找回密码
 注册
查看: 127|回复: 0

[经验总结] 轴流深井泵(消防泵)的相关要求

[复制链接]
发表于 2026-6-18 20:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014条文】【链接
4.3.6  消防水池的总蓄水有效容积大于500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3 时,应设置能独立使用的两座消防水池,每格(每座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
《消水规GB50974-2014实施指南( 修)》【4.3.6条要点说明】本条的应用难点有以下几条:
1)“两格”和“两座”的区别、最低有效水位的确定。
注意“两格”和“两座”的区别,两格是指共用分割墙,两座是指各组独立的围护结构,两墙之间需要有间隔缝隙,同时水工结构底板应脱开且两座相邻,外壁间距应不小于1.2m。(考虑其中某个池壁需要单独二次施工搭建模板的要求。)
2)最低有效水位就是消防有效容积相对应的水位,连通管的设置位置。
首先要明确最低有效水位,《消水规》第5.1.9条第5款“当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上”。此条文已明确了消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线时,离心水泵就不能使用,需换成轴流深井泵,这也是离心水泵用于消防的必要条件。
规范既然已明确了消防水池最低水位为消防泵启动最低水位,就是离心水泵出水管中心线。而原定义的“消防泵启动最低水位”为淹没水泵放气孔的水位(启动后可以低于此水位),如图4-3所示。
cc7d2096-6d47-444f-afdd-11e82610a921.png
自灌水位:卧式水泵的泵顶,立式多级泵吸水端第一级(段)泵体置于最低设计水位标高以下,启动时水靠重力冲入泵端引水方式。见图4-4。
65f186a6-2ee0-4d45-810a-9bbde5101637.png
水泵吸水淹没水位:保证离心水泵吸水的水位即离心水泵吸水口淹没深度,是确保消防水泵正常运行的关键技术措施之一,为此,规范第5.1.13条第4款以强条的形式规定:消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
cdae1f46-3c64-4932-b178-dc307f477a19.png
消防泵首次启动最低水位,自灌水位,水泵吸水淹没水位,三个水位,哪一个是最低有效水位,是本规范的要点,一定要彻底搞清楚,否则消防水池有效容积是无法正确确定的。
一般情况下,不加旋流防止器的消防水泵(立式、卧式)吸水口的淹没深度能满足自灌要求,但能否满足消防水泵首次启动水位,要按消防水泵的具体型号确定;加旋流防止器的消防水泵吸水口的淹没深度能否满足自灌要求,要根据所选消防水泵的形式、型号,结合具体水泵的具体尺寸,设计时须应该计算慎重确定。
一般卧式消防水泵是满足水泵首次启动水位的,消防水池最低水位应是水泵吸水淹没水位。立式消防水泵首次启动水位一般是高于吸水口的淹没深度的,消防水池最低水位应是消防水泵首次启动水位。
最低有效水位确定后,无论“两格”和“两座”,在其最低有效水位上设连通管就简单了,其管径应能满足消防给水设计流量的要求更是基本要求。注意此连通管不是吸水管,只是用于两池连通,别无他用。
3)《消水规》中消防水池的总蓄水有效容积大于500m3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;指的是有效水位以上所储存的有效消防容积,不是指总水池容积。一定要概念清楚。详见4.3应用实例举例。
4)最低有效水位以下水量问题,消防水池与建筑、结构专业的合理设计问题:
(1)采用立式多级离心水泵:因消防泵出水管口比较高,影响消防水池最低水位,减少消防蓄水量。为降低消防最低水位,提高消防蓄水量,方法就是降低水泵房标高或抬高消防水池底标高,此法会影响水深,增大建筑面积(平面面积)对结构专业、建筑专业有一定的影响。
(2)采用卧式多级离心水泵:因消防泵出水管口比较低,基本与吸水口相平,在确保水泵吸水淹没水位的前提下,泵体本身不会影响消防水池最低水位,也不会影响消防泵房的标高,是目前比较好的办法。但因卧式多级离心水泵比立式多级离心水泵占地面积大,会增大建筑面积(平面面积),对建筑专业有一定的影响。但总体比采用立式多级离心水泵好。

