浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 9638|回复: 3

[经验总结] 消防水池取水口的设置要求

[复制链接]
发表于 2015-3-26 11:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
3.4.4 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,天然水源和消防水池的最低水位应满足消防车可靠取水的要求。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
7.1.7 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。

《消防设施通用规范》GB55036-2023
3.0.7(强) 消防水源应符合下列规定:
  1 水质应满足水基消防设施的功能要求;
  2 水量应满足水基消防设施在设计持续供水时间内的最大用水量要求;
  3 供消防车取水的消防水池和用作消防水源的天然水体、水井或人工水池、水塔等,应采取保障消防车安全取水与通行的技术措施消防车取水的最大吸水高度应满足消防车可靠吸水的要求
【条文说明】水质、水量是各类水源用作消防水源的基本性能指标。其中,水质是保障各类水灭火系统能够持续、正常工作的基本条件,对于用水有特殊要求的灭火系统,还需符合相应的水质要求;水量是确保水灭火系统实现相应防护目标的根本保障。另外,当消防水源还需供消防车取水时,应设置取水口,且取水口的最大吸水高度要满足消防车快速、方便和安全取水的要求。本条规定的这些要求是保证实现各类水灭火系统功能的基本要求。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
  1  消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;
  2  取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15m ;
  3  取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m ;
  4  取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m ,当采取防止辐射热保护措施时,可为 40m 。

4.4.7 设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到这取水口的消防车道和消防车回车场或回车道 。

5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:
  1  消防水泵应采取自灌式吸水 ;
  2  消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 ;
  3  当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器 。

5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。

6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
    供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于 150m 。
    距建筑外缘 5m ~ 150m 的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘 5m ~ 40m 的市政消火栓可计人建筑室外消火栓的数量。
    当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计人建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量 。
【条文说明】本条规定了当建筑物室外消防给水直接采用市政消火栓或室外消防水池供水的原则性规定。
1  消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m) 规定消防水池的保护半径为150m ;
2  当建筑物不设消防水泵接合器时,在建筑物外墙 5m ~ 150m 市政消火栓保护半径范围内可计入建筑物室外消火栓的数量。当建筑物设有消防水泵接合器时,其建筑物外墙 5m ~ 40m 范围内的市政消火栓可计入建筑物的室外消火栓内 ;
    消火栓周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙不宜小于 5.00m 。同时,为便于使用,规定了消火栓距被保护建筑物,不宜超过40m ,是考虑减少管道水力损失。为节约投资,同时也不影响灭火战斗,规定在上述范围内的市政消火栓可以计入建筑物室外需要设置消火栓的总数内。
3  本条规定了当市政为环状管网时,市政消火栓按实际数量计算,但当市政为枝状管网时仅有1 个消火栓计入室外消火栓的数量,主要考虑供水的可靠性。

7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
1 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m
2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;
3 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。

7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于 150.0m ,每个室外消火栓的出流量宜按 10L/s ~ 15L/s 计算。

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
5.5.13 当室外消防水池设有消防车取水口(井)时,应设置消防车到达取水口(井)的消防车道和消防车回车场地

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.1.4 当设消防水池储存室外消防用水时,如市政供水压力满足室外消火栓要求,在入户引入给水管后应设置室外消火栓,其水量可按《消防给水及消火栓系统技术规范》第 6.1.5 条的规定计入室外消火栓设计流量,并应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》第 7.2.8 条的规定。
【GB50974-6.1.5】 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m。
距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。
当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量
【GB50974-7.2.8强】 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。)

5.1.11 室外消火栓系统采用消防水池和消防水泵加压供水时,如距离建筑外缘 5~150m范围内设有由市政给水管网直接供水的室外消火栓,消防水池可不设取水口

《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析2023-03》粤建市函[2023]138号
2.14 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 第 4.3.7 条,是否所有储存室外消防用水量的消防水池都必须设置取水口?如果已经设置室外消防加压水泵及稳压设备,是否还需要设置取水口?
答: 是。对于储存室外消防用水或供消防车取水的消防水池,即使已设置室外消防加压泵,仍需设消防取水口

