1  总 则
1.0.1  为在建筑给水排水与节水工程建设中保障人身健康和生命财产安全、水资源与生态环境安全,满足经济社会管理基本需要,依据有关法律、法规制定本规范。

1.0.2  建筑给水排水与节水工程的设计、施工、验收、运行和维护必须执行本规范。

1.0.3  工程中所采用的技术方法和措施是否符合本规范的要求, 由相关责任主体判定。其中,创新性技术方法和措施,应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。

2  基本规定
2.0.1  建筑给水排水与节水工程应具有应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件的能力,设施运行管理单位应制定有关应急预案。

2.0.2  建筑给水排水与节水工程的防洪、防涝标准不应低于所在区域城镇设防的相应要求。

2.0.3  建筑给水排水与节水工程选用的材料、产品与设备必须 质量合格,涉及生活给水的材料与设备还必须满足卫生安全的要求。

2.0.4  建筑给水排水与节水工程选用的工艺、设备、器具和产品应为节水和节能型

2.0.5  建筑给水排水与节水工程中有关生产安全、环境保护和节水设施的建设,应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

2.0.6  建筑给水排水与节水工程的运行、维护、管理应制定相 应的操作标准并严格执行。

2.0.7  建筑给水排水与节水工程建设和运行过程中产生的噪声、 废水、废气和固体废弃物不应对建筑环境和人身健康造成危害。【条文说明】本条对建筑给水排水设施工程建设和生产运行时防止对周边环境和人身健康产生危害作出了规定。建筑给水排水设施在建设和运行时产生的噪声、废水、废气和固体废弃物,污水的处理和输送过程还产生的有毒有害气体和污泥,建筑排水系统在室内产生的臭气必须进行有效的处理和处置,避免危害环境和人身健康。1996年颁发的《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,2008年发布的《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008,对社会生活中的环境噪声作出了更高要求的新规定。2002年国家还特别对城镇污水处理厂排放的水和污泥制定了《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002,2015年国务院印发了《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》,国家还对固体废弃物、水污染物、有害气体和温室气体的排放制定了相关标准或要求,建筑给水排水设施建设和运行过程中都必须采取严格措施执行这些标准。
       建筑给水排水设施建设和运行过程温室气体的排放主要是能源消耗间接产生的CO2,建筑给水排水设施建设和运行过程要采取综合措施减排温室气体,为适应和减缓气候变化承担相应的责任。

2.0.8  建筑给水排水设施运行过程中使用和产生的易燃、易爆 及有毒化学危险品应实施严格管理.防止人身伤害和灾害性事故的发生。

2.0.9  对处于公共场所的给水排水管道、设备和构筑物应釆取不影响公众安全的防护措施。

2.0.10  设备与管道应方便安装、调试、检修和维护。

2.0.11  管道、设备和构筑物应根据其贮存或传输介质的腐蚀性 质及环境条件,确定应釆取的防腐蚀及防冻措施。

2.0.12  湿陷性黄土地区布置在防护距离范围内的地下给水排水 管道.应按湿陷性等级釆取相应的防护措施。

2.0.13  室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门 井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检査井、阀门井,应釆 用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。
【条文说明】本条规定检查井井盖选用原则。为避免在检查井井盖损坏或缺失时发生行人不慎跌落造成伤亡事故,故规定井盖有防盗、防坠落的措施,如防坠落网等。建筑小区的检查井规格有大有小,埋设深度深浅不一。一般井内径较小时,行人不容易跌落。但是井内径大于或等于600mm时,行人容易跌落井内,造成伤害。


2.0.14  穿越人民防空地下室围护结构的给水排水管道应采取防 护密闭措施。

2.0.15  生活热水、游泳池和公共热水按摩池的原水水质应符合 现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。

3  给水系统设计
3.1  一般规定

3.1.1  给水系统应具有保障不间断向建筑或小区供水的能力. 供水水质、水量和水压应满足用户的正常用水需求。

3.1.2  生活饮用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫 生标准》GB 5749的规定。

3.1.3  二次加压与调蓄设施不得影响城镇给水管网正常供水。

3.1.4  自建供水设施的供水管道严禁与城镇供水管道直接连接。 生活饮用水管道严禁与建筑中水、回用雨水等非生活饮用水管道连接。【分析

3.1.5  生活饮用水给水系统不得因管道、设施产生回流而受污 染,应根据回流性质、回流污染危害程度.釆取可靠的防回流 措施。

3.2  给水管网
3.2.1  给水系统应充分利用室外管网压力直接供水,系统供水 方式及供水分区应根据建筑用途、建筑高度、使用要求、材料设 备性能、维护管理、运营能耗等因素合理确定。

3.2.2  给水系统采用的管材、管件及连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力;采用的阀件的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。

