GBT50639-2019《锦纶工厂设计标准》(2019-1201施) 【链接】 1 总则 1.0.2 本标准适用于以己内酰胺(CPL)、聚酰胺66盐(AH盐)或聚酰胺56盐为原料,或以其聚合物切片(聚酰胺6切片、聚酰胺66切片和聚酰胺56切 ...
《消防设施通用规范》GB55036-2022【条文】【链接】 3.0.5 室内消火栓系统应符合下列规定: 1 室内消火栓的流量和压力应满足相应建(构)筑物在火灾延续时间内灭火、控火的要求; 2 环状消防给水管道应至少 ...
123
设计相关要求 (应急部)XF/T 3024‑2026《电动自行车充电及停放场所消防安全管理》(2027-0201施)【内容】 【浙江】2024-03《浙江省电动自行车充停、充换场所建设技术导则》【内容】 【A杭州】2024-08《杭州市 ...
【A杭州】2024-08《杭州市电动自行车充停、充换场所建设消防技术实施细则(试行)》杭建消〔2024〕109号 【链接】 1 基本规定 1.0.1 本细则为《浙江省电动自行车充停、充换场所建设技术导则》(以下简称《省导则》 ...
工业用地上作为“创新型产业”等类型项目建设的科研及软件生产类用房项目,如何进行消防设计? 《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2025年版)》浙建质安发〔2025〕145号(2026-0301施)【内容】 9.7.8 在工 ...
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021【条文】 3.3.6 给水加压、循环冷却等设备不得设置在卧室、客房及病房的上层、下层或毗邻上述用房,不得影响居住环境。【解析】 【条文说明】本条对给水系统运转设备设 ...
多层厂房,消防水池、消防水泵房可否设置在屋顶?【至消控室距离】 《建筑防火通用规范》GB55037-2022【条文】 4.1.7 消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定: 1 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级 ...
【管道防水】 《建筑防火通用规范》GB55037-2022【条文】 6.3.2 电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井应分别独立设置,井壁的耐火极限均不应低于1.00h 。 6.3.3 除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、 ...
【链接】 第一编 总则 第二编 物权 第七章 相邻关系 第293条,建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,不得妨碍相邻建筑物的通风、采用和日照。 第三编 合同 第四章 合同的履行 第511条,当事人应有关合 ...
【消防电梯】 《消防设施通用规范》GB55036-2023 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 9.1.1 设有消防给水系统的建设工程宜采取消防排水措施。 9.1.2 排水措施应满足财产和消防设施安全,以及系统调试 ...
《中华人民共和国安全生产法》(2021-0610修)【链接】 《中华人民共和国突发事件应对法》主席令二十五号(2024-0628修)【链接】 《中华人民共和国消防救援衔条例》主席令十四号(2018-1026)【链接】 《建设工程安 ...
【链接】 1 总则 1.0.2 本标准适用于浙江省行政区域内历史文化街区(含核心保护范围和建设控制地带)以及历史文化街区内历史建筑的防火设计、施工、验收及使用和维护。 1.0.3 历史文化街区和历史建筑的防火设计、施工 ...
8 消防设施的设置 8.1 除本文件另有规定外,室内冰雪娱乐场所应设置消防设施,建筑内不同区域的消防设施设置要求应综合考虑各区域的实际用途、火灾危险性、火突特性和环境条件等因素·并应符合GB55036、GB 50974、GB ...
5.3 消防设施 5.3.1 在市政消火栓保护范围外的电动自行车充电及停放场所应设置室外消火栓系统,并就近设置存放有消防水带、水枪、消火栓扳手等器材的消火栓柜。电动自行车停车库应设置室内消火栓系统,设置要求应符 ...
【国务院】《建设工程质量管理条例》国务院令第279号(2019-0423二修)【内容】 【国务院】《建设工程勘察设计管理条例》国务院令293号(2017-1007二修)【内容】【链接】 【建设部】《房屋建筑和市政基础设施工程 ...
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 5.3.4 热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施;热水系统 应设置防止热水系统超温、超压的安全装置,保证系统功能的阀件应灵敏可靠。 【条文说明】水加热时密度变小, ...
【浙江】2026-08 《城市适老化建设与更新指南》浙建提升发〔2026〕103号(住建厅)【内容】 1 总则 1.0.1 为积极应对人口老龄化趋势,促进人口高质量发展,规范城市适老化建设与更新,保障老年人及其他群体平等 ...
3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。 厂房甲类 1.闪点<28°C的液体:闪点<28°C的油品和有机溶剂的提炼、回收或 ...
甲、乙类厂房或仓库可否通过设置自动灭火系统来增加防火分区面积? 【防火分区】【危险性】 《消防设施通用规范》GB55036-2022 4.0.2 自动喷水灭火系统的选型应符合下列规定: 1 设置早期抑制快速响应喷头的仓 ...