2.15 单栋或多栋建筑,室外消防无法满足两路水源要求时需建消防水池。如只设室外消防水池及取水口(取水口满足 150m 保护半径的情况),不再设置室外消防加压泵,是否可以?
符合下列条件的建筑可不设置室外消防加压泵
1.  符合《建筑设计防火规范》GB 50016 第 8.1.2 条的建筑应设市政消火栓系统或室外消火栓系统。
2.  市政消火栓系统或室外消火栓系统符合《消防设施通用规范》GB55036 第 3.0.3 条和3.0.4 条、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 第 7.2 节和 7.3 节的要求。
3.  消防水池的建设符合《消防设施通用规范》GB55036 第 3.0.7 条和 3.0.8 条、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 第 4.3.7 条的要求,取水口数量(一个取水口流量按 10~15L/S计)满足室外消火栓设计流量,并且取水口离消防登高场地、消防水泵接合器不大于40m。
2.15.1 室内外合用消防水池分两格时,消防取水口、取水管如何设置?消防水池取水口有没有标准做法?
: 1. 每格消防水池应独立设消防取水管,每格消防水池至少有一个取水口。
2.消防水池取水口可参考《消防给水及消火栓系统技术规范》图示 15S909、《水消规实施指南》做法。建议一个取水口≥1m×1m,两个取水口≥1.5m×1m。吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm。
2.15.2 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 第 4.3.7 条要求,取水口与建筑物的距离不宜小于 15m,实际上很难做到,该如何处理?
: 在条件确实不许可时,可以适当缩减距离,但应确保便于消防车取水。

《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(暖通、给排水)2023-10 》(图审管理中心)
消火栓Q6 《消防设施通用规范》GB55036-2022第3.0.4室外消火栓系统应符合下列规定:当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时,应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓; 问:当室外消防栓系统给水由消防水池供水时,市政给水引入管处倒流防止器前是否还需要设置一个室外消防栓?
A:   当室外消防栓系统给水由消防水池供水、市政给水引入管后不接出室外消火栓时,倒流防止器前可不设置一个室外消火栓
《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.2.3 储存室外消防用水的消防水池,若分为两格或两座并设连通管,每格或每座消防水池的取水口数量如何确定?消防水池取水井井底标高如何确定?
答:储存室外消防用水的消防水池,应设取水口(井),并应符合下列规定:
1)消防水池取水口(井)保护半径不应大于 150m,当保护半径大于 150m 时,应设室外消火栓泵、室外消火栓管网及室外消火栓的临时高(低)压给水系统。系统宜采用稳压装置维持平时管网压力
2)当室外消防给水采用不设室外消火栓泵、由室外消防水池+消防车供水时,每格(座)消防水池至少应设 1 个取水口(井),每个取水口(井)宜按 1 个室外消火栓计算,消防水池总取水口(井)数量应满足室外消火栓设计流量;当每格(座)消防水池设多个取水口(井)有困难时,可采取适当加大取水口(井)尺寸来满足室外消火栓设计流量。
取水口平面尺寸:供一台消防车取水不宜小于 700mm×700mm,供两台消防车取水不宜小于 1000mm×1500mm。
3)当室外消防给水采用设置室外消火栓泵的临时高(低)压给水系统时每格(座)消防水池可设 1 个取水口(井)
4)消防水池取水井连通管流速可参照消防泵吸水管流速选取。
5)消防水池取水井井底标高不应高于:消防水池最低有效水位-(取水口连通管水头损失+0.3m)。

