《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014(2024版)
6.8.2 放射性污水的排放,应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871的有关规定。

《传染病医院建筑设计规范》GB50849-2014
6.4.4 放射性污水的排放应符合现行国家标准《放射卫生防护基本标准》GB 4792的有关规定。

《医疗机构污水处理工程技术标准》GB51459-2024条文
6.1 放射性污水
6.1.1 放射性污水处理应符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871《医疗机构水污染物排放标准》GB18466的有关规定。

6.1.2 放射性污水处理设施出口监测值应满足总a放射性小于1Bq/L、总放射性小于10Bq/L。

6.1.3 半衰期大于100d的放射性污水、污物应贮存在具有防辐射性能的专用容器内,并交由专业部门处理。

6.1.4 半衰期不大于100d的放射性污水宜设衰变池处理,并应符合下列规定:
  1 衰变池应按同位素种类和强度设计,容积宜按最长半衰期同位素的10个半衰期进行计算,或按同位素的衰变公式及排放出口允许浓度进行计算;
  2 衰变池宜采用间歇式运行方式,间歇式衰变池不应少于2格;
  3 连续式衰变池应采用推流式,并设槽式排放口;
  4  衰变池应有防渗、防腐和防辐射措施;
  5 放射性污水处理后应直接排放,不得进入医疗机构污水处理站

《核医学辐射防护与安全要求》HJ 1188-2021(生态环境部)



【广东-深圳】 《医疗机构放射性废水处理工程技术规范》DB44/T 1185-2011
5.1.3 核医学废水处理装置应避开人员密集区域,宜建设在核医学工作场所地下室的底层或周边临近排水管道的绿化区域或室外空地。

【广东-深圳】《核医学废水处理技术规范》DB4403/T574-2025
9%`]C0D_}`L5(Z~~WYX8~WH.jpg


【广西】《核医学科放射性废水衰变池设计技术规范》T/GXAS 349-2022(广西标准化协会团标)

《医院污水处理设计规范》CECS 07:2004
6.0.1 当医院总排出口污水中的放射性物质含量高于现行国家标准《辐射防护规定》GB 8703 规定的浓度限值时,应进行处理。



发表于 2025-6-7 00:11:19 | 显示全部楼层
《设计手册》

11.6.8 放射性污水处理
    医院中产生的低放射性污水,如排入医院内的排水管道,其放射性浓度不应超过露天水源中限制浓度的100倍;医院总排出水中的放射性物质含量高于露天水源中的限制浓度时,必须进行处理。
1.放射性废水来源
放射性废水主要来自诊断、治疗过程中患者服用或注射放射性同位素后所产生的排泄物,分装同位素的容器、杯皿和实验室的清洗水,标记化合物等排放的放射性废水。
2.放射性度水的水质水量和排放标准
(1)放射性废水浓度范围为3.7x102~3.7x105Bg/L。
(2)废水量为100--200L/(床·d)
(3)医院放射性废水排放执行新制定的《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466 规定:在放射性污水处理设施排放口监测其总a<1Bg/,总8<10B/L。
3.放射性废水系统及衰变池设计
(1)放射性废水应设置单独的收集系统,含放射性的生活污水和试验冲洗废水应分开收集,收集放射性废水的管道应采用耐腐蚀的特种管道,一般为不锈钢管道或塑料管。
(2)放射性试验冲洗废水可直接排入衰变池,粪便生活污水应经过化类池或污水处理池净化后再排人衰变池。
(3)衰变池根据床位和水量设计或选用。
(4)衰变池按使用的同位素种类和强度设计,衰变池可采用间数式或连续式
(5)问歇式衰变池采用多格式间歇排放;连续式衰变池,池内设导流墙,推流式排放。衰变池的容积按最长半衰期同位素的10个半衰期计算,或按同位素的衰变公式计算1m
(7)当污水中含有几种不同的放射性物质时,污水在衰变池中的停留时间应根据各种物质分别计算确定,取其中最大值,并考虑一定的安全系数。