【上海】《民用建筑水灭火系统设计标准》DG/TJ08-94-2024
5.4.4  室内消火栓的布置应符合下列规定:...
14  同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,水带应采用有衬里型。
【条文说明】
第14款 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,水带应采用有衬里型。采用旋转型室内消火栓时,应明确旋转型室内消火栓旋转部位的材料须采用铜合金或奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制作,以防止旋转部位在使用中发生锈死。通常采用的带灭火器箱组合式消防柜厚度有240mm、200mm、180mm、160mm等规格,设计可根据土建和装饰嵌墙条件选择,但灭火器箱尺寸必须满足场所所需配置灭火器充装量及数量要求。消火栓嵌墙安装时,应在消火栓后加设相同耐火极限的隔墙,以满足防火要求。