浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 11703|回复: 6

[相关规范] 室外排水工程

[复制链接]
发表于 2007-4-12 09:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关规范
《室外给水设计规范》GB50013
《生活饮用水卫生标准》GB 5749
《供水管井技术规范》GB 50296

《室外排水设计规范》GB50014
《污水综合排放标准》GB8978
《医院污水排放标准》GBJ48
《医院污水处理设计规范》CECS 07:88

《污水排入城市下水道水质标准》CJ18

《给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程》CECS181:2005【条文

室外给水:【环状供水


室外排水:【管材】【检查井】【化粪池】【化粪池通气

海绵城市】【城市管廊】【预制泵站
发表于 2008-4-17 19:29:34 | 显示全部楼层
室外起点井黄海标高:
146.20(±0.00黄海标高)-1.30(出户管相对标高)-0.10(出户管坡降)-0.20(变径)-0.20(出户打架)=144.40(黄海)
总差值约1.80 m

雨污管的最小管径和坡度
管径塑料管其余管注备
  污水管d160i=0.005注1
d225i=0.004注1

雨水管
合流管
d300i=0.002
i=0.003
(其他管)
注2
雨水管d225i=0.003注1
d300i=0.0015注1

[注1]:源自GB50015-2003(09版)  表4.4.8、4.9.25
[注2]:源自GB50014-2006(14版)  表4.2.10
发表于 2008-6-20 00:44:20 | 显示全部楼层
室外给排水管材及其连接方式
室外埋地给水管:
钢筋骨架PE管,电熔连接;  


室外埋地雨污管:
UPVC双壁波纹管,橡胶圈承插连接;   HDPE双壁波纹管,橡胶圈承插连接。
发表于 2015-6-4 19:45:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-18 16:59:47 | 显示全部楼层
室外塑料排水管(粗糙度0.009),当坡度为0.003时,满流流量d200--Q=26.0 L/s
d300--Q=76.5 L/s
d400--Q=164.8 L/s
d500--Q=298.7 L/s
d600--Q=485.7 L/s
d700--Q=732.7 L/s
d800--Q=1046 L/s
d900--Q=1432 L/s
d1000--Q=1897 L/s

室外塑料排水管(粗糙度0.009),当坡度为0.004时,满流流量d200--Q=30.0 L/s
d300--Q=88.3 L/s
d400--Q=190 L/s
d500--Q=345 L/s
d600--Q=561 L/s
d700--Q=846 L/s
d800--Q=1208 L/s
d900--Q=1654 L/s
d1000--Q=2190 L/s
发表于 2015-10-29 16:44:19 | 显示全部楼层
《居住小区给水排水设计规范》CECS 57:94
化粪池前污水管最小坡度.png
发表于 2020-11-11 23:06:18 | 显示全部楼层
《城市居住区规划设计规范》GB 50180-2018
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-5-25 10:36 , Processed in 0.074494 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表