5.1.9 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:
    1(原强) 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;
    2(原强)  轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;
    3(原强) 轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合本规范第5.1.13条第3款的规定;
    4 轴流深井泵出水管的阀门设置应符合本规范第5.1.13条第5款和第6款的规定;
    5 当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;
    6 当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能
    7 其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的有关规定。
【条文说明】本条第1款~第3款为强制性条文,必须严格执行。本条规定了轴流深井泵应用的技术条件。
    轴流深井泵在我国常称为深井泵,是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵,因其出水管内含有水泵的轴而得名。有电动驱动,也有柴油机驱动两种型式。可在水井和在消防水池上面安装。
    1 深井泵安装在水井时的技术规定:
    水井在水泵抽水时而产生漏斗效应,为保证消防水泵在150%的额定出流量时,深井泵的第一个叶轮仍然在水面下,规定轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求。在水泵出流量为150%额定流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m。
    海拔高度高,水泵的吸上高度就相应减少,水泵发生气蚀的可能增加,为此规定且海拔高度每增加305m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m。
    2 本条规定了轴流泵湿式深坑安装的技术条件。轴流深井泵吸水口外缘与深坑周边之间断面的水流速度不应大于0.30m/s,当深坑采用引水渠供水时,引水渠的设计流速不应大于0.70m/s。轴流泵吸水口的淹没深度应根据吸水口直径、水泵吸上高度和流速等水力条件经计算确定,但不应小于0.60m;
    3 本款规定了采用湿式深坑安装轴流泵的原则性规定,在工程设计当采用离心水泵不能满足自灌式吸水的技术要求,即消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能被离心水泵吸水时,消防水泵应采用轴流深井泵,湿式深坑安装方式。
《消水规GB50974-2014实施指南( 修)》【5.1.9条要点说明】本条1~3款为强制性条文。规定了轴流深井泵应用的技术条件。1)第1款是轴流深井泵安装在水井时的技术规定。水井在水泵抽水时会产生漏斗效应,为保证消防水泵在150%的设计流量时,深井泵的第一个叶轮仍然在水面下,规定轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求。海拔高度增高,水泵的吸上高度就相应减少,水泵发生气蚀的可能性增加,为此规定海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m。2)第5款是采用湿式深坑安装轴流深井泵的原则性规定。轴流深井泵吸水口外缘与深坑周边之间断面的水流速度不应大于0.30m/s,当深坑采用引水渠供水时,引水渠的设计流速不应大于0.70m/s。轴流深井泵吸水口的淹没深度应根据吸水口直径、水泵吸上高度和流速等水力条件经计算确定,但不应小于0.60m。

5.1.12  消防水泵吸水应符合下列规定:
  1(原强)  消防水泵应采用自灌式吸水;
  2  消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;
  3  当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
《消水规GB50974-2014实施指南( 修)》【要点说明】本条第1、2款为强制性条文,必须严格执行。但本条的判断难点在“自灌式吸水”、“倒流防止器的设置”。
1)  自灌式吸水争议较大,主要表现在:
争议一:消防水泵有自动启动和备用泵自动互投的情况,水泵有可能在任何时刻启动,必须保证任何时刻的自灌要求。如2015年编制的《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》(浙公通字【2015】54号)第91条规定“消防水池池底标高不应低于消防水泵房的地坪标高。消水池最低有效水位按《消水规》4.3.9条文说明及其图示执行。”
争议二:《消水规》中没有给出自灌式吸水的定义,其5.1.9条第5款指出“当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵……。”据此推断自灌式吸水指最低水位高于离心水泵出水管中心线
争议三:国标图集《消防专用水泵选用与安装》(04S204,以下简称“图集04S204”)做了如下详细规定:(1)对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔。(2)对于填料密封立式消防水泵,消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮。(3)对于机械密封立式消防水泵,消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于泵体上部机械密封压盖端部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮。消防水池、水箱的最低有效水位要淹没消防水泵的放气孔。立式泵的放气孔在最上一级叶轮的上面;卧式泵的放气孔在泵壳的顶上。
根据《建水规范》术语规定,自灌是指水泵启动时水靠重力充入泵体的引水方式。在其3.8.6条的条文说明里解释“…生活给水水泵的自灌吸水,并不要求水泵位于贮水池最低水位以下。…因此,卧式离心泵的泵顶放气孔、立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高以下。”黄晓家等主编的《建筑给水排水工程技术与设计手册》2.9.2.6关于水泵能否自灌的定义描述:水泵能否自灌,关键在于吸水管内和泵内是否经常处于充水状态。
自灌式启泵水位和自灌式吸水的区别:水泵正确的吸水条件,是以运行中不产生气蚀现象为前提条件的。理论上,使用中应以水泵样本中给定的允许吸上真空高度(或必需气蚀余量)作为限度值来考虑问题。实际上,消防水泵能否自灌吸水,关键在于吸水管和泵壳内是否能保持处于充水状态。只要消防水泵在初次安装调试及检修后运行时能保证消防水池最高水位高于水泵的放气孔,消防泵就能正常运行。假设此后发生火灾,由于某种原因导致运行的消防停泵需要启动备用泵,且恰巧水池水位降到水泵放气孔以下(概率极低),只要吸水喇叭口还淹没在水中,水面上的空气不会“潜水”并从喇叭口进入吸水管内。在大气压力作用下,只要水池水位低于吸水管中心线的高差不超过当地大气压,水泵吸水管路内就充满水保持自灌状态。另外消防水泵平时需要定期巡检,更能保证吸水管及水泵内始终充满水。
2)本条第3款提出新的吸水器材旋流防止器,何为旋流防止器?它形状类似虹吸雨水斗。以下为产品参考资料(见图5-4、图5-5):
c79dd860-170e-4bec-940d-45e0671a13a1.png
f5338fe8-9d1d-43a8-907a-af283fd185cf.png

