《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021(强)
3.2.9  生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器
1  从城镇给水管网不同管段接出两路及两路以上至小区或 建筑物,且与城镇给水管网形成连通管网的引入管上;
2  从城镇给水管网直接抽水的生活供水加压设备进水管上;
3  利用城镇给水管网水压直接供水且小区引入管无防倒流设施时,向热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容 器或密闭容器注水的进水管上;
4  从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上单独接出消防用水管道(不含接驳室外消火栓的给水短支管)时,在消防用水 管道的起端;
5  从生活饮用水与消防用水合用贮水池(箱)中抽水的消 防水泵出水管上。
【条文说明】本条是对生活饮用水的用水管道和设备设置倒流防止器的规定。为避免城镇生活饮用水受到回流污染,要求在小区或单体建筑的环状室外给水管与不同室外给水干管管段连接的两路及两路以上的引入管上、从室外给水管直接抽水的水泵吸水管,连接锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压或密闭容器的进水管上,必须设置倒流防止器。为使生活饮用水不被消防系统用水污染,小区或单体建筑的给水管连接消防用水管道的起端及从生活饮用水与消防用水合用的贮水池(箱)抽水的消防泵吸水管上,也必须设置倒流防止器以保证生活饮用水水质。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.3.8(原强) 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器:
    1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
    2 从生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵出水管上。
【条文说明】本条为强制性条文,必须严格执行。本条规定属于生活饮用水与消防用水管道的连接。
    1 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上接出消防管道不含室外生活饮用水给水管道接出的接驳室外消火栓的短管
    2 小区生活用水与消防用水合用贮水池中抽水的消防水泵,由于倒流防止器阻力较大,水泵吸程有限,故倒流防止器可装在水泵的出水管上。

《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T 110-2017
5.0.13 不循环的支管长度不宜大于6m
【条文说明】支管过长,易形成滞水。管道过长可考虑在支管上安装带止水器的直饮水水表。采用臭氧等会产生浓度扩散的消毒方式时,可延长支管长度。根据上海管道纯净水股份有限公司所做实验,支管长度在15m时,其水质在2d内不变质。本次修订通过深圳深水海纳水务集团有限公司所做实验,并结合工程实际,将支管长度不宜大于3m改为6m,可保证水质在2d内菌落总数及总有机碳(TOC)指标不明显升高,当用户长期未用水时,建议提醒用户使用前应采取放水措施。

《2024年 江苏施工图设计审查问答(给排水、电气专业)》
3-10  《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021 第3.2.9条第4款并未对接驳室外消火栓给水短支管的长度有限制,施工图审查如何把控?
答:根据国标图集《室外消火栓安装》01S201 第5页,从小区或建筑物内生活饮用水管道上接出的支管上应设置阀门,且阀门前的支管应尽量短,阀门后的管道可根据现场情况设置

《建筑给水排水设计统一技术措施2021》(中国院),146~147页
10.2.1 与生活给水合用管道系统:
  1 只有一路消防供水,且室外消火栓用水量不大于20L/s的单栋公共建筑和工业建筑或建筑高度不大于54m的单栋住宅,室外消火栓与生活给水合用管道可采用枝状管网;
  2 除第1款外,无论有一路还是两路以上市政供水,室外消火栓与生活给水合用管道均应采用环状管网:
  3 室外消火栓宜从合用干管上直接垂直向上接出,当需要水平接出支管时,支管长度不宜超过 6m


京审协