《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.7(强)  除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统
    1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房;
    2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;
    3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑;
    4 特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院,座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑;
    5 建筑体积大于5000m3 的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;(删除“等单、多层建筑”)
    6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑;
    7 建筑面积大于300㎡的汽车库和修车库;
    8 建筑面积大于300㎡且平时使用的人民防空工程;
    9 地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m的人行通道,车辆基地内建筑面积大于300㎡的建筑;
    10 通行机动车的一、二、三类城市交通隧道。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.2.1(原强) 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统
      1 建筑占地面积大于300m2 的厂房和仓库;
      2 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;
      注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
      3 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;
      4 特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
      5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3 的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

建筑:【幼儿园】【厂房】【丁戊厂房】【住宅
场所:【屋顶机房】【停机坪】【消控室
 楼主| 发表于 2024-11-23 17:58:11 | 显示全部楼层
【问题】体积5000~10000m3的“宿舍建筑” 是否需设置室内消火栓系统?

《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.7  除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:...
    5 建筑体积大于5000m3的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;(删除“等单、多层建筑”)
    6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.2.1(原强)  下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:...
3 体积大于5000 m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和和图书馆建筑等单、多层建筑;...
5 建筑高度大于15m 或体积大于10000 m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑


 楼主| 发表于 2024-11-23 18:03:34 | 显示全部楼层
【问题】体积5000~10000m3的“食堂” 是否需设置室内消火栓系统?
《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017
1.0.2 本标准适用于新建、扩建和改建的有就餐空间的饮食建筑设计,包括单建和附建在旅馆、商业、办公等公共建筑中的饮食建筑。不适用于中央厨房、集体用餐配送单位、医院和疗养院的营养厨房设计。

1.0.3 按经营方式、饮食制作方式及服务特点划分,饮食建筑可分为餐馆、快餐店、饮品店、食堂等四类。

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2021-04》
2.4 自动喷水灭火系统
3、学生食堂、单位食堂是否需按餐饮建筑的要求(任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡)设置自动喷水灭火系统?
答:学生食堂、单位食堂应按餐饮建筑设计。
发表于 2026-4-21 09:57:46 | 显示全部楼层
【问题】15~21米高的住宅是否必须设置室内消火栓系统?

《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.7(强)  除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:
    1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房;
    2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;
    3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑;
    4 特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院,座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑;
    5 建筑体积大于5000m3的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;
【条文说明】室内消火栓是控制建筑内初起火灾的主要灭火、控火设施,本条规定了建筑内应设置室内消火栓系统的基本范围。本条第9款规定的“地下区间”不包括地铁工程中地面线路局部下穿市政道路或穿越山体,隧道的两端都是敞口且长度不大于500m的独立地下区间。
《建筑防火通用规范GB55037-2022 实施指南》,8.1.7条,382~384页
【实施要点】(1) 建筑高度小于或等于 21m 的住宅建筑,主要通过加强被动防火措施防止火势扩大,并依靠外部消防力量扑救火灾。建筑高度大于 21m 且小于或等于 27m 的住宅建筑,室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式室内消火栓消防坚管系统、湿式室内消火栓系统。住宅建筑的干式室内消火栓消防竖管平时无水,着火后由消防车通过设置在首层外墙上的接口向室内消防坚管输水,消防救援人员自带水龙带驳接室内消防给水坚管的消火栓口取水灭火。如气候或室内环境条件允许,能够设置湿式室内消火栓系统,则要尽量采用湿式系统。当住宅建筑中的楼梯间位置不靠外墙时,应采用管道与干式室内消火栓消防竖管连接。干式竖管的管径宜采用 80mm,消火栓口径应采用65mm。...
(4)本条第 6 款规定的建筑分别为:
1)建筑高度大于 15m 或建筑体积超过 10 000m的单层、多层办公建筑。
2)建筑高度大于 15m 或建筑体积超过 10 000m’的单层、多层教学建筑。
3)第 6 款规定的“其他单层、多层民用建筑”,大多为建筑高度大于 15m 或建筑体积超过 10 000m’的公共建筑,但也包括同等规模的住宅建筑

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.2.1(原强)  下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于300 m2的厂房和仓库;
2 高层公共建筑和建筑高度大于21m 的住宅建筑
注:建筑高度不大于27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。
3 体积大于5000 m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和和图书馆建筑等单、多层建筑;
4 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200 个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5 建筑高度大于15m 或体积大于10000 m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑
【条文说明】室内消火栓是控制建筑内初期火灾的主要灭火、控火设备,一般需要专业人员或受过训练的人员才能较好地使用和发挥作用。
    本条所规定的室内消火栓系统的设置范围,在实际设计中不应仅限于这些建筑或场所,还应按照有关专项标准的要求确定。对于在本条规定规模以下的建筑或场所,可根据各地实际情况确定设置与否。
    对于27m以下的住宅建筑,主要通过加强被动防火措施和依靠外部扑救来防止火势扩大和灭火。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓系统。干式消防竖管平时无水,着火后由消防车通过设置在首层外墙上的接口向室内干式消防竖管输水,消防员自带水龙带驳接室内消防给水竖管的消火栓口进行取水灭火。如能设置湿式室内消火栓系统,则要尽量采用湿式系统。当住宅建筑中的楼梯间位置不靠外墙时,应采用管道与干式消防竖管连接。干式竖管的管径宜采用80mm,消火栓口径应采用 65mm。