《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:
    1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;
    2 单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。

9.2.1 下列建筑物和场所应采取消防排水措施:
  1 消防水泵房;
  2 设有消防给水系统的地下室;
  3 消防电梯的井底;
  4 仓库。

12.3.9  室内消火栓及消防软管卷盘的安装应符合下列规定:
  1 室内消火栓及消防软管卷盘的选型、规格应符合设计要求;
  2 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件;
  3 试验用消火栓栓口处应设置压力表
  4 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施;
  5 室内消火栓及消防软管卷盘应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用;
  6 消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;
  7 消火栓栓口中心距地面应为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差士20mm。检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。
检验方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。

13.1.8 消火栓的调试和测试应符合下列规定:
  1 试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在本规范规定的时间内自动启动;
  2 试验消火栓动作时,应测试其出流量、压力和充实水柱的长度;并应根据消防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力;
  3 应检查旋转型消火栓的性能能否满足其性能要求;
  4 应采用专用检测工具,测试减压稳压型消火栓的阀后动静压是否满足设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:使用压力表、流量计和直观检查。

13.1.9  调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走,并应符合下列规定:
  1 消防电梯排水设施的自动控制和排水能力应进行测试;
  2 报警阀排水试验管处和末端试水装置处排水设施的排水能力应进行测试,且在地面不应有积水;
  3 试验消火栓处的排水能力应满足试验要求
  4 消防水泵房排水设施的排水能力应进行测试,并应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:使用压力表、流量计、专用测试工具和直观检查。

13.2.6  消防水泵验收应符合下列要求:
  1 消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;
  2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;
  3 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;
  4 分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;
  5 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;
  6 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;
  7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡;
  8 采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
检查数量:全数检查
检查方法:直观检查和采用仪表检测。

13.2.12  管网验收应符合下列要求:
  1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计要求,管道标识应符合设计要求;
  2 管网排水坡度及辅助排水设施,应符合设计要求;
  3 系统中的试验消火栓、自动排气阀应符合设计要求;
  4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求;
  5 干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于5min;
  6 干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门;
  7 架空管道的立管、配水支管、配水管、配水干管设置的支架,应符合本规范第12.3.19~12.3.23条的规定;
  8 室外埋地管道应符合本规范第12.3.17、12.3.22条等的规定。
检查数量:本条第7款抽查20%,且不应少于5处;本条第1~6款、第8款全数抽查。
检查方法:直观和尺量检查、秒表测量。


《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014实施指南(修订版)》
135~136页,7.4.9条【要点说明】 本条对试验消火栓的设置及设置位置作出规定。试验消火栓设于屋顶应便于使用和排水,消火栓设置到水箱间或者电梯机房时,房间温度应大于5℃。如房间无采暖且冬天温度低于5℃,消火栓及管道需做防冻处理。见图7-5。
575afa3d-2031-462e-ac0c-ecf8111e2c76.png

143页,问15:一组水泵供应多栋建筑,每栋建筑的消火栓系统是否都需要设置试验消火栓? 答:建议都设置,这可为验收和平时检测维护提供方便。

143页,问16:多层和高层建筑当屋面为不上人屋面或坡屋面时,是否可以在顶层设置带压力表的消火栓兼做试验消火栓?是否应考虑消火栓排水?
答:可以兼用。应考虑消火栓试水时水流的出路,比如附近有外窗供试验消火栓伸出室外。可不设置专门的试验排水管道。

172页,9.2.1条【要点说明】
  1) 设有消防给水系统的场所,地面以上楼层可利用泄水孔洞、地漏、走道、楼梯等排水。地下室可采用排水明沟、集水坑及潜污泵联合排水。
  2) 消防排水设施的排水量宜按保护场所内同时作用的所有消防给水水量的80%计算(参考《人民防空工程设计防火规范》7.8.1条的条文解释:因为人防工程与一般地面建筑不同,除少数坑道工程外,均不能自流排水,需设置机械排水设施,否则会造成二次灾害。一般消防排水量可按消防设计流量的80%计算,采用生活排水泵排放消防水时,可按双泵同时运行的排水方式考虑),且应确保消防积水不致影响该场所人身及财产安全和正常使用功能的需要。在试验消火栓、喷淋系统末端试水装置、报警阀检测装置、消防减压阀检测装置和消防电梯井、报警阀间、消防水泵房等处应设有消防排水设施。如消防排水设施需要电力供应则应采用消防电源。
  3) 消防水泵房排水量需要综合考虑,如果泵房有防淹措施时,消防水池的溢流和排空水量应排至室外地面或室内集水坑。
  4) 地下室消防集水坑内应设二台排水泵(一用一备),且可自动同时使用。地下室消防排水泵应有不间断的动力供应。在满足建筑防火隔断及消防排水的前提下,可跨越防火分区计算排水量。
  5) 消防电梯井底应设排水设施,其排水泵应采用消防电源。(新版《建规》第7.3.4条)当生活、生产电梯具有消防功能时,该电梯井底也应排水(集水井可共用)。集水井不应设在电梯正下方,且应该采用潜污泵作为排水泵。消防电梯排水集水井不应接纳其他排水。
举例见图9-1:

