泵的运行状况,应在泵房的控制盘上和消防控制中心的屏幕上均设有显示装置。
5) 管材
(1)室内自动喷水灭火系统给水管采用热镀锌钢管。DN≤80的采用丝扣连接,DN>80的采用沟槽式卡箍连接。屋顶水箱间的管道采用厚度为50mm的泡沫橡塑管壳电伴热保温。
(2)室外埋地管采用管内壁喷塑外壁涂石油沥青的焊接钢管,焊接接口,管道在转弯处设支墩。
(3)全部管道的工作压力均为1.6MPa。
4. 气体灭火系统
1) 根据公安部公消[2007]226号“关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知”第5条规定:“高层民用建筑中火灾危险性大,发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于‘特殊重要设备室’,应设气体灭火系统”。本工程高压配电室设气体灭火系统。
2) 本工程高压配电室面积约为140m2,高度约为9m,按一个防护区设计。
3) 本工程采用七氟丙烷气体灭火系统,灭火浓度为9%,喷放时间不大于10s。
4) 气体灭火系统由供货商进行细化设计、安装和系统调试。
5) 气体灭火系统由专业公司设计,本院预留气体钢瓶间。
5. 移动式灭火装置
1) 库房及商场、办公层和住宅走廊的适当位置均设贮压式手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
2) 汽车停车库按 规范 严重危险级B类配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
6. 停车库机械式停车架的设计配合供货商,以确定汽车库自动喷水灭火系统设计的具体配管设计。
7. 消防排水
1) 消防电梯坑底的侧面设有集水坑,坑内设两台消防潜水泵排出消防用水,集水坑有效容积3.6m3,潜水泵抽水量为12L/s,均满足规范要求。
2) 自喷喷水灭火系统消防排水,利用地下二层其余废水潜水泵坑进行排水。
8. 主要设备器材表如下:
来源: 《民用建筑工程给水排水初步设计深度图样》09S902【原版链接】
扩初设计说明:【内容】
扩初阶段各类专篇:【内容】 |
|