1 范围
    本标准规定了消防泵,包括无动力消防泵、消防泵组的术语和定义、分类与型号、性能要求、试验方法、检验规则、标志等。
    本标准适用于输送介质以清水、泡沫灭火剂或泡沫溶液为主要灭火剂的消防泵。

3 术语和定义
3.1  消防泵: 安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂的专用泵。

3.3  车用消防泵: 安装在消防车底盘上的无动力消防泵。

3.5 工程用消防泵: 用于消火栓系统、水喷淋灭火系统、泡沫灭火系统等工程场所的消防泵

3.6  其他用消防泵: 除车用消防泵、船用消防泵、手抬机动消防泵组、工程用消防泵以外的其他消防泵。

3.7  低压消防泵: 额定压力不大于1.6MPa的消防泵。

3.8 中压消防泵: 额定压力在1.8MPa~3.0MPa之间的消防泵。

3.9 高压消防泵: 额定压力不小于4.0MPa的消防泵。

3.10 中低压消防泵: 既能提供中压又能同时提供低压的消防泵。

3.11 高低压消防泵: 既能提供高压又能同时提供低压的消防泵。

3.12 供水消防泵: 用于消防供水的工程用消防泵。

3.13 稳压消防泵: 用于稳定管网压力的工程用消防泵。

3.15 深井消防泵: 采用立式深井泵的工程用消防泵。

4 分类与型号
4.1.2.1 按使用场合可分为:
  a)车用消防泵;
  b)船用消防泵;
  c)工程用消防泵
  d)其他用消防泵。

4.1.3.1 按动力源形式可分为:
  a)柴油机消防泵组
  b)电动机消防泵组
  c)燃气轮机消防泵组;
  d)汽油机消防泵组。

4.1.3.2 按用途可分为:
  a)供水消防泵组;
  b)稳压消防泵组
  c)手抬机动消防泵组。

5 车用消防泵
5.7.1 泵应设置引水装置,引水装置产生的最大真空度不应小于85kPa

5.7.2 泵应按10.8进行引水时间试验,引水时间应符合表3的规定。



6 工程用消防泵
6.4.1 应按10.4进行性能试验,试验结果应符合表4的规定。
1744697231081.png

7 供泡沫液消防泵
8 船用消防泵
9 消防泵组
10 试验方法
11 检验规则
12 标志