3.2.3  室外给水管网干管应成环状布置。分析

3.2.4  室外埋地给水管道不得影响建筑物基础,与建筑物及其他管线、构筑物的距离、位置应保证供水安全。
【条文说明】本条规定了室外总体上的给水管道布置原则。室外给水管道不得影响建筑物基础,与建(构)筑物及其他工程管线之间要保留有一定的安全距离。现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015 对小区的室外给水管道与建筑外墙的净距推荐不小于 1m ,并对室外给水管、热水管、热力管、排水管、电缆等各类管线间及其与乔木之间的最小净距也有相应要求。现行国家标准《建筑给水排水设计标准)) GB 50015 还规定,室外给水管道与污水管道交叉时,给水管道应敷设在污水管道上面,且接口不应重叠; 当给水管道敷设在下面时,应设置钢套管,钢套管的两端应采用防水材料封闭。敷设在室外综合管廊(沟)内的给水管道,宜在热水、热力管道下方,冷冻管和排水管的上方。给水管道与各种管道之间的净距,应满足安装操作的需要,且不宜小0.3m。生活给水管道不应与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同管廊(沟)敷设。

3.2.5  给水管道严禁穿过毒物污染区。通过腐蚀区域的给水管 道应采取安全保护措施。

3.2.6  建筑室内生活饮用水管道的布置应符合下列规定:
1  不应布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面;
2  管道的布置不得受到污染,不得影响结构安全和建筑物的正常使用。

3.2.7  生活饮用水管道配水至卫生器具、用水设备等应符合下 列规定:
1  配水件岀水口不得被任何液体或杂质淹没
2  配水件岀水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间 隙,不得小于出水口直径的2.5倍;
3  严禁采用非专用冲洗阀与大便器(槽)、小便斗(槽)直 接连接。

3.2.8  从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他非生活饮用水贮水池(箱)充水或补水时.补水管应从水池(箱)上 部或顶部接入,其出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm,中水和雨水回用水池且不得小于进水管管径的2.5 倍,补水管严禁采用淹没式浮球阀补水

3.2.9  生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器:【分析
1  从城镇给水管网不同管段接出两路及两路以上至小区或 建筑物,且与城镇给水管网形成连通管网的引入管上;
2  从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上;
3  利用城镇给水管网水压直接供水且小区引入管无防倒流 设施时,向热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容 器或密闭容器注水的进水管上;
4  从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上单独接出消防 用水管道(不含接驳室外消火栓的给水短支管)时,在消防用水 管道的起端;
5  从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水的消 防水泵出水管上。

3.2.10  生活饮用水管道供水至下列含有对健康有危害物质等有 害有毒场所或设备时.应设置防止回流设施:【分析
1  接贮存池(罐)、装置、设备等设施的连接管上;
2  化工剂罐区、化工车间、三级及三级以上的生物安全实 验室除按本条第1款设置外.还应在引入管上设置有空气间隙的 水箱,设置位置应在防护区外。

3.2.11  生活饮用水管道直接接至下列用水管道或设施时.应在 用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施:【分析
1  当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水 集水池等的充水或补水管道岀口与溢流水位之间设有空气间隙但 空气间隙小于出口管径2. 5倍时,在充(补)水管上;
2  不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头采用地下式或自动升降式时,在管道起端;
3  消防(软管)卷盘、轻便消防水龙给水管道的连接处;
4  出口接软管的冲洗水嘴(阀)、补水水嘴与给水管道的连接处

3.3  储水和增压设施
3.3.1  生活饮用水水池(箱)、水塔的设置应防止污废水、雨水 等非饮用水渗入和污染,应釆取保证储水不变质、不冻结的措 施,且应符合下列规定:
1  建筑物内的生活饮用水水池(箱)、水塔应釆用独立结构 形式.不得利用建筑物本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及 顶盖。与消防用水水池(箱)并列设置时.应有各自独立的池 (箱)壁。
2  埋地式生活饮用水贮水池周围10m内,不得有化粪池、 污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源。生活饮用水水 池(箱)周围2m内不得有污水管和污染物。
3  排水管道不得布置在生活饮用水池(箱)的上方。
4  生活饮用水池(箱)、水塔人孔应密闭并设锁具,通气 管、溢流管应有防止生物进入水池(箱)的措施。
5  生活饮用水水池(箱)、水塔应设置消毒设施。【分析

3.3.2  生活给水系统水泵机组应设备用泵,备用泵供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力。

3.3.3  对可能发生水锤的给水泵房管路应釆取消除水锤危害的措施。

3.3.4  设置储水或增压设施的水箱间、给水泵房应满足设备安装、运行、维护和检修要求,应具备可靠的防淹和排水设施。

3.3.5  生活饮用水水箱间、给水泵房应设置入侵报警系统等技防、物防安全防范和监控措施
【条文说明】泵房的监控措施包括安全防护和设施数据的监控措施,对泵房配备门禁、摄像等安防措施或采用密码、指纹等身份识别安全技术以保障泵房安全,对水池水位、水泵启停或故障、水池水质等设施的运行状况进行远程实时监控,及时了解泵房内设施动态,发现设备故障、人为破坏等不利情况及早报警、处理。

3.3.6  给水加压、循环冷却等设备不得设置在卧室、客房及病 房的上层、下层或毗邻上述用房,不得影响居住环境。

3.4  节水措施
3.4.1  供水、用水应按照使用用途、付费或管理单元,分项、 分级安装满足使用需求和经计量检定合格的计量装置。

3.4.2  给水系统应使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀 门等,减少管道系统的漏损。

