《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.7(强) 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:...
3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑...
6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑

《建筑防火通用规范GB55037-2022 实施指南》,8.1.7条,384页
3)第 6款规定的"其他单层、多层民用建筑”,大多为建筑高度大于 15m 或建筑体积超过 10 000m的公共建筑,但也包括同等规模的住宅建筑

 楼主| 发表于 2024-11-27 19:03:12 | 显示全部楼层

《省消防指南》浙消〔2020〕166号
5.3.1条,建筑高度大于 54m 的高层住宅建筑当分别设置两个消火栓箱确有困难时,可在同一个消火栓箱内设置两个栓口,但应分别由两根消火栓竖管接出。

《水消规》GB50974-2014
7.4.5条 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
【条文说明】消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,为方便消防队员向火场发起进攻或开辟通路,消防电梯前室应设置室内消火栓。消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为 1 股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量