浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 682|回复: 0

[经验总结] 《水通规》GB55020-2021-4.3.2防有害气体进入室内

[复制链接]
发表于 2024-12-4 16:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
同层排水

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
4.2.1 当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯

4.2.2 水封装置的水封深度不得小于 50mm ,卫生器具排水管段上不得重复设置水封

4.3.2 室内生活排水系统不得向室内散发浊气或臭气等有害气体。
【条文说明】室内生活排水管道系统应有防止排水管道内污浊气体进入室内的措施,严禁通过卫生器具和地漏的排水口有害气体进入室内,污染环境现象发生,卫生器具及地漏的水封是基本要求,同时还要保证排水管道系统内的气体压力的均衡,防止管道系统顶部产生负压、底部产生正压,破坏水封,使有害气体进入室内空间。
《水通规GB55020-2021实施指南》,4.3.2条,129页,
【编制说明】本条对室内生活排水系统的卫生安全性能作了规定,系借鉴国外法规、规范和标准改编而成。室内生活排水管道系统应有防止排水管道内污浊气体进入室内的措施,严禁有害气体通过卫生器具和地漏的排水口进入室内,卫生器具及地漏的水封是基本要求,同时还要保证排水管道系统内的气体压力的均衡,防止管道系统顶部产生负压、底部产生正压,破坏水封,使有害气体进入室内。
【现行规范(标准)的相关规定】
(1)《澳大利亚建筑技术法规》(2015年版)PARTC2生活排水系统性能需求
CP2.1  生活排水系统
在建筑中应包括生活排水系统,其设计及安装应符合以下要求:
(b)  应避免系统发生阻塞和泄漏的现象;
(g)  应避免系统中的污水、浊气及臭气泄漏至建筑内
(2)《英国建筑条例》(2010年版)排水与废水处理H1.污水排水性能
C  工作条件下,防止排水系统浊气进入建筑
【《规范》编制时的修改】
为与国外法规、规范和标准接轨,提升本标准技术水平,对《澳大利亚建筑技术法规》(2015年版)和《英国建筑条例》(2010年版)中相关条文内容进行修改后编入本条。
【实施与检查控制】
从事工程建设的各相关责任主体,如勘察单位、设计单位、 施工图审查单位、施工单位、材料供应单位、监理与质检单位等应依据《规范》和相关技术标准的要求进行工程建设活动。
检查设计文件,查看给水排水设计说明、排水系统图等文件中的室内生活排水系统的卫生安全性能是否满足《规范》和相关技术标准的要求

9.3.5 应定期向不经常排水的设有水封的排水附件补水
【条文说明】不经常排水的卫生器具或地漏的水封由于得不到及时补水,会蒸发干枯。本条规定目的是防止系统内气体窜入室内,保证环境质量和人员健康。采用注水式地漏自动补充杂排水,人工注入清水时,补水周期根据实际情况而定,一般不超过1周
《水通规GB55020-2021实施指南》,9.3.5条,303~304页,
【实施与检查控制】根据水封蒸发干涸的试验验证,50mm的水封深度4d~6d完全破坏(根据室内环境温度湿度而不同),对于不经常产生排水流量的地方,从事建筑工程运维的责任主体,如物业单位或房间使用者等应每周向设有水封的排水附件内人工补水
建设行政主管部门和(或)相关的行业主管部门应依法管理与监督。项目运行后的全生命周期内,实地检查不经常排水的地漏有无臭气。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.3.6 地漏的选择应符合下列规定:
    1 食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网筐式地漏;
    2 不经常排水的场所设置地漏时,应采用密闭地漏;
    3 事故排水地漏不宜设水封,连接地漏的排水管道应采用间接排水;
    4 设备排水应采用直通式地漏;
    5 地下车库如有消防排水时,宜设置大流量专用地漏。
【条文说明】一些涉水的设备正常运行情况下不排水,在检修时需要从地面排水时宜采用密闭地漏,目前市场上密闭地漏有用工具动手打开的也有脚踩的可供选择。对于管道井、设备技术层的事故排水建议设置无水封直通式地漏,连接地漏的管道末端采取间接排水
    设备排水应采用不带水封的直通式两用地漏,这种地漏箅子既有设备排水插口也有地面排水孔。地漏与排水管道连接应设存水弯,这种配置排水阻力较小,排水量大。大流量专用地漏具有地漏箅子开孔面积大,接纳排水流量大的特点,并允许设置地漏处有一定淹没深度。

4.3.10 下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯:
    1 构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏;
    2 其他设备的排水口或排水沟的排水口。

4.3.11 水封装置的水封深度不得小于50mm,严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏。

《综合医院建筑设计标准》GB51039-2014(2024版)
6.3.6 存水弯的水封高度不得小于50mm,且不得大于100mm

6.3.7  医院地面排水地漏的设置,应符合下列要求:
  1 浴室和空调机房等经常有水流的房间应设置地漏;
  2 卫生间有可能形成水流的房间宜设置地漏;
  3  对于空调机房等季节性地面排水,以及需要排放冲洗地面、冲洗废水的医疗用房等,应采用可开启式密封地漏,且水封应符合本标准第6.3.6条的规定;
  4 地漏应采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,地漏的通水能力应满足地面排水的要求。

住建部《开展城镇住宅工程质量问题重点整治》建办质〔2025〕25号
二、严格施工图设计文件审查,将隔声、防串味、防水作为审查要点
  各地要督促建设单位及时将住宅工程施工图设计文件送有关机构审查,指导审查机构将住宅隔声、防串味、防水等设计作为审查要点。住宅隔声要关注主动降噪与被动隔声设计举措。住宅防串味要关注地漏、排烟道、排水管道存水弯等部位是否进行细化设计。住宅防水要按照“防排结合、以排为先”原则,关注排水和防水措施是否完备。要加强监管,参建单位不得擅自修改审查合格的施工图,确需修改的,要按规定送原审查机构审查。