《水消规GB50974-2014 实施指南(修)》 ,145页
思考 1:消火栓的间距。
分析:第 7.4.10 条有一个消火栓最大距离的规定,一个 30m 一个 50m,但未对室内消火栓最小间距进行规定,也没有取消双栓在建筑物中的设置。建筑两个楼梯间出入口最小间距 5m,建议室内消火栓相应取最小间距 5m,住宅一般走道很短,建议住宅不作限制。
《云南省建设工程消防技术导则(建筑篇)(2025年版)
4.2.1 设置室内消火栓的建筑,其同一防火单元内的室内消火栓布置间距不宜小于5m。不在同一防火单元的消火栓布置间距不受此条限制。
《合肥市建设工程消防设计常见问题技术指南(2025年版)》
3.12 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 7.4.10条仅针对最远距离提出了要求,请问两个消火栓之间的最小距离该如何控制?
答复:为便于室内消火栓的使用及水带展开,同一防火分区内的两个室内消火栓之间的距离不应过小,参考建筑专业对两个安全出口的距离要求,公建不应小于 5m,住宅不宜小于 5m。
《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2023年版)》
7.3.14 建筑高度大于 54m 的住宅楼,当设置两套消火栓箱困难时,是否可在消防电梯前室的同一个消火栓箱内设双栓双竖管连接?如不可行,相邻两个消火栓的最小距离是多少?
答:1 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 第 7.4.2 条,规范已经取消双栓的内容,两个消火栓装在同一个地方会降低消火栓系统的安全性,除规范另有规定外不应采用;
2 相邻两个消火栓的距离不宜小于 5m。
《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(消防给水与灭火设施)2022-12》
8.4.1 建筑物的各层(包括设备层)均应设置室内消火栓,并应符合下列规定:6 室内消火栓宜按实际行走距离计算其布置间距,并应满足:消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于 30,0m;消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m;消火栓的最小布置间距,公共建筑不宜小于5.0m,住宅不宜小于2.0m,特殊情况下可并列。
《宁夏特殊建设工程消防设计审查和验收指南(2022年版)》
八、 审查疑难点解答
1. 室内消火栓按 2 支消防水枪的 2 股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置是否不考虑实际行走距离,直接按 30m 间距布置问题。
考虑遮挡和实际使用效果,本指南规定消火栓间距应按实际行走距离设计,设计中应尽量均匀布置消火栓,避免出现两个消火栓距离过近,其他两个消火栓距离过远的情况。 |
|