《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)》豫建设计2022-214号
1.14 一路市政管网供水时,当地块较小、仅设室外消防水池和取水口能够满足保护范围时,可否用消防取水口代替室外消火栓?如果地块大,能否分散设置室外消防水池和取水口,代替室外消火栓系统?
答:可以用消防取水口代替室外消火栓。取水口布置满足规范要求时,也可以代替室外消火栓系统。供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于 150m。在室外生活给水管道上宜增设室外消火栓作为补充

《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点2022-08》
10.3.3 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应设置取水口(井)。当建筑条件确有困难,储存室内消防用水供建筑固定消防泵取水的分建消防水池无法设置取水口(井)时,供消防车取水的室外消防水池除储存室外消防用水量外,还应增加储存50%的室内消火栓用水量

10.3.4 消防水池保护半径指以消防水池取水口(井)为圆心,取水口(井)至建筑物最近一处外墙的直线距离,设计时可采用做图法。消防水池保护半径不应大于150m,不能满足要求时应在适当位置增设室外消防水池(当设置室外消火栓临时高压系统、且室外消火栓的保护半径能覆盖所有建筑时除外)。

10.3.5 消防水池取水井的直径不宜小于 700mm, 消防水池有效储水应能全部重力自流至取水井内,取水井内底应低于连接管底不小于 300mm

10.3.6 消防水池取水口(井)距建筑物的距离不宜小于 15m。当建筑条件受限,取水口距建筑物的距离小于 5m 时(与消防泵房的距离除外),可采取设置防护挑檐、防护棚等其他防坠落物砸伤的防护措施

10.3.7 消防水池取水口(井)应满足消防车泵的吸水高度不应大于 6m,消防车取水处地面至消防水池最低有效水位的深度应按当地海拔高度修正,可参考下表执行:
表 10.3.7 海拔高度与消防水池最低水位关系表
海拔高度(m) 200 300 500 700 1000 1500 2000 3000 4000
大气压(m.H2O) 10.1 10.0 9.7 9.5 9.2 8.6 8.4 7.3 6.3
消防车允许最大吸水高度(m)  6.82 6.72 6.42 6.22 5.92 5.32 5.12 4.02 3.98
消防车取水处地面至水池最低有效水位最大深度(m)  5.5 5.5 5.0 5.0 4.5 4.0 4.0 3.6 3.6

《云南省建设工程消防技术导则(试行)2021-1201》
4.1.7  储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),当设置有临时高压室外消火栓给水系统时,可只设置一个消防水池取水口(井)。当消防水池为两格(或座)时,取水口的连通管应与两格(或座)水池都连接

《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)2022-05》
2.6 若建设工程设置了室外消火栓,消防车取水口作为备用,消防车取水口距离消防车道是否需满足不大于 2m?
答:需满足不大于 2m,《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018 年版)第 7.1.7 条规定“供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于 2m”。

《2021年陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》
7.1.5 (补充 GB50974-2014 第 4.3.7 条)存有室外消防水量的消防水池,应设置消防取水口(井),且吸水高度不应大于 6.0m。吸水高度大于 6.0m 时,可不设置消防取水口(井),但应设室外消火栓管网及室外消火栓,并增加室外消火栓系统加压设施


消防水池取水口做法:
《<水消规GB50974>图示》15S909-23~24页

《05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005-消防工程05S4》(内蒙古 天津 河北 山西 河南联合编制),135页

=====================

河南、河北、山东、山西、内蒙古、天津、陕西等北方地标都有图集参考
DWG版本: 消防水池取水口.dwg (103.57 KB, 下载次数: 907)
消防车取水口01.png

《05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005-消防工程05S4》(内蒙古 天津 河北 山西 河南联合编制),135页
消防车取水口02.jpg