3.4.3  非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水 和地下井水。

3.4.4  用水点处水压大于0. 2MPa的配水支管应釆取减压措施, 并应满足用水器具工作压力的要求。【分析

3.4.5  公共场所的洗手盆水嘴应采用非接触式或延时自闭式水嘴。

3.4.6  生活给水水池(箱)应设置水位控制和溢流报警装置。【分析

3.4.7  集中空调冷却水、游泳池水、洗车场洗车用水、水源热 泵用水应循环使用。

3.4.8  绿化浇洒应釆用高效节水灌溉方式。【分析


4  排水系统设计
4.1  一般规定

4.1.1  排水管道及管件的材质应耐腐蚀,应具有承受不低于 40 ℃ 排水温度且连续排水的耐温能力。接口安装连接应可靠、 安全。【分析

4.1.2  生活排水应排入市政污水管网或处理后达标排放。

4.1.3  生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管道应采用间接排水,严禁与污水管道直接连接。

4.2  卫生器具与水封
4.2.1 当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地漏、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。

4.2.2 水封装置的水封深度不得小于 50mm ,卫生器具排水管段上不得重复设置水封
【条文说明】重复设置水封会形成气塞,造成气阻现象,排水不畅且产生排水噪声。如在排出管上加装水封,楼上卫生器具排水时,会造成下层卫生器具冒泡、泛溢、水封破坏等现象。存水弯水封必须保证一定深度,考虑到水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压波动等因素,国外规范均规定卫生器具存水弯水封深度为50mm~100mm。

4.2.3 严禁采用钟罩式结构地漏及采用活动机械活瓣替代水封。

4.2.4 室内生活废水排水沟与室外生活污水管道连接处应设水封装置

4.3  生活排水管道
4.3.1  下列建筑排水应单独设置排水系统:
1  职工食堂、营业餐厅的厨房含油脂废水;
2  含有致病菌、放射性元素超过排放标准的医疗、科研机构的污废水;
3  实验室有毒有害废水;
4  应急防疫隔离区及医疗保健站的排水。

4.3.2  室内生活排水系统不得向室内散发浊气或臭气等有害气体

4.3.3  生活排水系统应具有足够的排水能力,并应迅速及时地排除各卫生器具及地漏的污水和废水。

4.3.4  通气管道不得接纳器具污水、废水,不得与风道和烟道 连接。

4.3.5  设有淋浴器和洗衣机的部位应设置地面排水设施。

4.3.6 排水管道不得穿越下列场所:
  1  卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间;
  2  生活饮用水池(箱)上方;
  3  食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调、备餐、主 副食库房的上方;
  4  遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上方。
【条文说明】本条对限制排水管道穿越的场所作了规定,包括生活排水、排水通气管道和雨水管道。目的是防止生活饮用水水质因排水管道渗漏、结露滴漏而受到污染。防止排水横管可能渗漏,或受厨房湿热空气影响,管外表易结露滴水,造成污染食品的安全卫生事故发生。防止排水管噪声对住宅的卧室、旅馆的客房、医院病房、宿舍等安静要求高的空间部位的环境影响。遇水燃烧物质系指凡是能与水发生剧烈反应放出可燃气体,同时放出大量热量,使可燃气体温度猛升到自燃点,从而引起燃烧爆炸的物质,都称为遇水燃烧物质。遇水燃烧物质按遇水或受潮后发生反应的强烈程度及其危害的大小,划分为两个级别。一级遇水燃烧物质,与水或酸反应时速度快,能放出大量的易燃气体,热量大,极易引起自燃或爆炸。如锂、钠、钾、铷、锶、铯、钡等金属及其氢化物等。二级遇水燃烧物质,与水或酸反应时的速度比较缓慢,放出的热量也比较少,产生的可燃气体,一般需要有水源接触,才能发生燃烧或爆炸。如金属钙、氢化铝、硼氢化钾、锌粉等。在实际生产、储存与使用中,将遇水燃烧物质都归为甲类火灾危险品。在储存危险品的仓库设计中,应避免将排水管道布置在上述危险品堆放区域的上方。


4.3.7  地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力流排水系统,并应保证污水、废水安全可靠的排出。

4.4  生活排水设备与构筑物
4. 4.1  当建筑物室内地面低于室外地面时.应设置排水集水池、 排水泵或成品排水提升装置排除生活排水,应保证污水、废水安 全可靠的排出。

4.4.2  当生活污水集水池设置在室内地下室时,池盖应密封, 且应设通气管。

4.4.3  化粪池应设通气管,通气管排出口设置位置应满足安全、环保要求。【分析

4.4.4  下列构筑物和设备的排水管与生活排水管道系统应采取间接排水的方式:
1  生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
2  开水器、热水器排水;
3  非传染病医疗灭菌消毒设备的排水;
4  传染病医疗消毒设备的排水应单独收集、处理;
5  蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;
6  贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水 盘的排水。

