《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014
4.1.2 管道的布置与敷设应符合下列规定:...
4  管道不应穿过抗震缝。当给水管道必须穿越抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越,且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装门形弯头或设置伸缩节;

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)
7.1.7 多层砌体房屋的建筑布置和结构体系,应符合下列要求:...
3 房屋有下列情况之一时宜设置防震缝,缝两侧均应设置墙体,缝宽应根据烈度和房屋高度确定,可采用70mm~100mm:
1)房屋立面高差在6m以上;
2)房屋有错层,且楼板高差大于层高的1/4;
3)各部分结构刚度、质量截然不同。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.6.6 给水管道不宜穿越变形缝。当必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置
【条文说明】当建筑物或室外地面沉降量较大时,凡是穿越建筑的引入管和接出管均应考虑防沉降措施。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
3.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:
    1 在墙体两侧采取柔性连接。
    2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空
    3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
【条文说明】在调研中了解到,有些工程项目在伸缩缝、抗震缝及沉降缝处的管道安装,由于处理不当,使用中出现变形破裂现象,所以增加了此条款。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
6.3.4 变形缝内的填充材料和变形缝的构造基层应采用不燃材料。
    电线、电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝,确需穿过时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。

6.3.5(强) 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵


《建筑给水铜管道安装》09S407-123页
《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》10S407-257页
 楼主| 发表于 2022-3-3 10:49:32 | 显示全部楼层
常见做法
(1)螺纹式连接折弯,靠旋转补偿;
(2)柔性管件连接折弯,双球体可曲挠橡胶接头,两侧法兰连接;
...