消防水池的最低有效水位报警水位的要求内容
消防水泵吸水管的做法内容

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
4.3.3 消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h ,但当消防水池有效总容积大于 2000m3 时,不应大于 96h 。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于 DN100 。

4.3.9(原强) 消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:
1  消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 ;
2  消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 ;
3  消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 。

4.3.10 消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列规定 :
1  消防水池应设置通气管 ;
2  消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施 。

12.3.3 天然水源取水口、地下水井、消防水池和消防水箱安装施工,应符合下列要求:
  1  天然水源取水口、地下水井、消防水池和消防水箱的水位、出水量、有效容积、安装位置,应符合设计要求 ;
  2  天然水源取水口、地下水井、消防水池、消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141 、《供水管井技术规范》GB 50296 和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定 ;
  3  消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求 ;
  4  安装时池外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工、装配和检修的需要 ;
  5  钢筋混凝土制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道应加设防水套管,钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理 ;
  6  消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不应与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式 。
检查数量:全数检查。
检查方法:核实设计图、直观检查

《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804-117页
消防水池呼吸管 是两条通风管组成一套呼吸系统,两个通气管最好高度不一样   这样有利于空气流通。
 楼主| 发表于 2024-3-28 11:03:01 | 显示全部楼层
消防水池“两格、“两座的不同要求


2.2.2 “有效容积大于1000m3的消防水池应分成两个独立使用的消防水池”,“独立”应如何把握? 是否只需有独立的隔墙就可以,还是墙之间应满足间距要求?
: 消防水池独立使用应能满足一个消防水池检修,另外一个消防水池仍能正常供水。两座消防水池不能共用分隔墙,分隔墙之间距离需满足施工要求。


7.2.5  请问消防水池两格和两座的概念是否为:两格可以共用隔墙作为池壁而两座则必须是有分别独立的池壁,不可共用隔墙?
: 消防水池两格是指可共用隔墙作为池壁,消防水池两座则必须是有分别独立的池壁(两座池壁紧贴也可,但建议结构尽量脱开独立),不可共用隔墙。考虑地震、沉降等原因,两座的安全性高于两格。此外,对于大于1000m3 的水池,仅分为两座独立水池即可,每座水池内不必再分两格。



《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》
2.13 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974第4.3.6条,请问两格和两座的概念是否为:两格可以共用隔墙作为池壁,而两座则必须是有分别独立的池壁不可共用隔墙?
: 是。两格是指可共用隔墙作为池壁两座则必须是有分别独立的池壁(两座池壁紧贴也可,但建议结构尽量脱开独立),不可共用隔墙。考虑地震、沉降等原因,两座的安全性高于两格。此外,对于大于1000m3 的水池,仅分为两座独立水池即可,每座水池内不必再分两格