[经验总结] 变配电所的自动灭火系统设置要求;

[复制链接]
发表于 2024-12-2 12:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
5.5.2 下列变配电所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1 设置在高层民用建筑主体投影范围内的变配电所;
2 设置在高层民用建筑裙房、地下室为高层民用建筑服务且有消防负荷的其他变配电所;
3 设置在建筑面积大于 10 万平方米的商业综合体内的变配电所;
4 设置在地下室为建筑面积大于 10 万平方米的商业综合体服务且有消防负荷的变配电所。

《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析》湘建设函(2024)159号
8.6.1 为高层民用建筑服务的变配电室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统

《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南2024-06》鄂建函〔2024〕96号(2024-1001施)
8.1.2 建筑高度小于 100m 的高层住宅内地上设置的电气设备用房可不设置自动灭火系统

8.1.3 二类高层公共建筑内设置的电气设备用房应设置自动灭火系统

《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》建标函〔2024]123号
2.6.4 高层建筑内的变配电室(所)和设于地下室为高层住宅单体服务的配电小间、独立建造的变配电室(所)、消防控制室如何设置自动灭火设施?
答复:1.  高层建筑内的变配电室(所)应设置自动灭火系统,设于地下室为高层住宅单体服务的配电小间可不设自动灭火系统;
  2.  独立建造的变配电室(所)可不设置自动灭火系统
  3.  消防控制室可不设自动灭火系统。

《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南 》豫建设计[2023]278号
2.2.4 高层民用建筑地下室除变电所外的面积较小的车库配电间、单体小配电间、主楼电气交接间、通讯机房、弱电机房等是否需要设置自动灭火系统?如需设置自动灭火系统,该类机房设置分散、面积较小等特点,推荐采用何种自动灭火系统?
答:高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产生活产生严重影响的配电室等应设自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。其他设备室可不设置自动灭火系统,但灭火器应能保护到。

2.3.1 高低压配电间、变电间在室外单建时的灭火设施有什么要求?是否需要设置气体灭火系统?
答: 服务于民用建筑的开闭所、高低压配电间、变电间,在室外单建时不设置自动灭火设施

《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南2023-07 》
7.6.5  建筑内的变配电房、弱电机房、电信机房 、配电间是否 必须设置气体灭火系统?
答:1  独立建造或设于多层建筑内的变配电房、弱电机房、电信机房、配电间等除规范另有规定,不需要设置气体灭火系统
2  高层建筑内的弱电机房、电信机房、配电间等除规范另有规定,不需要设置气体灭火系统;弱电机房、电信机房可设置自动喷水灭火系统;
3  为建筑面积大于 5 万㎡商业综合体服务的变配电房应设置气体灭火系统;
4  高层建筑内的变配电房应设置气体灭火系统;
5  超过 250m 的高层建筑楼层配电间应设置气体灭火系统;
6  人防工程的变配电室应设置气体灭火系统;
上述设置气体灭火系统的场所也可采用细水雾灭火系统。