浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 3542|回复: 0

[相关规范] 温州施工图审查机构给排水专业组2017年例会 会议纪要20180124

[复制链接]
发表于 2019-6-17 14:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
温州施工图审查机构给排水专业组2017年例会  会议纪要

时间:2018年1月24日     下午2:30      
地点:温州设计集团第二建筑设计院会议室
参加人员:蔡丰华、凌虹、周海山、陈霄、张春毅、黄国元、班秀英、李卫新、张亮、康乃中、余战静、汪光峰、朱孟标、林凤盛、符华、陈尔雅。
会议内容:
一、学习讨论《2017年浙江省消防技术规范难点问题操作指南》。

二、讨论施工图审查中遇到的问题,协调统一把关尺度和对规范的理解。

三、本次例会形成以下统一意见:

1、地下室直通室外的汽车坡道可不设置自动喷水灭火系统;当设在建筑投影范围内的汽车坡道出入口对应登高操作场地时,该汽车坡道应设置自动喷水灭火系统。

2、住宅剪刀楼梯间设置消火栓时,消火栓应设于平台处,不可设于楼梯踏步处;消防立管不应设置在住宅套内;设于住宅剪刀楼梯间平台处的消火栓可采用丁型单栓
消火栓箱,栓口高度距地宜为1.1米。

3、当室外消防给水为一路进水时,其室外消火栓计算流量不宜超过15L/S,消防水池应储存室外消防水量不足部分水量。

4、住宅建筑与其他功能建筑合建时,其室内消防用水量及消防设施配置按各自建筑高度分别按住宅和公建选用;室外消防用水量套用公共建筑按整体体积计算。

5、建筑高度大于54米的高层住宅建筑的户内应配置轻便消防水龙,箱体安装到位;住宅户内轻便水龙应设置于套内公共空间处,不可设于套内私密空间处。

6、当消火栓系统采用水平环网布置时,系统阀门布置应保证人员密集场所的每个防火分区检修时至少有1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

7、多种功能合建的单、多层公共建筑消防水量,分别按不同功能类别的总高度、总体积和总座位数计算;当有商店、图书馆、档案馆时,该类功能可不按总体积计算,按该类功能合计的体积计算;选取最大值作为室内消火栓设计流量。

8、消防泵吸水管上建议不设过滤器;若在消防水泵吸水管上设置过滤器,应复核在消防水池最低有效水位且流量为1.5倍设计流量时水泵入口处的负压不大于0.02MPa。

9、当地下室设有自动喷水灭火系统时,其地下室内的水泵房应设自动喷水灭火系统

10、机械汽车库顶部喷头应采用顶喷喷头,载车板处喷头可采用侧喷喷头。

11、地下车库坡道口集水坑、水泵房内集水坑容积不宜小于2.0m3,其它地面排水集水坑容积不宜小于1.0m3(1.0*1.0*1.0m)。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                        给排水专业   2018年1月26日