4.4.5  生活排水泵应设置备用泵,每台水泵出水管道上应釆取防倒流措施。【分析

4.4.6  公共餐饮厨房含有油脂的废水应单独排至隔油设施,室内的隔油设施应设置通气管道。

4.4.7  化粪池与地下取水构筑物的净距不得小于30m。

4.5  雨水系统
4.5.1  屋面雨水应有组织排放。【分析

4.5.2  屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋 面结构、墙体及人员安全.且应符合下列规定:
1  屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量. 且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行;
2  屋面雨水排水系统的设计重现期应根据建筑物的重要程度、系统要求以及岀现水患可能造成的财产损失或建筑损害的严 重级别来确定。

4.5.3  屋面雨水收集或排水系统应独立设置,严禁与建筑生活 污水、废水排水连接。严禁在民用建筑室内设置敞开式检查口或 检查井

4.5.4  阳台雨水不应与屋面雨水共用排水立管。当阳台雨水和阳台生活排水设施共用排水立管时,不得排人室外雨水管道。

4.5.5  雨水斗与天沟、檐沟连接处应采取防水措施。

4.5.6  屋面雨水排水系统的管道、附配件以及连接接口应能耐受屋面灌水高度产生的正压。雨水斗标高高于250m的屋面雨水系统管道、附配件以及连接接口承压能力不应小于2.5MPa

4.5.7  建筑高度超过100m的建筑的屋面雨水管道接入室外检査井时,检查井壁应有足够强度耐受雨水冲刷,井盖应能溢流雨水

4.5.8  虹吸式雨水斗屋面雨水系统、87型雨水斗屋面雨水系统 和有超标雨水汇入的屋面雨水系统,其管道、附配件以及连接接 口应能耐受系统在运行期间产生的负压

4.5.9  塑料雨水排水管道不得布置在工业厂房的高温作业区。

4.5.10  室外雨水口应设置在雨水控制利用设施末端,以溢流形式排放;超过雨水径流控制要求的降雨溢流排入市政雨水管渠。【分析

4.5.11  建筑与小区应遵循源头减排原则,建设雨水控制与利用 设施.减少对水生态环境的影响。降雨的年径流总量和外排径流 峰值的控制应符合下列要求:
1  新建的建筑与小区应达到建设开发前的水平;
2  改建的建筑与小区应符合当地海绵城市建设专项规划 要求。【分析

4.5.12  大于10 hm2的场地应进行雨水控制及利用专项设计, 雨水控制及利用应釆用土壤人渗系统、收集回用系统、调蓄排放系统。

4.5.13  常年降雨条件下,屋面、硬化地面径流应进行控制与利用。
【条文说明】本条规定低影响开发雨水系统应具备控制常年降雨的功能。屋面、硬化地面、水面上的雨水需要拦截控制,防止流失。透水下垫面上的雨水可就地渗入土壤,不应再设收集拦截设施,避免过度控制

4.5.14  雨水控制利用设施的建设应充分利用周边区域的天然湖塘洼地、沼泽地、湿地等自然水体。

4.5.15  雨水入渗不应引起地质灾害及损害建筑物和道路基础。 下列场所不得采用雨水入渗系统:
1  可能造成坍塌、滑坡灾害的场所;
2  对居住环境以及自然环境造成危害的场所;
3  自重湿陷性黄土、膨胀土、高含盐土和黏土等特殊土壤 地质场所。

4.5.16  连接建筑出入口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地下车库岀入口坡道雨水排放,应设置水泵提升装置排水。

4.5.17  连接建筑岀人口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地 下车库出入口坡道,整体下沉的建筑小区,应采取土建措施禁止防洪水位以下的客水进入这些下沉区域
【条文说明】...挡水高度不得低于防洪水位。排水措施无法排除客水,因为客水的水量是无法计算的。土建措施由土建专业完成,给水排水专业应向土建专业提出要求。
【实施指南】...则在下坡之前先上坡,坡顶的高度为防洪水位。人行路下坡前也可设挡水台阶。注意用排水沟及排水管道无法替代挡水坎。注意,排水措施无法排除客水,客水的水量因汇水面积无限延伸而无法计算。土建措施由土建专业完成,给水排水专业应向该专业提出要求...

5  热水系统设计
5. 1   一般规定

5.1.1  热源应可靠,并应根据当地可再生能源、热资源条件结合用户使用要求确定。

5.1.2  老年照料设施、安定医院、幼儿园、监狱等建筑中的泳浴设施的热水供应应有防烫伤措施。

5.1.3  集中热水供应系统应设热水循环系统,居住建筑热水配 水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于15s, 公共建筑配水点出水温度不应大于10s。【分析

5.2  水量、水质、水温
5.2.1  热水用水定额的确定应与建筑给水定额匹配,应根据当 地水资源条件、使用要求等因素确定。

5.2.2  生活热水水质应符合表5.2.2-1、表5.2.2-2的规定。
表5.2.2-1生活热水水质常规指标及限值
表5.2.2-2消毒剂指标及余量

5.2.3  集中热水供应系统应釆取灭菌措施。【分析

5.2.4  集中热水供应系统的水加热设备,其岀水温度不应高于 70℃,配水点热水出水温度不应低于46℃ 。【分析

5.3  设备与管道
5.3.1  水加热器必须运行安全、保证水质,产品的构造及热工 性能应符合安全及节能的要求。

5.3.2  严禁浴室内安装燃气热水器。

5.3.3  热水系统和热媒系统釆用的管材、管件、阀件、附件等 均应能承受相应系统的工作压力和工作温度。

5.3.4  热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施;热水系统 应设置防止热水系统超温、超压的安全装置,保证系统功能的阀件应灵敏可靠。

