800mm的闷顶和技术夹层
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头,当同时满足下列情况时,可不设置洒水喷头:
    1 闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护;
    2 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作;
    3 无其他可燃物。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
9.3.15 设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。
    风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料

10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
    1(原强) 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。
    2(强)暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。
    3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

《建筑内部装修设计防火规范》GB50022-2017
5.1.1(强) 单层、多层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表5.1.1的规定。

5.2.1(强) 高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级,不应低于本规范表5.2.1的规定。

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
8.1.6(强) 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线

《自动喷水灭火喷水系统设计》19S910
74页  闷顶和技术夹层内洒水喷头布置示意图 局部应用场所门窗部位洒水喷头布置示意图        


虽然建规和装修规都明确了吊顶板及支撑构件的燃烧性能要求,以及电缆和风管防火要求,但并未明确限制其他可燃物,也就是说,防火规范并不限定吊顶内的其他可燃物,高大空间夹层扩展为功能夹层,也是较为常见的现象,可能存在可燃物。



《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012内容
《建筑内部装修设计防火规范》GB50022-2017链接2】
3.0.2 装修材料按其燃烧性能应划分为四级,并应符合本规范表3.0.2的规定。

 楼主| 发表于 2022-3-11 20:41:47 | 显示全部楼层
通透性吊顶喷头设置
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
5.0.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按本规范第7.1.13条的规定执行。

7.1.3 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并应符合下列规定:
    1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
    2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合表7.1.13的规定。

7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:
    1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;
    2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2021-04》
2.4 自动喷水灭火系统
32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,通透性吊顶当通透面积占吊顶面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,如透面积占吊顶面积的比例不大于70%时,是否要上下喷?如吊顶内没有可燃物时,喷头是否仅设置在吊顶下即可?
答:如通透性吊顶面积占吊顶面积的比例不大于70%,即使吊顶内没有可燃物,也应在吊顶的上、下设置喷头,且吊顶下的喷头上方应设挡水板

《建筑给水排水设计统一技术措施2021(中国院)》,168页
11.5.1  通透性吊頂在下列情况下需在吊頂上方和下方同时布置洒水喷头,且按以下要求设置挡水板:
1  当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,
2  当通透面积占吊頂总面积的比例大于70%,但不符合“喷规”第7.1.13条的两款条件时.
【要点说明】
“喷规”第7.1.13条要求:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:
1.  通透性吊頂开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度,
2.  喷头间距及蔵水盘与吊顶上表面的距离应符合表7.1. 13的规定;
3.  吊顶内遮挡物下(如风管)补加的啧头不受本条第2款约束。
【措施要求】
当吊顶上方和下方同时布置洒水喷头时,应注意以下要求:
1.  装设网格、柵板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按“喷规”表5.0.1、表5.0.4-1〜表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按“喷規”第7.1. 13条的规定执行。
2.  报警阀组控制的洒水喷头数计算,仅需将教量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控
制的洒水喷头总敬.所以吊顶的上方和下方应分别计算,井以较大者为准。
3.  安装在吊顶下方的洒水喷头应设置挡水板,挡水板可设置在吊顶的内侧

《自动喷水灭火喷水系统设计》19S910
17页  6  装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当<70%时,吊顶内和下方均布置喷头。)
73页  挡水板安装示意图      
74页  闷顶和技术夹层内洒水喷头布置示意图 局部应用场所门窗部位洒水喷头布置示意图        
75页  通透性吊顶场所洒水喷头布置示意图        

