《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002条文
3.3.8 钢管水平安装的支、吊架间距不应大于表3.3.8的规定。
表3.3.8 钢管管道支架的最大间距


《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文
12.3.20 架空管道的支吊架应符合下列规定:
  1  架空管道支架、吊架、防晃或固定支架的安装应固定牢固,其型式、材质及施工应符合设计要求 ;
  2  设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受 5 倍于充满水的管重,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统 ;
  3  管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道重量另加至少 114kg 的阀门、法兰和接头等附加荷载,充水管道的参考重量可按表12.3.20-1 选取 ;
4  管道支架或吊架的设置间距不应大于表12.3.20-2 的要求

  5  当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架 ;
  6  下列部位应设置固定支架或防晃支架:
   1) 配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于 DN50 时可不设 ;
   2) 配水干管及配水管,配水支管的长度超过 15m ,每 15m 长度内应至少设 1 个防晃支架,但当管径不大于 DN40 可不设 ;
   3) 管径大于 DN50 的管道拐弯、三通及四通位置处应设 1 个防晃支架 ;
   4) 防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加 50% 的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为 1 个防晃支架处理 。
检查数量:按数量抽查 30% ,不应少于 10 件 。
检验方法:尺量检查 。

12.3.21 架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于 1 个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定 。
检查数量:按数量抽查 30% ,不应少于 10 件 。
检验方法:直观检查 。

《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S内容
表2.6.27-1 钢管管道支架最大间距