5.3.5  膨胀管上严禁设置阀门。

6  游泳池及娱乐休闲设施水系统设计
6.1  水质

6.1.1人工游泳池的池水水质卫生标准应符合表6.1.1-1、表6.1.1-2的规定。
表6.1.1-1人工游泳池池水水质常规检验项目及限值
表6.1.1-2人工游泳池池水水质非常规检验项目及限值

6.1.2  公共热水按摩池的池水卫生标准应符合表6.1.2的规定。

6.1.3  与人体直接接触的喷泉水景水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。

6.2  系统设置
6.2.1  不同用途的游泳池、公共按摩池、温泉泡池应采用独立循环给水的供水方式,同一池内的池水循环净化处理系统应与功 能循环给水系统分开设置。

6.2.2  池水循环的水流组织应确保净化后的池水有序交换,不得出现短流、涡流或死水区

6.2.3  水上游乐池滑道润滑水系统的循环水泵,应设置备用泵

6.3  池水处理
6.3.1  游泳池的池水循环净化处理系统应设置池水过滤净化工艺工序和消毒设施。

6.3.2  游泳池、公共按摩池不应釆用氯气(液氯)、二氧化氯和 液态漠对池水进行消毒。

6.3.3  臭氧消毒应釆用负压方式将臭氧投加在水过滤器后的循 环水中;应釆用全自动控制投加系统,并应与循环水泵联锁。严 禁将消毒剂直接注入游泳池、公共浴池。

6.3.4  游泳池、公共按摩池应釆取水质平衡措施。

6.4  安全防护
6.4.1  公共热水浴池的补充水水温不应超过池水使用温度.进水口必须位于浴池水面以下,其补水管道上应采取有效防污染 措施。

6.4.2  游泳池、公共按摩池和温泉泡池等循环水系统应釆取防止负压抽吸对人员造成伤害的措施。

6.4.3  跳水池应设置池底喷气水面起波和池岸喷水水面制波装置。

6.4.4  公共按摩浴池在池岸上的按摩设施电动启动按钮应设置 有明显识别标志、有延时设定功能、电压不应高于12V、防护等级不应低于IP68的触摸开关。

6.4.5  顺流式循环供水方式的游泳池和公共按摩池.应在位于 池岸安全救护员座位及公共按摩池附近的墙壁上安装带有玻璃保 护罩的紧急停止循环水泵运行的按钮,且供电电压不应高 于 36V。

6.4.6  旱喷泉、水旱喷泉的构造及喷射水流不应危及人身安全, 天然水体中的喷泉不应影响原水体防洪及航运通行。

6.4.7  臭氧发生器间、次氯酸钠发生器和盐氯发生器间应设置 检测臭氧、氯泄漏的安全报警装置及尾气处理装置。

7  非传统水源利用设计
7.1  一般规定

7.1.1 民用建筑采用非传统水源时,处理系统岀水必须保障用 水终端的日常供水水质安全可靠,严禁对人体健康和室内卫生环 境产生负面影响。

7.1.2  非传统水源供水系统必须独立设置。

7.1.3  非传统水源管道应采取下列防止误接、误用、误饮的 措施:
1  管网中所有组件和附属设施的显著位置应设置非传统水 源的耐久标识,埋地、暗敷管道应设置连续耐久标识;
2  管道取水接口处应设置“禁止饮用”的耐久标识;
3  公共场所及绿化用水的取水口应设置釆用专用工具才能打开的装置。【分析
【条文说明】防止非传统水源误接、误饮、误用,保证非传统水源的使用安全是非传统水源设计中必须特殊考虑的问题,也是采取安全防护措施的主要内容,设计时必须给予高度的重视。非传统水源供水管网中所有组件和附属设施应在显著位置设置明显耐久的非传统水源内容(如中水、雨水或海水)标志,避免与其他管道混淆。非传统水源管道埋地后,为防止后期维护误接,埋地管道应作连续标志。管道取水口处设置“禁止饮用”的耐久标识。另外,对于设在公共场所及绿化用水的非传统水源取水口,还应设置采用专用工具才能打开的装置,是为了防止任何人,包括不识字人群误用。

7.2  建筑中水利用
7.2.1  建筑中水水质应根据其用途确定,当分别用于多种用途 时,应按不同用途水质标准进行分质处理;当同一供水设备及管 道系统同时用于多种用途时,其水质应按最高水质标准确定。

7.2.2  建筑中水不得用作生活饮用水水源。

7.2.3  医疗污水、放射性废水、生物污染废水、重金属及其他 有毒有害物质超标的排水,不得作为建筑中水原水

7.2.4  建筑中水处理工艺流程应根据中水原水的水质、水量和 中水用水的水质、水量、使用要求及场地条件等因素.经技术经 济比较后确定。

7.2.5  建筑中水处理系统应设有消毒设施。

7.2.6  采用电解法现场制备二氧化氯,或处理工艺可能产生有 害气体的中水处理站,应设置事故通风系统。事故通风量应根据 扩散物的种类、安全及卫生浓度要求.按全面排风计算确定。

