常识:
空气中氧气含量21%,当降至12%时需5min内逃离,当降至10~12%时需3min内逃离,当小于10%时人员不可停留。

几种气体灭火系统:IG-01(100%Ar2),IG-55(50%N2、50%Ar2),IG-541(52%N2、40%Ar2、8%CO2),IG-100(100%N2)

几本国外消防规范:ISO14520-2005   、NFPA2001-2005(美国)、 Victs2380-2009(欧洲)

几个产品标准:《消防高压管件、气体灭火系统高压管件》GA400-2002(2003年实施)、《气体灭火系统及部件》GB25972-2010(2011年实施)、《钢制无缝气瓶》GB5099-1994

IG-100的设计依据:《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 》07S207、《气体消防设施选型配置设计规程》CECS292:2011、广东省标《IG-100气体灭火系统设计、施工及验收规范》粤建科字[2005]103号、湖南省标《氮气(IG-100)灭火系统设计规范》DB43/T 481-2009、《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》公消[2001]217号附件1

几种常见钢瓶压力:IG-100(N2,20.0MPa)、IG-541(混合气体,15.0MPa)、FM200(七氟丙烷,4.2MPa)

计算:IG-100采用德国的计算软件VdS

国家检验报告:罗达莱克斯阀门(上海)有限公司,IG100气体灭火系统,编号No.2011-7941