一、相关规范
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014【条文

《室内消火栓安装》15S202【内容

二、产品标准
《室内消火栓》 GB 3445-2018【链接
《消火栓箱》 GBT 14561-2019【链接
《轻便消防水龙》XF180-2016【链接
《消防软管卷盘》 GB15090-2005【链接
《消防水枪》 GB 8181
《消防水带》GB6246
《消防接口 第1部分:消防接口通用技术条件》GB12514.1


热点
1. 消火栓箱:【非标(窄形)】【车库】【暗装】【外型照片

2. 消火栓: 【保护半径】【栓口高度】【减压消火栓】【无后座力水枪】【试验消火栓】【埋地型】【旋转型

 楼主| 发表于 2024-7-19 14:58:53 | 显示全部楼层
消火栓箱门开启角度的相关要求
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文
12.3.9 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:
    1 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求;
    2 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件;
    3 试验用消火栓栓口处应设置压力表;
    4 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施;
    5 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用;
    6 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧
    7 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。
    检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。
    检验方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。

12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:
1  消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;
2  室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;
3  箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;
4  消火栓箱门的开启不应小于120°
5  安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置;

《消火栓箱》 GBT 14561-2019
5.5.3 箱门的开启角度不应小于160°

《建筑内部装修设计防火规范》GB50022-2017条文
4.0.2(原强) 建筑内部消火栓箱不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。
【条文说明】建筑内部设置的消火栓箱门一般都设在比较显眼的位置,颜色也比较醒目。通过对大量装修工程的调研,发现许多高档酒店、办公楼的公共区域等场所为了体现装修效果,把消火栓箱门罩在木柜里面;还有的单位把消火栓箱门装修得几乎与墙面一样,仅仅在其表面设置红色的汉字标示,且跟随不同装修风格,其字体、大小、位置也各不相同,不到近处看不出来。这些做法给消火栓的及时取用造成了障碍,也不利于规范化管理。为了充分发挥消火栓在火灾扑救中的作用,特修订本条规定,并将其列为强制性条文。

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:
    1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧
    2 栓口中心距地面为 1.1m,允许偏差 ±20mm。
    3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差± 5mm。
    4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
    检验方法:观察和尺量检查。