7.3  雨水回用
7.3.1  传染病医院的雨水、含有重金属污染和化学污染等地表污染严重的场地雨水不得回用

7.3.2  根据雨水收集回用的用途,当有细菌学指标要求时,必须消毒后再利用。

7.3.3  当釆用生活饮用水向室外雨水蓄水池补水时,补水管口在室外地面暴雨积水条件下不得被淹没。【分析

8  施工及验收
8.1   一般规定

8.1.1  建筑给水排水与节水工程与相关工种、工序之间应进行工序交接,并形成记录。

8.1.2  建筑给水排水节水工程所使用的主要材料和设备应具有中文质量证明文件、性能检测报告,进场时应做检査验收。

8.1.3  生活饮用水系统的涉水产品应满足卫生安全的要求。

8.1.4  用水器具和设备应满足节水产品的要求。

8.1.5  设备和器具在施工现场运输、保管和施工过程中,应釆取防止损坏的措施。

8.1.6  隐蔽工程在隐蔽前应经各方验收合格并形成记录。

8.1.7  阀门安装前,应检查阀门的每批抽样强度和严密性试验 报告。

8.1.8  地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,应采用柔性防水套管。

8.1.9  给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:【分析
1  给水管道应为蓝色环;
2  热水供水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色环;
3  中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环;
4  排水管道应为黄棕色环。

8.2  施工与安装
8.2.1  给水排水设施应与建筑主体结构或其基础、支架牢靠固定。

8.2.2  重力排水管道的敷设坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。

8.2.3  管道安装时管道内外和接口处应清洁无污物,安装过程中应严防施工碎屑落入管中,管道接口不得设置在套管内,施工中断和结束后应对敞口部位采取临时封堵措施。

8.2.4  建筑中水、雨水回用、海水利用管道严禁与生活饮用水管道系统连接

8.2.5  地下构筑物(罐)的室外人孔应釆取防止人员坠落的措施。【分析

8.2.6  水处理构筑物的施工作业面上应设置安全防护栏杆。

8.2.7  施工完毕后的贮水调蓄、水处理等构筑物必须进行满水试验,静置24h观察,应不渗不漏

8.3  调试与验收
8.3.1  给水排水与节水工程调试应在系统施工完成后进行,并 应符合下列规定:
1  水池(箱)应按设计要求储存水量;
2  系统供电正常;
3  水泵等设备单机及并联试运行应符合设计要求;
4  阀门启闭应灵活;
5  管道系统工作应正常。

8.3.2  给水管道应经水压试验合格后方可投入运行。水压试验 应包括水压强度试验和严密性试验。

8.3.3  污水管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区等的雨水管道, 必须经严密性试验合格后方可投入运行。

8.3.4  建筑中水、雨水回用、海水利用等非传统水源管道验收 时.应逐段检查是否与生活饮用水管道混接。

8.3.5  经返修或加固处理仍不能满足安全或使用要求的分部工 程及単位工程.严禁验收。

8.3.6  预制直埋保温管接头安装完成后,必须全部进行气密性 检验。

8.3.7  生活给水、热水系统及游泳池循环给水系统的管道和设 备在交付使用前必须冲洗和消毒,生活饮用水系统的水质应进行 见证取样检验,水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标 准》GB 5749的规定。

9  运行维护
9.1  一般规定

9.1.1  建筑给水排水与节水工程投入使用后,应进行维护管理。

9.1.2  建筑给水排水与节水设施应进行日常巡检,并应定期实 施保养与维修.保证系统正常运行。

9.1.3  供水设施因检修停运,应提前24h发岀通告。

9.2  水质检测
9.2.1  生活饮用水、集中生活热水系统及游泳池正常运行后应 建立完整、准确的水质检测档案。

9.2.2  当对游泳池及休闲设施的池水进行余氯检测时,不得使 用致癌物试剂。

9.2.3  非传统水源用于冲厕用水、冷却补水、娱乐性景观用水 时,应对非传统水源的水质进行检测。

9.3  管道及附配件
9.3.1  应定期全面检查金属管道腐蚀情况,发现锈蚀应及时做 修复和防腐处理。

9.3.2  应定期检查并确保所有管道阀件正常工作。当不能满足 功能要求时.应及时更换。

9.3.3  每年在雨季前应对屋面雨水斗和排水管道做全面检查。

9.3.4  应对用于结算的计量水表在使用中进行强制检定并定期 更换。

9.3.5  应定期向不经常排水的设有水封的排水附件补水

9.4  设备运行维护
9.4.1  生活饮用水供水设备检修完成后.应放水试运行,直至 放水口的水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求后.才能向管道系统供水。