《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》09JSCS-S,237页
2  装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表 7.2.13 -1 和表 7.2.13 -3 规定值的1.3 倍确定。当网格、栅板的投影面积小于地面面积 15% 时,其喷头应安装在网格、栅板上;当投影面积为 15% ~70%时,应在该吊顶的上下均设置喷头,当投影面积为大于 70%时可安装在网格栅板类吊顶的下面。
 楼主| 发表于 2023-7-29 07:03:00 | 显示全部楼层
吊顶喷头的选择与安装
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
6.1.3 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:...
      2 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头
      4 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头;...
      7 不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。
【条文说明】本条是对原条文的修改和补充。...
      第 2 款是指室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。吊顶型喷头作为一种类型,在现行国家标准《自动喷水灭火系统 第1部分 洒水喷头》GB 5135.1中有明确规定,即为“隐蔽安装在吊顶内,分为齐平式、嵌入式和隐蔽式三种型式。”不同安装方式的喷头,其洒水分布不同,选型时要予以充分重视。
      第 7 款提出了隐蔽式洒水喷头的设置要求。隐蔽式洒水喷头由于具有美观性的优点,越来越受到业主的青睐。目前,该类喷头广泛地应用在一些装饰豪华、外观要求美化的场所,如商场、高级宾馆、酒店、娱乐中心等。但是,根据目前的应用现状,隐蔽式喷头存在巨大的安全隐患,主要表现在:
  (1)发生火灾时喷头的装饰盖板不能及时脱落
  (2)装饰盖板脱落后滑竿无法下落,导致喷头溅水盘无法滑落到吊顶平面下部,喷头无法形成有效的布水;
  (3)喷头装饰盖板被油漆、涂料喷涂等
    针对这一情况,规范在本次修订时提出了严格限制该类喷头的使用,规定火灾危险等级超过中危险级Ⅰ级的场所不应采用该喷头。

《自动喷水灭火系统应用技术2022-08》(杨丙杰编),109~110页
    对于吊顶型喷头,《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》CB 5135.1一2019将其分为三种型式,分别为齐平式、隐蔽式和嵌入式(图 5-6)。齐平式喷头在安装时,喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上,部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下:嵌入式喷头和隐蔽式喷头安装时,喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内,喷头下垂安装于配水支管上。吊顶型喷头主要用于一些对美观要求较高的场所。

美国唯特利齐平式喷头链接
 楼主| 发表于 2024-1-22 11:28:54 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统应用技术2022-08(杨丙杰)》, P254
7.3.5  障碍物下方增设喷头
1.障碍物对标准覆盖面积洒水喷头的影响
《喷规》第 7.2.3 条规定,当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于 1.2m 时,为弥补这些障碍物投影下方的漏喷空白点,要求其下方应增设喷头(图7-33、图7-34)。增设的喷头可不迭加到顶板层喷头的水力计算中。调研时发现,一些场所在设计时未考虑到这些障碍物对喷头洒水遮挡的影响,而未在这些障碍物下方增设喷头(图 7-35)。

《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引2020-1125》
2.0.10《喷规》第7.2.3条、第8. 0.8条,大于1 . 2m的风管上下均设置喷头时,配水管控制的喷头数如何确定、配水管管径如何计算(按总的喷头数还是仅按上侧)?
: 大于L2m宽的风管上下均设置喷头时,配水支管控制的喷头数不应超过8只。 配水管管径应经水力计算确定,仅计算风管上侧的喷头。按规范规定执行。



 楼主| 发表于 2024-4-15 20:25:50 | 显示全部楼层
设置上下喷头时,喷头个数统计计算:

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
6.2.3 一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:
      1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只;
      2 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数
【条文说明】第一款规定了一个报警阀组控制的喷头数。一是为了保证维修时,系统的关停部分不致过大;二是为了提高系统的可靠性。
    美国消防协会的统计资料表明,同样的灭火成功率,干式系统的喷头动作数要大于湿式系统,即前者的控火、灭火率要低一些,其原因主要是喷水滞后造成的。鉴于本规范已提出“干式系统配水管道应设快速排气阀”的规定,故干式报警阀组控制的喷头总数规定为不宜超过500只。
    当配水支管同时安装保护吊顶下方空间和吊顶上方空间的喷头时,由于吊顶材料的耐火性能要求执行相关规范的规定,因此吊顶一侧发生火灾时,在系统的保护下火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。因此,对同时安装保护吊顶两侧空间喷头的共用配水支管,规定只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数