浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 240|回复: 0

[相关规范] 《民用建筑水灭火系统设计标准》DG/TJ08-94-2024(上海,2024-1001施)

[复制链接]
发表于 2025-9-24 13:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3  设置范围
3.1  消火栓给水系统

3.2 自动喷水灭火系统
3.2.17  除了变配电房等不宜用水保护或灭火的场所,根据现行上海市工程建设规范《文物和优秀历史建筑消防技术标准》DG/TJ08-2410的规定,近现代文物建筑和优秀历史建筑中有传统彩绘、壁画、泥塑等有特色价值要素的部分不应设置自动喷水灭火系统。

3.3  自动跟踪定位射流灭火系统
3.4  其他灭火系统及装置
3.4.1  建筑内不适合用水扑救的部位,可采用气体、干粉等灭火设施。

3.4.2  下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统
  1  市级广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室不间断电源(UPS)室
  2  国际电信局、大区中心、市中心和1万路以上长途程控交换机房、控制室和信令转接点室。
  3  2万线以上的市话汇接局和6万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室。
  4  市级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室。
  5  A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库。
  6  市级广播电视中心内建筑面积不小于120m2 的音像制品库房。
  7  市级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;市级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;医疗建筑中的病史档案室。
  8  医院建筑中的影像中心机房、核医学科机房和放射治疗机房等。
  9  其他特殊重要设备室。
【条文说明】3.4.2第8款影像中心机房包括CT室、MR室、DR室、X光室、数字肠胃室、钼钯室、乳腺室等房间;核医学科机房包括PET机房、ECT机房、PET/CT机房等房间;放射治疗机房包括直线加速器机房、模拟机房等。这些设备房间人员不经常进入,可设置气体灭火。本条第9款的特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。例如:高层民用建筑内的高、低压变配电室(间)或设置在地下室为高层建筑服务的变配电室(间)。

3.4.3  下列场所或设备可设置探火管灭火装置
  1  通信、安保机房内的信息机柜。
  2  强、弱电机房内的变配电柜、电梯设备控制柜。
  3  其他需要重点防护的机柜、设备。

3.4.4  高层建筑的强弱电间、电梯机房,可设置超细干粉自动灭火装置



主编单位:华东建筑设计研究院有限公司   参编单位:上海市消防救援总队  上海建筑设计研究院有限公司
主要起草人徐扬  杨波  徐凤  王薇  王华星  李云贺 赵俊  张亮  周湧  邓清  赵华亮  朱家真  吴亮  殷颖智  党杰  陶观楚  曹晴烨  金怡  邢利  周之瑜   孟岚  冯静慧  张永丰
主要审查人归谈纯  杨丙杰  张锦冈  李中一  马哲  李旻  杨浩俊
                                         上海市建筑建材业市场管理总站

沪2024-10 DG∕TJ 08-94-2024 民用建筑水灭火系统设计标准.docx

355.29 KB, 下载次数: 0

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2026-1-10 11:35 , Processed in 0.079001 second(s), 9 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表