浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 19|回复: 0

[经验总结] 室内检查井的设置要求(密闭井)

[复制链接]
发表于 昨天 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
4.5.3  屋面雨水收集或排水系统应独立设置,严禁与建筑生活 污水、废水排水连接。严禁在民用建筑室内设置敞开式检查口或 检查井
【条文说明】本条的规定措施可实现屋面雨水排水系统避免向室内泄漏雨水和臭气及浊气的性能要求。屋面雨水若和生活排水系统连接,一方面会通过存水弯向室内泄漏雨水或破坏水封,另一方面生活排水会进入雨水收集系统乃至雨水控制利用设施,污染雨水。雨水管道上若设置敞开式检查口或检查井,大雨时会向室内冒雨水。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.6.5 生活排水管道不应在建筑物内设检查井替代清扫口。
【条文说明】4.6.2~4.6.5 本次标准修订这几条确定了检查口和清扫口设置原则,除特殊情况可用检查口替代清扫口外,立管上应设检查口,横管上应设清扫口。

5.2.25 建筑物内设置的雨水管道系统应密闭。有埋地排出管的屋面雨水排出管系,在底层立管上宜设检查口。
【条文说明】多斗系统不管重力流还是压力流均成悬吊管系统,在室内成为密闭系统。单斗系统,在室内如设检查井与室内埋地管连接,容易造成泛溢,这已在众多工程中造成厂(库)内雨水返溢,造成财物损失。

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014
3.4.5(原强) 民用建筑雨水内排水应采用密闭系统,不得在建筑内或阳台上开口,且不得在室内设非密闭检查井。
【条文说明】本条为强制性条文。条文中的非密闭检查井是指管道在检查井中开口并敞开,比如常规的污废水检查井。密闭检查井如图3所示,其中管道上的检查口用螺丝紧固,能承受管内的水压。
    屋面雨水管道系统在运行中遇到较大的降雨时会产生压力,在室内或阳台上开口会发生水患,我国已有很多这方面的经验教训。
    当内排水系统向室内雨水利用收集池排水时,其设计方法应执行国家标准《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400的规定。
1750899264436.png

《屋面雨水排水管道安装》15S412
065733d0da08ebc3d722f8db56f06ed.jpg

《小型潜水排污泵选用及安装》08S305
03f1191425d659db003a5538ab14d6c.jpg

分歧点:
1. 工业建筑室内是否允许设置检查井?
2. 是否可以采用井盖密闭 ,替代管道密闭?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2025-6-27 20:34 , Processed in 0.074116 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表