[经验总结] 干粉灭火装置的泄压口及事故排风的设置要求

[复制链接]
发表于 2025-7-22 17:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式


《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004内容
3.2 全淹没灭火系统
3.2.5  防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3。泄压口的面积可按下列公式计算

7.0.5  地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置独立的机械排风装置,排风口应通向室外。


《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2025年版)2025-08》内容
10.8.4  按照《干粉规》设置的干粉灭火系统应根据规范要求设置泄压口及事故后排风措施。当采用符合《干粉装置》的干粉灭火装置时,防护区可不设置泄压口以及事故后排风措施