浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 379|回复: 0

[经验总结] GB55020关于给水系统用水点处水压的相关要求

[复制链接]
发表于 2024-4-19 01:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
3.4.4  用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应釆取减压措施, 并应满足用水器具工作压力的要求。
【条文说明】控制用水点处供水压力是给水系统节水中最为关键的一个环节。给水额定流量是为满足使用要求,用水器具给水配件出口在单位时间内流出的规定出水量。流出水头是保证给水配件流出额定流量,在阀前所需的水压。用水点处供水压力大于用水器具的流出水头时,用水器具实际流量超过额定流量的现象,称超压出流现象。该实际流量与额定流量的差值,为超压出流量。超压出流不但会破坏给水系统水量的正常分配,影响用水工况,同时因超压出流量为无效用水量,造成了水资源的浪费。给水系统应采取措施控制超压出流现象,采取减压措施,避免造成浪费。根据国家“十二五”科技重大专项“水体污染控制与治理”课题《建筑水系统微循环重构关键技术研究与示范》的成果,用水点压力控制在0.2MPa,流量处于舒适流量的范围。
    当使用恒定出流或有特殊水压要求的用水器具时,该部分管道的工作压力应满足相应用水器具的最低工作压力,但应选用节水型产品。

《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
4.1.3  市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa

《中国建筑学会青年工程师疑难问题答复2023-10》
65. 用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应采取减压措施,当设有集中热水系统时,保证冷热水压力平衡的技术方案或措施是什么?如何解决五星级宾馆要求用水点压力大于 0.20MPa 与规范强条之间的矛盾。
答复:(1)冷热水同源,管道同程布置
(2)规范原文中除了规定“用水点处水压大于 0.2MPa 的配水支管应采取减压措施”,还规定“应满足用水器具工作压力的要求”,因此五星级宾馆的
用水器具工作压力大于 0.2MPa 时,应按“满足用水器具工作压力的要求”这一句执行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 08:46 , Processed in 0.059812 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表