浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 25|回复: 0

[经验总结] 高密度聚乙烯(HDPE)排水管的连接方式

[复制链接]
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010条文
4.1.2  建筑排水塑料管道管材与管件之间的连接应符合下列规定:
    1 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和苯乙烯+聚氯乙烯共混(SAN+PVC)等排水管道,应采用胶粘剂承插粘接,立管也可采用橡胶密封圈连接;
    2 高密度聚乙烯(HDPE)排水管道各种连接方法均应采用热熔方式
    3 聚丙烯(PP)和聚丙烯静音排水管道应采用橡胶密封圈连接;
    4 室外沿墙敷设的雨落水排水管和空调凝结水排水管应采用插入式连接,承口不应涂胶粘剂或加橡胶密封圈;
    5 伸缩节伸缩部位应采用橡胶密封圈连接。

《建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规程》CECS 282:2010条文
4.1.3 HDPE 管道可采用对焊连接、电熔管箍连接、法兰连接、伸缩承插连接、密封圈承插连接、螺纹件连接和卡箍连接等连接方式

4.1.4 用于不同系统的 HDPE 排水管采用的连接方式应按表 4.1.4 选用。


4.1.5 不同连接方式的性能特点,应符合表 4.1.5 的规定。


《建筑排水管道安装-塑料管道》19S406-5页内容
image.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2026-1-10 00:29 , Processed in 0.074392 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表