浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 10|回复: 0

[经验总结] 热水管网的膨胀罐或膨胀管

[复制链接]
发表于 昨天 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019条文
6.5.14 热水箱应加盖,并应设溢流管、泄水管和引出室外的通气管。热水箱溢流水位超出冷水补水箱的水位高度应按热水膨胀量计算。泄水管、溢流管不得与排水管道直接连接。
【条文说明】该条对热水箱配件的设置作了规定。热水箱加盖板是防止空气中的尘土、杂物污染水体,并避免热气四溢。泄水管是为了在清洗、检修时泄空,将通气管引至室外是避免热气溢在室内。

6.5.19 在设有膨胀管的开式热水供应系统中,膨胀管的设置应符合下列规定:
    1 当热水系统由高位生活饮用冷水箱补水时,可将膨胀管引至同一建筑物的非生活饮用水箱的上空,其高度应按下式计算:
高度计算公式
    image.png
    式中:h1——膨胀管高出高位冷水箱最高水位的垂直高度(m);
              H1——热水锅炉、水加热器底部至高位冷水箱水面的高度(m);
              ρ1——冷水密度(kg/m3);
              ρr——热水密度(kg/m3),膨胀管出口离接入非生活饮用水箱溢流水位的高度不应少于100mm。
    2 当膨胀管有结冻可能时,应采取保温措施。
    3 膨胀管的最小管径应按表6.5.19确定。
【条文说明】本条对膨胀管的设置作了具体规定。
    设有高位冷水箱供水的热水系统设膨胀管时,不得将膨胀管返至高位冷水箱上空,目的是防止热水系统中的水体超温膨胀时,将膨胀的水量返至生活用冷水箱,引起该水箱内水体的热污染。解决的办法是将膨胀管引至其他非生活饮用水箱的上空。因一般多层、高层建筑大多有消防专用高位水箱,有的还有中水水箱等,这些非生活饮用水箱的上空都可接纳膨胀管的泄水。
    为防止热水箱的水因受热膨胀而流失,规定热水箱溢流水位超出冷水补给水箱的水位高度h1应按式(6.5.19)计算,其设置如图8所示。
    image.png

6.5.20(原强) 膨胀管上严禁装设阀门。
【条文说明】本条为强制性条文,必须严格执行。膨胀管上严禁设置阀门是确保热水供应系统的安全措施。

6.5.21 在闭式热水供应系统中,应设置压力式膨胀罐泄压阀,并应符合下列规定:
    1 最高日日用热水量小于或等于30m3的热水供应系统可采用安全阀等泄压的措施。
    2 最高日日用热水量大于30m3的热水供应系统应设置压力式膨胀罐;膨胀罐的总容积应按下式计算:
    image.png
    式中:Ve——膨胀罐的总容积(m3);
              ρf——加热前加热、贮热设备内水的密度(kg/m3),定时供应热水的系统宜按冷水温度确定;全日集中热水供应系统宜按热水回水温度确定;
              ρr——热水密度(kg/m3);
              P1——膨胀罐处管内水压力(MPa,绝对压力),为管内工作压力加0.1MPa;
              P2——膨胀罐处管内最大允许压力(MPa,绝对压力),其数值可取1.10 P1,但应校核P2值,并应小于水加热器设计压力;
              Vs——系统内热水总容积(m³)。
    3 膨胀罐宜设置在水加热设备的冷水补水管上或热水回水管上,其连接管上不宜设阀门。
【条文说明】本条式(6.5.21)中水加热器属于压力容器,它的各部件均是按压力容器的设计压力来设计计算的,其设计压力等级为0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa。按式(6.5.21)计算Ve时,P2值应小于水加热器的设计压力,如P2=0.60MPa时应选设计压力为1.0MPa的水加热器。
    Vs指系统内热水总容积包括水加热设备的贮热水容积。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2026-1-11 23:18 , Processed in 0.082965 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表