[相关规范] 《水消规GB50974-2014 实施指南(修)》

[复制链接]
发表于 2016-11-24 13:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式


95页,【5.5.12要点说明】本条为强条,与新版《建规》中第8.1.6条相呼应。消防水泵房不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,便于消防队员在火灾时及时到达,并保证泵房不会受到外部火灾的影响。
    疏散门应直通安全出口,要求泵房的门通过疏散走道直接连通到进入疏散楼梯(间)或直通室外的门,不需要经过其他空间。新版《建规》另规定“疏散门应直通室外”,要求进出泵房的人员不需要经过其他房间或使用空间而可以直接到达建筑外,开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外。
    特别是本条第3款,附设在建筑物内的消防水泵房要保证泵房内部设备在火灾情况下仍能正常工作,设备和需进入房间操作的人员不会受到火灾威胁。这些均要向建筑专业提资料,具体由建筑专业设计考虑。

97页,问 5∶ 消防水泵房与生活水泵房是否分开?
消防水泵房与生活水泵房应分开设置
理由一∶ 《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010第7.0.2条第2款∶泵房应独立设置,泵房出入口应从公共通道直接进入。
理由二∶ 消防泵房与生活泵房的管理单位可能不同。据了解部分城市水务集团业务发展,有将二次加压供水泵房全部由自来水公司接管的趋势。


第8章管网,164页,问1:8.1.6条对消防管道检修作出规定,对于单层和二层建筑的消火栓布置未作出规定,应如何布置?
答: 超过2层的建筑,消火检应设置竖管,坚管上、下端接水平环管,并设置阀门。1层和 2层建筑消火检可设置水平环管,水平环管上两个阀门间同层连接消火栓数不大于5个


10.2.1条,190-191页  
10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:R0=k3*Ld+Ls
   式中:R0——消火栓保护半径(m);
            k3——消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;
            Ld——消防水带长度(m);
            Ls——水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m);
            Sk——水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第2款的规定取值(m)。
【条文说明】消火栓的计算涉及栓口压力、充实水柱等有关数据计算,基本数据基本固定,所以目前国际上发达国家基本都简化为栓口压力,见本规范第7.4.12条条文说明,因此规范仅提供消火栓保护半径的计算。
    65mm直径的水龙带转弯半径为1m,火灾时从消火栓到起火地点,建筑物可能有很多转弯,造成水龙带无法按直线敷设,而是波浪式敷设,于是水龙带的有效敷设距离会降低,转弯越多,造成的降低越多,因此规定宜根据转弯数量来确定系数,规定可取0.8~0.9。
2)室内消火栓的保护半径计算值
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,水龙带有效长度20~22.5m,室内消火栓保护半径29.23~31.73m
其他场所,水龙带有效长度20~22.5m,室内消火栓保护半径27.1~29.60m
城市交通隧道,水龙带有效长度20~22.5m,室内消火栓保护半径29.23~31.73m ;
刍议消火栓保护半径链接


【具体页码,待查与复核】[消规指南]在高位消防水箱配设稳压泵及气压水罐的方式中,除各系统单独设置外,尚有将消火栓系统和自动喷水灭火系统合用一套装置的方式,在合用一套装置系统上,由于消火栓、自动喷水灭火系统均设有各自的消防加压泵(合用加压泵的情况相对较少),应在高位消防水箱稳压系统后各系统的出水管上分别设置各自的“流量开关",在火灾发生时由相应灭火设施的动作流量产生启泵信号,开启对应的消防加压泵。同时,对各系统的管网设置及低压压力开关的设置均应能保证每个系统的正常启动和运行


《消水规GB50974实施指南(第一版附录)关于细水雾 2016-07》内容