9.4.2  维修给水排水设备时.应采取断电、警示等安全措施。

9.4.3  每年雨季前应对雨水提升泵进行检查,并应保证设备正 常工作。

9.5  储水设施、设备间和构筑物
9.5.1  生活用水贮水箱(池)应定期进行清洗消毒,且生活饮 用水箱(池)每半年清洗消毒不应少于1次。

9.5.2  生活饮用水供水泵房、水箱间和水质净化设备间应有专人管理和监控

9.5.3  突发事件造成生活饮用水水质污染的,应经清洗、消毒. 重新注水后.对水质进行检测.水质达到现行国家标准《生活饮 用水卫生标准》GB 5749的要求后方可投入使用。

9.5.4  给水排水设备间严禁存放易燃、易爆物品。生活饮用水供水泵房、水箱间和管道直饮水设备间内应保持整洁,严禁堆放 杂物。

9.5.5  水处理设备加药间、药剂贮存间应设专人管理,对接触 和使用化学品的人员应进行专业培训。

9.5.6  化粪池(生化池)应进行维护管理,定期清淤,保证安全运行。维护管理时应采取保证人员安全的措施。

9.5.7  应加强对雨水调蓄池等设施的日常检查和维护保养。严 禁向雨水收集口及周边倾倒垃圾和生活污、废水。

9.5.8  游泳池及休闲设施的池水发生严重异常情况时,应关闭 设施停止运行.并应釆取相关处理措施。

GB55020-2021《建筑给水排水与节水通用规范》.pdf

3.79 MB, 下载次数: 1489

 楼主| 发表于 2021-10-14 15:49:38 | 显示全部楼层
三、术 语

11 集中热水供应系统   供给一幢(不含单幢别墅)或数幢建筑物所需热水的系统。
 楼主| 发表于 2022-2-23 12:12:49 | 显示全部楼层

部分疑问:

前言  强制性工程建设规范中太多地方只是定性要求各项技术措施所需达到的目标,但未明确各项措施把握度的要求,未明确设计量的把握是依据国家标准、行业标准及地方标准,且未明确在各标准之间有数据冲突时的认从关系。如何判断执行哪本标准才算达到强制性规范所要求的目标。进而,因为本规范没有度的要求,如何判断其它设计标准是否满足本规范的要求。

1.0.2  规范区分了设计与施工等多个工程阶段,那么设计阶段是否不必对施工等阶段的条文进行相应的设计表达。


1.0.3        “相关责任主体”的具体内容包括什么,如果有多个主体,而他们对本规范的把握有尺度上的差异,由谁来最终裁定。如何才算“创新性技术方法”,“应进行论证”应该由谁来论证,论证结果是否还需要前面所说的责任主体来判定。

2.0.1        所述的应对能力所对应的灾害后果是什么,责任主体需要按什么规程来判断。

2.0.3        后续的诸多放置在设计阶段的类似条文,设计说明中是否必须抄录规范条文才算达到设计要求。

2.0.5        要求与主体同时设计的太阳能系统、雨水回用系统、节水灌溉系统、游泳池等传统的由厂家深化的设计内容,是否仍然可以在主体设计完成后才继续深化。

2.0.13        “室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。”本条在现行规范《室外排水设计标准》GB50014-2021第5.4.8条等条文中表达,并不再按强条执行,本规范的这一条是否可以取消这一要求。而且本规范是服务于建筑给水排水与节水工程的规范,且《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019(建水规)中已有小区室外给水与排水篇章,《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400-2016(雨控规)中也明确了雨水回用的具体要求。那么室外给水与室外排水标准等标准是否可以不在建筑给排水项目中执行。小区内的检查井是否有必要全部采用防盗与防坠落措施。

3.1.1        “给水系统应具有保障不间断向建筑或小区供水的能力,供水水质、水量和水压应满足用户的正常用水需求。”如果小项目屋顶水箱夜间供水、二层卫生间需市政供水等情况可不可以。

3.1.3        “二次加压与调蓄设施不得影响城镇给水管网正常供水。”如果供水部门允许可不可以。比如个别项目的屋顶消防水箱补水从市政管网直接抽水算不算不影响。算不算影响是否均需要供水部门的书面文字来明确。往往由于设计周期的原因导致设计图纸达不到供水部门的要求(各区域供水部门的要求也有差异),而修改系统,则修改前的图纸是否违反了强条。


3.2.1         如何才算充分利用,是按市政部门保证的最低压力还是可以按实测的市政压力。远离市政供水的用水点能否靠附近已有的加压供水管供水。

3.2.2   能否理解为给水管网内可能的最高压力或者是供水泵工况下的压力情况下,此压力不应大于现行标准中管材、管件及连接方式所能承受的允许工作压力。如果是这个意思,对比的这个设计压力,是管网中可能的最高压力还是水泵工况下的压力。对于有减压阀的系统,阀后的管网是否按减压阀失效校核,如建水规第3.5.10条仅对阀后配件进行了要求。

3.2.3  “室外给水管网干管应成环状布置。”如果单体建筑或小区仅一路生活供水是否需要,环状供水要不要避免死水。

3.2.4        室外管线的定位在本规范中无定量的要求,而在建水规中的距离要求有的为宜,如3.13.16条“管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础”,那么,对于地下室外墙离红线非常近的建筑,其室外管线的间距稍微近一点,是否也算违反强条。

