《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021
3.1.1  自动跟踪定位射流灭火系统可用于扑救民用建筑和丙类生产车间、丙类库房中,火灾类别为A类的下列场所:
1  净空高度大于12m的高大空间场所
2  净空高度大于8m且不大于12m,难以设置自动喷水灭火系统的高大空间场所。
【条文说明】...自动喷水灭火系统在一定的高度范围内具有相当的灭火优势,该系统简单、可靠、经济。对于净高不大于12m的高大空间场所,设计应优先选用自动喷水灭火系统。对于净高大于12m的高大空间场所,自动跟踪定位射流系统具有一定的应用优势,可以根据实际情况选择不同的系统。...

3.1.2   自动跟踪定位射流灭灾善统不应用于下列场所:
  1 经常有明火作
  2 不适宜用在保护;
  3 存在明显遮挡;
  4 火灾水平蔓延速度快;
  5 高架仓库的货架区域;
  6 火灾危险等级为现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规》GB50084规定的严重危险级
【条文说明】本条规定了自动跟踪定位射流灭火系统的不适用场所。
    1 自动跟踪定位射流灭火系统的探测装置对明火具有很强的探测能力,在正常情况下,经常有明火作业的场所不适合采用该系统,以免产生误报警和误喷。
    2 自动跟踪定位射流灭火系统采用的灭火介质为水,当场所中存在较多遇水发生爆炸或加速燃烧的物品、遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品、洒水将导致误溅或沸溢的液体时,不适合采用本系统。
    3 对于存在明显遮挡的场所,系统的探测功能和射流灭火功能受到影响,系统无法发挥作用。
    4 对于火灾水平蔓延速度快的情况,系统的火灾定位功能受到影响,系统无法及时启动灭火装置,也不适合使用
    5 高架仓库的货架区域内,自动喷水灭火系统已完全可以保护。由于货架区域内存在遮挡,故不适合采用自动跟踪定位射流灭火系统。但是,在货架区域周边的高大空间区域可以采用自动跟踪定位射流灭火系统保护。
    6 关于火灾危险等级的划分,按本标准第3.2.2条执行。火灾危险等级为严重危险级的场所,火灾荷载较大,燃烧迅速,自动跟踪定位射流灭火系统的发挥受到限制,不适合使用

《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263:2009
3.0.2 大空间智能型主动喷水灭火系统适用于扑灭大空间场所的A类火灾。

3.0.3 凡按照国家有关消防设计规范的要求应设置自动喷水灭火系统,火灾类别为A类,但由于空间高度较高,采用其他自动喷水灭火系统难以有效探测、扑灭及控制火灾的大空间场所应设置大空间智能型主动喷水灭火系统。

3.0.4 大空间智能型主动喷水灭火系统不适用于以下场所:
  1 在正常情况下采用明火生产的场所;
  2 火灾类别为B、C、D、E、F类火灾的场所;
  3 存在较多遇水发生爆炸或加速燃烧的物品的场所;
  4 存在较多遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品的场所;
  5 存在较多因洒水而导致喷溅或沸溢的液体的场所;
  6 存放遇水将受到严重损坏的贵重物品的场所,如档案库、贵重资料库、博物馆珍藏室等;
  7 严禁管道漏水的场所;
  8 因高空水炮的高压水柱冲击造成重大财产损失的场所;
  9 其他不宜采用大空间智能型主动喷水灭火系统的场所。

4.2.3 舞台的葡萄架下部、演播室、电影摄影棚的上方宜采用置大空间智能灭火装置的系统。
【条文说明】对于舞台、演播室、电影棚等场所,由于其上方有吊架、幕布、布景、灯具等各种障碍物,所以不适合采用配置射水型的自动扫描射水灭火装置或自动扫描射水高空水炮灭火装置的系统。而适合采用配置洒水型的大空间智能灭火装置的系统。

《物流建筑设计规范》GB 51157-2016
15. 6.1 当存储型物流建筑净空高度超过设置早期抑制快速响应喷头的控制高度时,宜采用固定消防炮灭火系统

《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》粤建市函[2023]138号
1.22 根据《建筑设计防火规范》GB50016 第 8.3.7 条:“特等、甲等剧院,超过1500 个座位的其他等级剧院和超过 2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部设置雨淋喷水灭火系统”;《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 附录 A 中将舞台葡萄架归为严重危险级Ⅱ级;根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 第 4.2.6 条第 3 款要求,火灾危险等级为严重危险Ⅱ级的场所应采用雨淋系统。那么,不是特等、甲等剧院,不超过 1500 个座位的其他等级剧院和不超过 2000 个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下是否需设置雨淋喷水灭火系统?
答: 建筑物是否设置雨淋系统,应执行《建筑设计防火规范》GB50016 及《剧场设计规范》JGJ57,雨淋系统的设计应执行《消防设施通用规范》GB55036、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084。《剧场设计规范》JGJ57 第 8.3.5 条,中型及以上(超过 800 座)规模的乙等剧场的
葡萄架下宜设置雨淋喷水灭火系统,如该建筑物应设自动喷水灭火系统,根据《消防设施通用规范》GB55036 第 4.0.2 条第 4 款、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 第 4.2.6 条第 3款,该建筑的葡萄架下应设置雨淋喷水灭火系统

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.4.12 对于高大空间如何选用自动灭火系统?
答:1)自动喷水灭火系统在一定的高度范围内具有相当的灭火优势,该系统简单、可靠、经济,对于净空高度不大于 18m 的民用建筑、净空高度不大于 12m 的厂房,设计应优先选用自动喷水灭火系统。
  2)对于净空高度大于 18m 的民用建筑、净空高度大于 12m 的厂房和难以设置自动喷水灭火系统的高大空间,自动跟踪定位射流灭火系统具有一定的应用优势。设计可以根据实际情况选择不同的系统。难以设置自动喷水灭火系统的典型场所:
  1)  火灾部位较明确,需要特定保护的、建筑顶棚采用膜结构或玻璃等采光材料的部位;
  2)  闭式洒水喷头无法有效感知温度和无法有效喷水灭火的部位;
  3)  曲面吊顶、喷头固定困难、喷水有遮挡的部位。

2.4.13 净空高度>13.5m 的仓库,可采用何种自动灭火系统?
答:1)净空高度大于 13.5m 货架仓库可采用顶部设置仓库型特殊应用喷头(标准覆盖面积洒水喷头)+货架内置喷头的湿式自动喷水系统灭火系统。
  2)货架仓库内的周转操作区域(货架及过道以外区域)可采用自动跟踪定位射流灭火系统
  3)储物类别或应用条件超过规范规定的项目,应通过火灾试验或消防论证确定设计参数。