浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 13503|回复: 3

[经验总结] 气体灭火系统

[复制链接]
发表于 2011-11-10 16:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计依据
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005【条文
《惰性气体灭火剂》GB20128-2006
《七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂》GB18614-2002
《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93(2010年版) 【条文】
《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007【条文

《七氟丙烷泡沫灭火系统技术规程》CECS 394:2015
《惰性气体灭火系统技术规程》CECS312:2012
《探火管灭火装置技术规程》CECS345:2013


【图集】《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》07S207【内容

【产品】《柜式气体灭火装置》GB16670-2006【内容】

【产品】《气体灭火系统及部件》 GB25972-2024【链接
【产品】《全氟己酮灭火剂 》GB45944-2025【链接
【软件】《气体灭火系统预设计流量计算方法及验证试验》GB/Z 34603-2017

【浙江】《IG-541混合气体灭火系统设计施工及验收规范》DB33/1011-2003
【浙江】《七氟丙烷气体灭火系统设计施工及验收规范》DB33/T1031-2006
【上海】《惰性气体IG-541灭火系统技术规程》DG/TJ 08-306-2001
【上海】《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TJ 08-307-2002
【江苏】《三氟甲烷灭火系统设计、施工及验收规范》DGJ32/J 10-2005
【广东】《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》DBJ15-23-1999
【美国】《清洁灭火剂灭火系统标准》NFPA 2001(2000年版)
【美国】《二氧化碳灭火系统标准》NFPA 12 (1998年版

柜式七氟丙烷

三、热点问题
预制】【IG541】【泄压口

配电间】【医院】【弱电机房】【密闭

四、产品
杭州新纪元 七氟丙烷气体【柜式】【管网



发表于 2015-4-2 11:31:09 | 显示全部楼层
在标况下,空气密度约为1.29kg/m3。  即20摄氏度时,取1.205kg/m3。
七氟丙烷(分子量170)密度约7.28 kg/m3 ,约为空气密度6倍

吊顶耐火极限0.25小时,压强1200pa.可以不算体积
发表于 2016-6-16 10:11:09 | 显示全部楼层
1. 设计依据:
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
《气溶胶灭火系统》GA 499.1-2010

2. 变配电间设置S型热气溶胶气体灭火系统,其主要设计参数及计算结果如下:
灭火剂用量 W=C2 *Kv *V  ,其中C2=0.13  Kg/m3
变配电间体积V=200*4 =800 m3,所以Kv=1.1
W=0.13* 1.1* 800=114.4 Kg

3. 配置:(1)设置壁挂式S型热气溶胶装置QRR20/SL 共6台(≤10台),单台药剂容量20Kg,实际配置容量120 Kg
(2)要求灭火剂喷放时间不大于120s,喷口温度不大于180℃ ,相邻两套设置的布置间距不大于10m

4. 本图仅作招投标使用,由专业公司二次深化设计、施工及调试。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
气体灭火设计深度
《建筑工程设计文件编制深度规定》建质函[2016]247号内容
4.6.12 建筑室内给水排水图纸。
1 平面图...
7)需要专项设计(含二次深化设计)时,应在平面图上注明位置,预留孔洞,设备与管道接口位置及技术参数。

《合肥市建设工程消防设计常见问题技术指南2025-0818》
5.18 消防设施采用气体灭火系统的工程,如设计明确由有资质的专业厂家深化设计对设计单位设计深度有哪些要求?需要明确哪些主要参数和要求?泄压口的设置、防护区围护结构安全等要求是否需在水专业的设计文件中有表述?
答复: 给排水专业的设计文件中应明确采用气体灭火的种类、形式、主要设计参数、池压口设置、防护区围护结构安全要求等。专业厂家二次深化图纸,应经原设计单位审核,并报送施工图审查机构审查。