浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 642|回复: 0

[经验总结] 隐蔽式喷头的设置场所

[复制链接]
发表于 2025-1-7 23:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
    1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头;
    2 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头;
    3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头;
    4 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头;
    5 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头;
    6 住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。
    7 不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所
【条文说明】...
    第7款提出了隐蔽式洒水喷头的设置要求。隐蔽式洒水喷头由于具有美观性的优点,越来越受到业主的青睐。目前,该类喷头广泛地应用在一些装饰豪华、外观要求美化的场所,如商场、高级宾馆、酒店、娱乐中心等。但是,根据目前的应用现状,隐蔽式喷头存在巨大的安全隐患,主要表现在:(1)发生火灾时喷头的装饰盖板不能及时脱落;(2)装饰盖板脱落后滑竿无法下落,导致喷头溅水盘无法滑落到吊顶平面下部,喷头无法形成有效的布水;(3)喷头装饰盖板被油漆、涂料喷涂等
    针对这一情况,规范在本次修订时提出了严格限制该类喷头的使用,规定火灾危险等级超过中危险级Ⅰ级的场所不应采用该喷头。

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
6.7.2 设置自动喷水灭火系统,应符合下列要求;
    1 建筑物内除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外,均应根据其发生火灾所造成的危险程度,及其扑救难度等实际情况设置洒水喷头;
    2 病房应采用快速反应喷头;
    3 手术部洁净和清洁走廊宜采用隐蔽型喷头

《科研建筑设计标准》JGJ91-2019
7.1.3 室内消防给水系统设计,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定,并应符合下列规定:
  1 实验用房的消火栓宜设置在洁净区的楼梯出口附近或走廊,当必须设置在洁净区内时,应满足洁净区的洁净要求。
  2 设置自动喷水灭火系统的洁净室和清洁走廊宜采用隐蔽式喷头
  3 设置自动喷水灭火系统的科研建筑的大型仪器室、洁净室宜采用预作用式自动喷水灭火系统。
  4 重要的档案室、信息中心以及特别重要的设备室应设置气体灭火系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2025-5-4 07:52 , Processed in 0.073678 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表