浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 104|回复: 0

[经验总结] 舞台、摄影棚等场所自动灭火系统的设置要求

[复制链接]
发表于 2024-4-27 03:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.9
除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:...
  4 特等和甲等剧场(建筑),座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆(建筑),座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等(场所);...

8.1.11  下列建筑或部位应设置雨淋灭火系统:...
  1 火柴厂的氯酸钾压碾车间;
  2 建筑面积大于100㎡且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的场所;
  3 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;
  4 建筑面积大于60㎡或储存量大于2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维库房;
  5 日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;
  6 特等和甲等剧场的舞台葡萄架下部,座位数大于1500个的乙等剧场的舞台葡萄架下部座位数大于2000个的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部
  7 建筑面积大于或等于400㎡的演播室,建筑面积大于或等于500㎡的电影摄影棚

《消防设施通用规范》GB55036-2022
4.0.2 自动喷水灭火系统的选型应符合下列规定:
    1 设置早期抑制快速响应喷头的仓库及类似场所、环境温度高于或等于4℃且低于或等于70℃的场所,应采用湿式系统。
    2 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。
    3 替代干式系统的场所,或系统处于准工作状态时严禁误喷或严禁管道充水的场所,应采用预作用系统。
    4 具有下列情况之一的场所或部位应采用雨淋系统
        1)火灾蔓延速度快、闭式喷头的开启不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位;
        2)室内净空高度超过闭式系统应用高度,且必须迅速扑救初期火灾的场所或部位;
        3)严重危险级Ⅱ级场所

《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2016
8.3.4 特等和甲等剧场、特大型剧场舞台栅顶下,应设雨淋自动喷水灭火系统。

8.3.5 中型及以上规模的乙等剧场舞台栅顶下宜设雨淋自动喷水灭火系统。
【条文说明】8.3.4、8.3.5 本条文与有关规定条文一致,并提出“应”与“宜”的分界线。实际上据调查,舞台栅顶下设置雨淋自动喷水灭火系统是十分必要、十分有效的灭火措施

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
4.2.6 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统
  1 火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;
  2 设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;
  3 火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所
【条文说明】本条对适合采用雨淋系统的场所作了规定。包括火灾水平蔓延速度快的场所和室内净空高度超过本规范第6.1.1条规定、不适合采用闭式系统的场所。室内物品顶面与顶板或吊顶的距离加大,将使闭式喷头在火场中的开放时间推迟,喷头动作时间的滞后使火灾得以继续蔓延,而使开放喷头的喷水难以有效覆盖火灾范围。上述情况使闭式系统的控火能力下降,而采用雨淋系统则可消除上述不利影响。雨淋系统启动后立即大面积喷水,遏制和扑救火灾的效果更好,但水渍损失大于闭式系统,适用场所包括舞台葡萄架下部和电影摄影棚等。
    雨淋系统采用开式洒水喷头、雨淋报警阀组,由配套使用的火灾自动报警系统或传动管联动雨淋报警阀,由雨淋报警阀控制其配水管道上的全部喷头同时喷水(见图4、图5,注:可以做冷喷试验的雨淋系统,应设末端试水装置)。

附录A 设置场所火灾危险等级分类
严重危险级 Ⅱ级   易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车问、摄影棚舞台葡萄架下部

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021
3.1.2 自动跟踪定位射流灭火系统不应用于下列场所:
    1 经常有明火作业;
    2 不适宜用水保护;
    3  存在明显遮挡
    4 火灾水平蔓延速度快;
    5 高架仓库的货架区域;
    6 火灾危险等级为现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的严重危险级
【条文说明】本条规定了自动跟踪定位射流灭火系统的不适用场所。
    1 自动跟踪定位射流灭火系统的探测装置对明火具有很强的探测能力,在正常情况下,经常有明火作业的场所不适合采用该系统,以免产生误报警和误喷。
    2 自动跟踪定位射流灭火系统采用的灭火介质为水,当场所中存在较多遇水发生爆炸或加速燃烧的物品、遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品、洒水将导致误溅或沸溢的液体时,不适合采用本系统。
    3 对于存在明显遮挡的场所,系统的探测功能和射流灭火功能受到影响,系统无法发挥作用。
    4 对于火灾水平蔓延速度快的情况,系统的火灾定位功能受到影响,系统无法及时启动灭火装置,也不适合使用
    5 高架仓库的货架区域内,自动喷水灭火系统已完全可以保护。由于货架区域内存在遮挡,故不适合采用自动跟踪定位射流灭火系统。但是,在货架区域周边的高大空间区域可以采用自动跟踪定位射流灭火系统保护。
    6 关于火灾危险等级的划分,按本标准第3.2.2条执行。火灾危险等级为严重危险级的场所,火灾荷载较大,燃烧迅速,自动跟踪定位射流灭火系统的发挥受到限制,不适合使用

《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263:2009
4.2.2 火灾危险等级为严重危险级的场所宜采用配置大空间智能灭火装置的系统

4.2.3 舞台的葡萄架下部、演播室、电影摄影棚的上方宜采用置大空间智能灭火装置的系统。
【条文说明】对于舞台、演播室、电影棚等场所,由于其上方有吊架、幕布、布景、灯具等各种障碍物,所以不适合采用配置射水型的自动扫描射水灭火装置自动扫描射水高空水炮灭火装置的系统。而适合采用配置洒水型的大空间智能灭火装置的系统。

《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》粤建市函[2023]138号
1.22 根据《建筑设计防火规范》GB50016 第 8.3.7 条:“特等、甲等剧院,超过1500 个座位的其他等级剧院和超过 2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部设置雨淋喷水灭火系统”;《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 附录 A 中将舞台葡萄架归为严重危险级Ⅱ级;根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 第 4.2.6 条第 3 款要求,火灾危险等级为严重危险Ⅱ级的场所应采用雨淋系统。那么,不是特等、甲等剧院,不超过 1500 个座位的其他等级剧院和不超过 2000 个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下是否需设置雨淋喷水灭火系统?
: 建筑物是否设置雨淋系统,应执行《建筑设计防火规范》GB50016 及《剧场设计规范》JGJ57,雨淋系统的设计应执行《消防设施通用规范》GB55036、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084。《剧场设计规范》JGJ57 第 8.3.5 条,中型及以上(超过 800 座)规模的乙等剧场的
葡萄架下宜设置雨淋喷水灭火系统,如该建筑物应设自动喷水灭火系统,根据《消防设施通用规范》GB55036 第 4.0.2 条第 4 款、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 第 4.2.6 条第 3款,该建筑的葡萄架下应设置雨淋喷水灭火系统