浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5451|回复: 1

[经验总结] 架空管消防管管材

[复制链接]
发表于 2016-1-27 14:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
埋地消防管管材

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
8.2.4 ...室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材
【条文说明】本条规定了消防给水系统的管道材质选择要求。对于埋地管道采用的管材,应具有耐腐蚀和承受相应地面荷载的能力,可采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和经可靠防腐处理的钢管等。对于室内外架空管道,应选用耐腐蚀、有一定耐火性能且安装连接方便可靠的管材,可采用热浸镀钵钢管、无缝钢管等

8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于 1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管

8.2.9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接 。

8.2.10 架空充水管道应设置在环境温度不低于 5℃ 的区域,当环境温度低于 5℃ 时,应采取防冻措施;室外架空管道当温差变化较大时应校核管道系统的膨胀和收缩,并应采取相应的技术措施 。

自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
8.0.2 配水管道可采用内外壁热镀锌钢管涂覆钢管铜管不锈钢管氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器。

8.0.3 自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头,且氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件应符合下列要求:
    1 应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第19部分塑料管道及管件》GB/T 5135.19的规定;
    2 应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区;
    3 当设置在有吊顶场所时,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料;
    4 当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所,顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于100mm。

8.0.4 洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接时,应符合下列规定:
    1 消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,且系统应为湿式系统;
    2 消防洒水软管应设置在吊顶内;
    3 消防洒水软管的长度不应超过1.8m。

8.0.5 配水管道的连接方式应符合下列要求:
    1 镀锌钢管涂覆钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接,当报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接;
    2 铜管可采用钎焊、沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式;
    3 不锈钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、法兰、卡压等连接方式,不宜采用焊接;
    4 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件可采用粘接连接,氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件与其他材质管材、管件之间可采用螺纹、法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接;
    5 铜管、不锈钢管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管应采用配套的支架、吊架。

8.0.6 系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度不宜大于20m;立管上法兰间的距离,不应跨越3个及以上楼层。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002条文

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008条文

焊接钢管
《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091内容
《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T 21835-2008 内容
《直缝电焊管》GB/T13793-2016

无缝钢管
《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163内容
《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395内容

《自动喷水灭火系统 第19部分塑料管道及管件》GB/T 5135.19

wzj-建筑给水架空钢管壁厚计算2.1版(2022-12).xlsx

233.51 KB, 下载次数: 125

 楼主| 发表于 2016-6-16 09:57:17 | 显示全部楼层
12.2.5 管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
    1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不应有脱落、锈蚀等现象,球墨铸铁管球墨铸铁内涂水泥层和外涂防腐涂层不应脱落,不应有锈蚀等现象,钢丝网骨架塑料复合管管道壁厚度均匀、内外壁应无划痕,各种管材管件应符合表12.2.5所列相应标准;
12.2.5.png
    2 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;
    3 管材管件不应有妨碍使用的凹凸不平的缺陷,其尺寸公差应符合本规范表12.2.5的规定;
    4 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
    5 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;
    6 法兰密封面应完整光洁,不应有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤;
    7 不圆度应符合本规范表12.2.5的规定;
    8 球墨铸铁管承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不应有影响接口密封性的缺陷;
    9 钢丝网骨架塑料(PE)复合管内外壁应光滑、无划痕,钢丝骨料与塑料应黏结牢固等。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:直观和尺量检查。