消防车取水口03.jpg
消防车取水口04.png
 楼主| 发表于 2023-3-15 16:11:57 | 显示全部楼层
滨图审技函〔2021〕7号  滨州建筑工程施工图审查中心  关于“消防车取水口能否替代室外消火栓”的审查提示函链接
四、审查原则
工程实践中,确实存在少量此类建筑:需要设置室外消火栓系统;市政条件不具备(如位置偏僻或野外),需要设置消防管网及消防泵房,但确有困难;火灾危险性小。对于此类建筑,首先,不应当回避其实际存在;其次,应当考虑实际困难适当放宽。为此,我中心提出如下审查原则:
(1)按照《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求判定为不需要设置室内消防给水系统,且室外消防用水量不大于15L/s的一个或多个建筑物,若市政条件不满足室外消防用水量或水压的要求,在消防车取水口150m保护半径内可不做室外消防给水管网。此时,施工图设计说明中的设计依据内应当列入“《〈消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014实施指南》"。若按此设计,但设计依据中未列入,则我中心将提出审查意见,要求添加。
(2)除上述情况外,不允许以消防车取水口代替室外消火栓
今后,若有关规范或有关部门对此做进一步界定,我中心将对本提示函进行修订。                  2021年4月6日


《中国建筑学会青年工程师疑难问题答复2023-10》
56.  消防车取水口是否能当作室外消火栓使用,且替代室外消火栓;如果场地较小,设置的有消防车取水口,且整个场地均在取水口 150m 保护范围内,那是不是不需要另设室外消火栓了,如果室外消防用水量是 30L/s,设置两个取水口;40L/s,设置三个取水口就可以了?
答复:根据《消水规》7.2.8 强制性条文,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于 15L/s ,且供水压力从地面算起不应小于 0.10Mpa。室外消火栓也需要满足此条。消防水池通常设置于地下或地面一层,其取水口用室外取水栓口替代时,其出流量和供水压力均不能达到室外消火栓的要求,是不能替代室外消火栓的

 楼主| 发表于 2023-10-22 08:34:37 | 显示全部楼层
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
  1  消防水池应设置取水口(井) ,且吸水高度不应大于 6.0m

《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014实施指南(修)》,4.3.7条,58页
消防车的泵轴高度1.0m,则取水口底标高不能比消防车停靠地面低5.0m(为海g拔高度为300米的地区)。注意在不同海拔高度的地区会有区别,应计算确定。如图4-6所示: 取水口(井)的一般做法(图4-7):
4.3.7-4-6.png 4.3.7-4-7.png

《消防泵》GB6245-2006链接
5.7.1 泵应设置引水装置,引水装置产生的最大真空度不应小于85kPa

5.7.2 泵应按10.8进行引水时间试验,引水时间应符合表3的规定。
5.7.2-表3.png

《消防车 第2部分:水罐消防车》GB7956.2-2014链接
4.4.5 最大真空度及密封性
    在大气压力为101kPa下,消防车引水装置所能形成的最大真空度不应小于85kPa。引水系统的密封性在最大真空度条件下,1min内真空度的降低数值不应大于2.6kPa。

4.4.6 最大吸深时消防泵的性能、引水时间
4.4.6.1 在大气压力101kPa、,水温20℃下时,最大吸深不应小于7m。引水时间应符合表1的要求。
 楼主| 发表于 2024-4-5 06:38:43 | 显示全部楼层
赵总解读2024-0329 :
1 消防取水口除了自己用,也可以供其他地方火灾消防车取水用。
2 消防取水口可以保证战争或者地震等灾害时,市政停电或者停水时的取水。
3 日本等国家也配有取水口,方式不一样。
4 消防车吸水管管径大 ,转弯半径大,带有吸水底阀,所以只能够直接放入井口或比较大的套管。
5 实际情况了解,消防部门还是支持设置吸水口(我给好多消防部门讲课时了解 )。
6 设计规范规定的火灾延续时间只是最低要求,实际火灾往往超过这个时间。
7 某大型火灾案例,曾经吸化粪池的水。取水口的设置是必要的。
供大加参考。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-5-24 22:54 , Processed in 0.077206 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表