浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 81|回复: 0

[经验总结] 埋地水池溢流水管等附件的做法

[复制链接]
发表于 2024-4-25 10:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防设施通用规范》GB55036-2022
3.0.8- 5  消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
3.2.7(强)  生活饮用水管道配水至卫生器具、用水设备等应符合下 列规定:
1  配水件岀水口不得被任何液体或杂质淹没;...

3.2.8(强)  从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他非生活饮用水贮水池(箱)充水或补水时.补水管应从水池(箱)上 部或顶部接入,其出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm,中水和雨水回用水池且不得小于进水管管径的2.5 倍,补水管严禁采用淹没式浮球阀补水

7.3.3(强)  当釆用生活饮用水向室外雨水蓄水池补水时,补水管口在室外地面暴雨积水条件下不得被淹没

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
4.8.2 混凝土结构蓄水类工程的防水节点构造设计应包括变形缝、诱导缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、孔口等部位,并应符合下列规定:
    1 混凝土结构的变形缝、诱导缝、施工缝、后浇带的防水构造应符合本规范第4.2.4条的规定;
    2 管件穿墙部位应设置防水套管,套管直径应大于管道直径50mm,套管与管道之间的空隙应密封,端口周边应填塞密封胶;
    3 地下水池通向地面的各种孔口应采取防倒灌措施,孔口高出室外地坪高程不应小于300mm。

《建筑给水排水设计统一技术措施2021》(中国院),110~111页
9.4.3 室外埋地消防水池的就地水位显示仪表和溢流管、排水设施按以下设置:
  1 就地水位显示可采用投入式液位变送器、超声波液位计等电子水位显示仪表,水1位显示仪表设在人孔井筒的侧壁,距井盖下不大于300mm;
  2 溢流管设在人孔井筒的侧壁,管底标高低于水位显示仪表,溢流至就近的检查井管口设防返水、防虫鼠重锤板;
  3 消防水池排空采用移动或固定潜水泵提升至雨水检查井,潜水泵的流量按24h排空池水配置,
【要点说明】此条是对“消水规”第4.3.9条的进一步明确。本条是强制性条文,室内、室外消防水池均应执行。室内消防水池容易做到,室外埋地消防水池较难做到第4.3.9条第2、3款,因此提出上述的统一做法。
【措施要求】第1款必须在图中注明并向电专业提资。水位显示仪表和溢流管、进水管的图示见图9.4.3。最高溢流水位应根据推开重锤所需水头,同时不得淹没水位显示仪表盘确定
技术措施P111.png

《矩形钢筋混凝土蓄水池》22S804,192~193页
804-192.png
804-193.png


微信图片_20240417181446.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-5-25 10:02 , Processed in 0.074265 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表