浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 3738|回复: 0

[经验总结] 地下室消防排水

[复制链接]
发表于 2022-11-11 16:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文
9.2.1 下列建筑物和场所应采取消防排水措施:
  1  消防水泵房 ;
  2  设有消防给水系统的地下室
  3  消防电梯的井底 ;
  4  仓库 。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019条文
4.8.2 地下停车库的排水排放应符合下列规定:
    1 车库应按停车层设置地面排水系统,地面冲洗排水宜排入小区雨水系统;
    2 车库内如设有洗车站时应单独设集水井和污水泵,洗车水应排入小区生活污水系统。
【条文说明】地下车库有多层停车时上层地面冲洗排水可用地漏收集排入下层集水井。最底层地面冲洗水可用明沟收集,埋设浅易清扫,并应设集水井和提升泵。由于地下车库入口限高2.2m,适宜于小轿车、商务车或9座面包车,车轮上沾的是尘土,与市政路面相近,故可以将地面冲洗水排入小区雨水管道系统;也可按当地政府主管部门要求设置隔油、沉淀设施后排入小区污水管道系统。而车库内如设有洗车站时,洗车水中含有洗涤剂,其排水水质与洗衣机排水相仿,故应将洗车排水排入小区污水管道系统。
    地下车库内设置消防电梯集水池时,应独立设置,排水要求应符合消防规范的规定。地下车库如设水消防系统时,地面排水系统应按防火分区分隔

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.5.2 地库消防排水如何考虑,是否应满足每个防火分区内按消防电源供电的排水泵总流量不小于消防流量(消火栓+喷淋)?地下自行车库坡道口部集水坑排水泵是否应采用不间断电源?
:1)地库消防排水应按防火分区计算排水量。每个防火分区内按消防电源供电的排水泵总流量可按消防设计流量的 80%计算
2)地下自行车库坡道口部集水坑排水泵兼作消防排水时,排水泵应采用消防电源供电。不兼作消防排水时,排水泵的负荷等级不应低于二级。

2.5.3 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第 9.2.1 条,设有消防给水系统的地下室应采取消防排水措施,对于住宅地下储藏室,排水点设置的数量如何确定?对于地下汽车库,地面截水沟可以做平坡以减少集水井数量吗?
答:1)当住宅地下储藏室设有水消防设施时,应考虑消防排水,并尽量采用排入地库的方式。
2)地下汽车库的地面排水沟应有坡度坡向集水坑。

《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要》赣建设协[2020]15号
26.  地下车库消防排水泵及其电源按如下规定:
  (1)火灾延续时间内,室内消防时连续排水,保证地下室积水高度不大于100mm
  (2)应提供积水高度对应的水容积荷载给结构专业进行结构强度验算
  (3)除消防泵房内及消防电梯集水坑排水应采用消防电源,其它用于消防排水的排水泵可不考虑消防电源


《<水消规>实施指南(2019修)》

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2026-1-10 01:20 , Processed in 0.071056 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表