3.2.9        是否需要明确城镇给水管网是位于市政道路上的管段还是包括小区内产权属于供水部门的管段。明确一下同一道路一个方向上中间设置阀门的两侧各引出一路管线是否属于从不同管段,是否属于两路供水。对于直接从市政管网抽水的消防系统,其起端是在水泵进水管上还是在出水管上,倒流防止器是布置在吸水管上还是布置在出水管上需明确。

3.3.1        生活饮用水箱周围2米内不得有污水管和污染物,不准确,对于室内的水箱,水箱房间外的水管以及所在房间楼板下敷设水箱是否也要2米的限制。而且在下一条中排水管道不得敷设在水箱的上方又与本条意思有差别,是水箱的正上方还是上面的投影线2米范围内的管线。

3.3.3        水泵供水的系统一定会存在水锤,是否要求当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,才采取消除停泵水锤的技术措施更合理一点。

3.3.6        “给水加压、循环冷却等设备不得设置在卧室、客房及病房的上层、下层或毗邻上述用房,不得影响居住环境。”这个针对宾馆屋顶的空气源热泵、冷却塔如何执行,是不是全部做双层板。

3.4.2        “给水系统应使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门等,减少管道系统的漏损。”这个是否包括钢塑复合管,因为在《公共建筑绿色设计标准》DGJ08-2143-2021 第8.3.6条中没包括这种管材。

3.4.5        公共场所是否定义为除住宅以外的建筑。根据国务院1987年4月1日发布的《公共场所卫生管理条例》等,其包括了宾馆等私密度较高的场所,其水嘴也按该条设置是否不太妥当。

3.4.8        “绿化浇洒应采用高效节水灌溉方式。”小块绿化等无法或反而不经济的区域是否严格执行,还有是否有浇灌的比例要求。

4.1.3        “生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管道应采用间接排水,严禁与污水管道直接连接。”室外埋地的雨水清水池如何做溢流、泄水管。

4.2.1        “当构造内无存水弯的卫生器具、无水封地湘、设备或排水沟的排水口与生活排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。”许多的住宅同层排水,图纸中不能出现安装于立管上的沉箱积水排除器,但19S306中厂家的样本出现了无存水弯的排水汇集器,此条如何执行。

4.3.3        如何理解迅速及时,建水规第4.3.8条各型号地漏的排水能力均对应了积水深度,那么是否许地漏所在房间有相应的积水深度。

4.3.5        设置洗衣机处是否仅考虑洗衣机的运行排水,不用考虑所处地面的排水,就象本规范不要求卫生间一定要排水一样。

4.3.6        “排水管道不得穿越下列场所:”如宿舍等入口过道处是否允许排水管道穿越,引发广泛讨论,如何执行。

4.3.7        如果上部排水如管道井的地漏排向地下室的地沟或集水井,而地下室超过一层,一层地下室的管井排水是否可以接入该排水立管。

4.4.5        在建水规第4.8.6条中地下室地面排水有不必在每个集水池中再设置备用泵的情况,本条是否也可按该意思执行。另外,此处的备用泵是否应安装到位,如果可以不安装到位,是否可以多个集水坑共用备用泵。

4.5.1        对于传统建筑等低层建筑是否也一定要有组织排放而设置屋面排水管。

4.5.2        对于屋面排水重现期的要求,建水规与《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014等标准的要求是有差别的,是按哪一本规范的要求才算满足本规范的要求。是不是选要求最高的。

4.5.10        “室外雨水口应设置在雨水控制利用设施末端,以溢流形式排放;超过面水径流控制要求的降雨溢流排入市政雨水管渠。”本条与《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第5.3.3条冲突。而且,如果仅考虑末端排放,其排水能力有限,在海绵设施满负荷的情况下,如何排放继续下降的雨水,是否只考虑按溢流口的排水能力。(因为本规范第7.3.3条还需考虑室外地面会有积水的情况)

4.5.11        地方部门一般只要求海绵设施对径流总量和径流污染的控制,而对径流峰值不作要求,本规范要求峰值控制是否要求偏高。另外对于控制量的要求,是否提供一个统一的计算公式,什么设施才计入调蓄容积,其调蓄量如何计算,与雨水回用处理措施合用的蓄水池,其有效容积是与回用水的调蓄量迭加还是取大值。

4.5.13        什么区域属于“常年降雨条件”,如果仅对屋面、硬化地面径流进行控制,是否意味着排水管网应与绿化地面的溢流排水分开。

4.5.14        河道也属自然水体,雨水控制利用设施是否可利用周围的河道,如果直接排向河道是否也算满足本条意见。

5.2.4        “5.2.4集中热水供应系统的水加热设备,其出水温度不应高于70℃,配水点热水出水温度不应低于46℃。”如果按《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第6.3.7条或幼儿园等采用单管系统矛盾。

7.3.2        如何才算“细菌学指标”,在水控规第8.1章节明确了处理工艺,“屋面雨水与路面混合的雨水用于绿地和道路浇洒”等才有消毒环节,是否意味着此时才有细菌学指标。