176页,9.3.1条【要点说明】
16) 屋顶试验消火栓的试验排水可排至建筑屋面,楼层内消火栓的试验排水应设置专用排水管,并应采用承压金属管道;

257页,12.3.9要点说明,应在施工技术要求中说明。
本条规定了室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装技术要求。
室内消火栓安装应满足设计要求,可按国家建筑标准设计图集《室内消火栓安装》15S202选择安装图。15S202适用于新建、扩建和改建的民用、工业、市政等建设工程中室内消火栓安装。
根据《室内消火栓》GB3445,室内消火栓的基本参数见下表...
根据《消防软管卷盘》GB15090,消防软管卷盘由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。
建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m。其出水方向应便于消防水带的敷设,并与设置消火栓的墙面成90°角或向下。设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,多层和高层建筑应在其屋顶设置,冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。

288页,13.1.8条【要点说明】本条明确了消火栓调试的要求。
1)《消水规》明确了消火栓系统的消防联动调试,同时保留了屋面试验消火栓即消防用水最不利点的放水试验,同时首层的消火栓放水试验改为了减压稳压型消火栓的阀后动静压试验。
2) 同时注意消火栓的减压孔板或减压装置等的调试;消防水枪的出水流量及充实水柱均与栓口动压密切有关,若栓口超压则出水流量超过设计值,火灾延续时间内的消防水量即可能得不到保证。

288页,13.1.9条【要点说明】本条明确了调试过程中,系统的排水要求。
  1) 本条针对消防系统调试验收、日常维护管理而对消防排水提出明确要求,排水的及时及有效是进行消防给水系统试验的必要条件,应对消防电梯井排水、报警阀间排水、末端试水排水、试验栓处排水及水泵房的排水要求进行逐项检查。
  2) 施工过程中容易忽略水泵房排水设施的完善,从而造成水泵房产生积水现象,严重影响水泵房内设备用电安全,因此水泵房内应设置单独的排水设施,并应保证在消防联动时不被作为非消防电源切除;此外施工时湿式报警阀处排水经常会采取散排的措施排水,从而导致检修时大量的排水散排带来不便,因此对于消防排水若排至室内时应采取畅通的排水渠道排至室外或集水坑等排水设施。
  3) 当发生火灾时,应确保水泵房、电梯井内排水泵电源的可靠性,并在最末一级设置末端切换装置,确保其在火灾时能继续进行排水。

292页,13.2.6条【要点说明】本条明确了消防水泵验收的要求。
  1) 本项中第2、第7条款属于附录F中的A类项(严重缺陷),其余条款属于附录F中的B类项(重缺陷)。
  2) 消防水泵安装在水泵基座上的连接处应设柔性(减振)垫,以减小振动及噪声。
  3) 消防水泵及其进出水管上配套的阀门、配件应符合设计要求及分类产品标准。特别是消防水泵,其选型和技术要求应符合《消水规》第5.1.3、5.1.6(2,4~6款)的要求。
  4) 以上项目要进行逐项验收,检验消防水泵的动力和自动控制可靠程度;通过系统动作信号装置,如压力开关按键等启动消防水泵,主、备电源切换及启动是否安全可靠。

295~296页,13.2.12条【要点说明】本条明确了管网验收的要求。
  1) 本项中所有条款属于附录F中的B类项(重缺陷)。
  2) 规范条文解释强调上述各项均应逐项验收,不应遗漏。
  3) 管道的材质保证管道承压能力、管径保证消防用水流量、接头与连接方式保证了管道不同环境中的连接可靠性、防腐则保证在不同腐蚀环境下的管网使用寿命、防冻则在有防冻要求的区域或地域采取措施,防止管网冻裂及在火灾时水流无法流动,管道标识则为方便管道的检修与维护。
  4) 管网在使用过程中需要维护检修,维护检修过程中就需要采取相应的排水措施。
  5) 系统中的试验消火栓为测试系统最不利点流量压力是否达到灭火要求,同时测试系统运行的可靠性、自动排气阀为保证系统管网最不利点处于充满灭火介质的状态,火灾时及时灭火,同时防止因管网内存在大量空气,造成管网稳定性受影响。
  6) 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,保证了系统设备的灭火联动的可靠性、灭火的及时性以及保证灭火设备不会因系统压力过大而破坏。
  7) 干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门,保证管网畅通的可靠性。
  8) 管网的架空与埋地由于敷设方式不同,应采取相应的技术措施进行固定及防腐等,从而保证管网系统的可靠性。
  9) 本条参考自动喷水灭火验收规范得出,增加了带报警阀组的干式消火栓系统验收内容,将规定管道的容积更改为规定系统充水时间的要求,直接反映了干式系统对报警阀组灭火及时性的高度要求,但取消了对管道支架的验收项。
  10) 室外管网的施工大多数为隐蔽工程,工程验收时应以施工及监理单位的隐蔽验收记录资料为主。