【冷库其他】
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:...
    2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.2.1(原强) 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
      1 建筑占地面积大于300㎡ 的厂房和仓库;

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014【条文】【链接】
7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:
    1 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;
    2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;
    3 宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。

7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
    1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
    2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台;
    3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启;
    4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;
    5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。
【条文说明】本条规定了室内消火栓的设置位置。
    室内DN65消火栓的设置位置应根据消防队员火灾扑救工艺确定,一般消防队员在接到火警后10min后到达现场,从大量的统计数据看,此时大部分火灾还被封闭在火灾发生的房间内,这也是为什么消防队员第一出动就能扑救95%以上的火灾的原因。如果此时火灾已经蔓延扩散,就像很多灾害性大火一样,如沈阳汽配城火灾、北京玉泉营家具城火灾、洛阳大火等,消防队赶到时,火灾已经蔓延,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援,消防队到达后首先救人,其次是进行火灾扑救。此时消防队的火灾扑灭工艺是在一个相对较安全的地点设立水枪阵,向火灾发生地喷水灭火,为了便于补给和消防队员的轮换及安全,消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台。其次消火栓可以设置在走道等便于消防队员接近的地点。
《消水规GB50974-2014实施指南( 修)》135页,7.4.7条【要点说明】
  1)  消火栓在有条件时尽量布置在楼梯间及其休息平台,因为这是进入火场的主要通道。本条具体规定室内消火栓的设置位置设在明显易于取用以及便于火灾扑救的地点(楼梯间及其休息平台和前室、走道等);“同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同”的规定是考虑发生火灾时,楼内烟气较大,能见度低,消防队员进入各层灭火,如果每层消火栓位置相同,便于消防队员快速的发现消火栓,并及时灭火。图7-4为楼梯间、休息平台设置消火栓的示意图,消火栓设置在楼梯间及休息平台时需满足楼梯间的疏散要求,即满足图示中L的距离,L值由建筑师根据规范确定。休息平台的消火栓只能计入上、下楼层中的一个楼层。
  2  )冷库的消防给水和灭火设施设计详见《冷库设计规范》GB50072-2010;由于冷库冷间为高湿低温场所,不易发生火灾,冷间内可不布置消火栓。“冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内”是为了防冻。

《冷库设计规范》GB50072-2021
8.4.2 冷库及制冷机房应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关要求设置室内消防给水系统,冷库氨压缩机房进出口处的室内消火栓宜配置开花直流水枪,并应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求配备适当种类、数量的灭火器。
【条文说明】本条对冷库室内消防设计中一般防火做法及灭火器配置的原则给出了应遵循的相关标准。

8.4.3 冷库的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,当环境温度低于4℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,但应在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀。
【条文说明】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定在穿堂楼梯间设置消火栓及灭火器,这样一旦发生火灾,能及时阻止火势蔓延,保护人员撤离。由于冷库常年处于低温高湿环境,冷库内发生火灾的概率较小,并且初期火灾蔓延可控,因此在冷库的冷藏间内可不布置消火栓,但在冷库穿堂及楼梯间内设置的消火栓要满足其所在场所两股水柱的要求。

《仓储场所消防安全管理通则》XF1131-2014
11.6  氨压缩机房、设备间、楼梯间、穿堂等部位应设置消火栓系统。大型冷库、高层冷库应设自动喷水灭火系统,并根据环境温度进行设计选型。制冷机房内的氨压缩机、贮氨罐等部位宜设置开式喷淋系统,且可手动控制,用于吸收、稀释泄漏的氨气。大型冷库、有条件的中小型冷库宜安装火灾自动报警系统。

《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南》黔建消通〔2022〕35 号
2.4.3 低于 0℃冷库的室内消火栓、灭火器应设置在常温穿堂或楼梯间内且库区入口处应设置,库区内可不设置;灭火器配置数量应符合规范《灭火器规》 之规定。

《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要》赣建设协[2020]15号
11.  大型滑冰场室内消火栓应设在常温穿堂或走道、楼桥间等明显易取用的地点附近,如消火栓设在常温区域不能满足消火栓水龙带保护的妥求时,可考虑配置二条水龙带,供接长水龙带使用,消火栓箱门需加标识,并应满足规范所要求的消火栓栓口所需的动压力和消防水枪充实水柱的要求;若冰场面积过大,采用接长水带仍无法满足要求时,则应采用干式消火栓系统。

《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技术指南2023-07》
7.3.9  《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 第 第7.4.7  条第 5 款 “ 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内 ” ,如果冷库冷藏间面积过大,保护距离不够,是否需要在冷藏间内设置室内消火栓,做干式系统?
答: 冷库的冷藏间内可不布置消火栓,可由消防队员从穿堂或楼梯间内,驳接水带进行火灾扑救。冷库消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,但当其环境温度低于 4℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,需在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀。


《冷库设计规范》GB50072规范组关于”冷库内消防设计“2012-0921【内容】