GB6245-2025 《消防泵》(2026-0801施)【条文链接
3.11 深井消防泵组: 采用立式长轴深井泵的消防泵组。

3.19 最大工作压力: 泵的最大净压力与最大允许进口压力之和。   注:对于深井消防泵组,最大工作压力为最大净压力

3.29 最小淹没深度: 对于深井消防泵组,由制造商规定的第一级叶轮基准面距水面的距离

3.31 泵最大轴功率: 对于深井消防泵组,在额定转速下,满足最小淹没深度时,泵性能曲线上出现的轴功率拐点所对应的功率。    对于其他消防泵组,在额定转速下,进口始终为正压时,泵性能曲线上出现的轴功率拐点所对应的功率。
    注1:轴功率拐点指泵性能试验时,当流量增大到此值后,轴功率不再增大。
    注2:对于供泡沫液消防泵组,泵最大轴功率为安全阀开启时对应的轴功率。

4.1.4 消防泵组按辅助特征分为: a)深井消防泵组; b)其他消防泵组。

6.1.1 泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件,除多级泵和深井泵外,泵体应能在不拆卸进出口管道的情况下,对叶轮及泵体内部其他零件进行检查及维修。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动,叶轮螺母应有防松设计。泵体应设置密封环,其应可靠固定。

6.1.2 泵体上应铸出表示旋转方向的箭头,或者用固定于泵体上带转向箭头的标识牌表示,该标识牌应由耐腐蚀材料制成。对于深井消防泵组,旋转方向的标识应设置于出水支座处

6.1.4 泵应能承受至少0.4MPa的进口正压(深井消防泵组除外)。

6.1.5 泵应设置放水旋塞(深井消防泵组除外),放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水,流量不大于10L/s的消防泵,放水旋塞的通径不应小于6mm,流量大于10L/s的消防泵,放水旋塞的通径不应小于12mm。

6.1.9 深井消防泵组的其他结构符合下述要求:
    a)当泵的中间轴承采用水润滑时,轴承间距不应超过3m;当泵的中间轴承采用油润滑时,轴承间距不应超过1.5m;
    b)泵轴封不应采用机械密封;
    c)若驱动机为空心轴电动机,应带有防反转机构;若驱动机为非空心轴电动机,应另配有止推轴承及防反转机构;若驱动机为柴油机,应使用空心轴直角齿轮箱并带有防反转机构,或使用实心轴直角齿轮箱并另配有止推轴承及防反转机构;
    d)泵吸入口应设置耐腐蚀滤网,滤网孔的总面积不应小于泵吸入口面积的4倍,滤网孔径不应大于泵过流流道最小尺寸。

13.4 固定式消防泵组、供泡沫液消防泵组的铭牌上应标明:
    a)产品名称;
    b)产品型号;
    c)工况参数(满足6.4或8.4.1);
    d)最大净压力,单位为兆帕(MPa);
    e)最大允许进口压力,单位为兆帕(MPa)[深井消防泵组为最小淹没深度,单位为米(m)];
    f)150%额定流量下的净压力,单位为兆帕(MPa);
    g)叶轮形式;
    h)叶轮级数(供泡沫液消防泵组除外);
    i)最大轴功率,单位为千瓦(kW);
    j)企业名称;
    k)生产日期,出厂编号;
    l)执行标准编号。

《消防专用水泵选用及安装(一)》19S204-1内容链接
6437d43c-d1ef-4953-b91a-6327d03c2770.png
91b300f9-9216-45c2-93c9-186bb9497560.png
b68eec55-877e-4ef1-bfad-f6b0f43b1c78.png

《装配式水箱一体化消防给 水泵站技术规程》T/CECS623-2019内容
3.3.1 消防水泵应符合下列规定:
  1 消防水泵宜选用立式或卧式离心泵;
  2 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;
  3 单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s, 最大额定流量不宜大于 320L/s;
  4 消防水泵的外壳材质宜为球墨铸铁,叶轮材质宜为青铜或不锈钢。