浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 8388|回复: 0

[讨论交流] 屋顶太阳能光伏系统涉及给排水设计的相关要求

[复制链接]
发表于 2014-8-17 11:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012(2024修)链接
11.1 给排水
11.1.1 光伏发电站给排水设计应符合下列要求:
    1 应满足生产、生活和消防用水要求,且应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。
    2 应合理利用水资源和保护水体,且排水设计。各类废、污水应按水质分流排水,并应根据排放要求进行处理,处理后对外排放的水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的规定 。

11.1.2 给水水源的选择应根据水资源勘察资料和总体规划的要求,通过技术经济比较后确定。

11.1.3 生活饮用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

11.1.4   条件允许时宜设置光伏组件清洗系统,宜采用节水型设备,清洗用水宜为中性水。采用管道水清洗光伏组件时,设计水压应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的规定。

11.1.5 寒冷及严寒地区,给水管设计时应设泄水装置。


《光伏组件屋面工程技术规程》T CECS 902-2021条文
6.1.1 当建筑室内设置消火栓系统时,应校核消火栓栓口压力,栓口压力应能覆盖光伏组件屋面楼梯间或屋面的消火栓箱内应配置喷雾水枪喷头
【条文说明】设置有室内消火栓系统的建筑,宜将屋面部分纳入消火栓保护范围内。同时,建筑光伏组件火灾特别是直流端火灾灭火时宜采用喷雾水枪喷头。对于逆变器、汇流器、电气开关柜等,火灾时可将其和建筑光伏组件断开,使其处于非带电状态,此时可考虑采用水扑救。但设备处于带电状态下,应首选干粉或二氧化碳等灭火剂灭火。根据相关资料,直流端在带电状态下,必须使用水灭火时需要注意操作人员与起火部位之间的安全距离,建议不小于10m,并使用喷雾水枪。

6.1.2 建筑应设置靠外墙并可通至屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间或室外开敞楼梯,对应区域应设置消火栓

《太阳能光伏发电系统与建筑一体化技术规程》CECS418:2015
4.3.7  平屋面上安装光伏组件应符合下列规定:...
  3  应考虑设置维修、人工清洗的设施与通道;