找回密码
 注册
查看: 95|回复: 0

[经验总结] 哪些情况室内消火栓可采用支状布置

[复制链接]
发表于 2026-6-24 10:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文】【链接
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
    1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
    2 向两种及以上水灭火系统供水时;
    3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
    4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。

8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定:
    1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状
    2 当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;
    3 室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。

8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
    1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根;
    2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
【条文说明】环状管网上的阀门布置应保证管网检修时,仍有必要的消防用水


【11北京】2024-01 《审图常见问题解析一月一答(总第6期)》(北京规源委)
9. 消防同一平面是否可从同一消火栓立管处接出两个消火栓?
答:依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.6条的有关规定,室内消火栓环状给水管网及阀门的布置应保证管网检修时,每个防火分区仍有必要的消防用水。 所以,以下两种情况可以从同一消火栓立管处接出两个消火栓:
  (1)  对于可采用1股充实水柱到达室内任何部位的场所;
  (2)  对于同一平面需要有2股充实水柱同时到达任何部位的场所: 如果两个消火栓不在同一防火分区,且不需要相互借用,可以从同一消火栓立管处接出两个消火栓;  如果两个消火栓在同一防火分区,不相邻并不同时使用,可以从同一消火栓立管处接出两个消火栓。
(由中京同合国际工程咨询(北京)有限公司王华提供)

【46海南】2023-07 《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南》内容
7.3.15  消火栓竖管在同层接入两个消火栓,是否可行?
答:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 第 8.1.6 条,室内消火栓系统阀门、管网设置应保证每个防火分区在检修时仍有必要的消防用水。对于 2 股充实水柱同时到达的建筑,检修时至少有 1 支消防水枪的 1 股充实水柱到达室内任何部位。
  1 如两个消火栓不在同一防火分区,且不需要互相借用,可以 1 根竖管接2 个消火栓;
  2 如两个消火栓在同一防火分区,不相邻且不同时使用,可以 1 根竖管接2 个消火栓;
  3 对于只需 1 股充实水柱到达的场所,可以 1 根竖管接 2 个消火栓。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2026-7-8 13:20 , Processed in 0.034664 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表